Посмотрите настройки f1, совпадают с вашим котлом.
Отправлено спустя 5 минут 52 секунды:
Перепутал f1 с f3. Вообще можно все настройки посмотреть в этом меню. А проще крышку снять и посмотреть по пламени, какое по факту. Да и модуляция есть на гвс, его поставьте в 100%.
Найдено 4 результата
- 08 янв 2025, 22:54
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Baxi ecofour 24 ограничение подачи газа на гвс
- Ответы: 24
- Просмотры: 4691
- 02 янв 2025, 20:14
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Корректировка показаний датчика уличн.температуры
- Ответы: 4
- Просмотры: 6468
Корректировка показаний датчика уличн.температуры
Просто поставьте датчик beta 3435, у него кривая более пологая
Не помогает, тоже заморочки прут. После долгих раздумок и измышлений дошло, что нужно регулируемые резисторы поставить, как паралельно, так и последовательно. Обязательно со шкалами, что бы кривыми не крутить постоянно на котле, а ...
- 08 дек 2024, 02:14
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
- Ответы: 28
- Просмотры: 5079
Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
Один раз правильно сошлось при 8 градусах, второй день вроде как разбег в один градус. Сейчас должен прийти аналог родного B57861-S 103-F40 его ещё попробую. На алике заказал, какой вы указали, но придет ещё не скоро. Будем пробовать. Ещё бы узнать, как свою кривую нарисовать согласно показаниям и ...
- 06 дек 2024, 21:11
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
- Ответы: 28
- Просмотры: 5079
Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
Извините, такой вот похожий на установленный вами? Терморезистор B3435 NTC-MF52-103F 10 кОм. На алике нашел. То же не нравится, температуру задирает, сейчас при - 9 на восемь градусов. Да и включается с разницей на 4 градуса, т.е при кривой в 15 включение при 36 градусах, а согласно графику должно ...