Я так понимаю, что главный источник информации тут: https://github.com/fredlcore/BSB-LAN
Там же и про адреса хорошо расписано, понятнее чего вообще происходит.
У меня тоже была ситуация с тем, что котел при ошибках на шине греет где-то в районе 50 градусов. Не замерзнешь, но результат не тот ...
Найдено 11 результатов
- 03 дек 2025, 11:48
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB
- Ответы: 28
- Просмотры: 8716
- 03 дек 2025, 10:33
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Duo Tec MP 1.50 и Zont
- Ответы: 3
- Просмотры: 173
Duo Tec MP 1.50 и Zont
Да, я эту тему видел, но очень пугает экспериментировать.
Наверное если бы у меня уже была вторая плата, я бы с ней поиграл.
Наверное если бы у меня уже была вторая плата, я бы с ней поиграл.
- 02 дек 2025, 19:31
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Как подключить БКН к Duo Tec MP 1.50?
- Ответы: 4
- Просмотры: 1205
Как подключить БКН к Duo Tec MP 1.50?
Отвечу сюда сам на случай, если кто-нибудь натолкнется поиском.
БКН цепляется не к трехходовому клапану, а к выходам на гидрострелке (я повесил на самый первый).
В самом котле есть вход для датчика температуры бойлера и выход для включения насоса бойлера. Этот выход через реле подключается к ...
БКН цепляется не к трехходовому клапану, а к выходам на гидрострелке (я повесил на самый первый).
В самом котле есть вход для датчика температуры бойлера и выход для включения насоса бойлера. Этот выход через реле подключается к ...
- 02 дек 2025, 19:28
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Duo Tec MP 1.50 и Zont
- Ответы: 3
- Просмотры: 173
Duo Tec MP 1.50 и Zont
Купил Baxi Duo Tec MP 1.50, повесил его, запустил - он запустился.
Купил Zont H700+Pro и к нему АЦШ (адаптер) DIN. Сразу обновил прошивку в зонте и ацш через приложение.
Выключил всё это, соединил с котлом, включил зонт и котел.
У зонта сразу: «отсутствие связи с котлом», а котел перешел в очень ...
Купил Zont H700+Pro и к нему АЦШ (адаптер) DIN. Сразу обновил прошивку в зонте и ацш через приложение.
Выключил всё это, соединил с котлом, включил зонт и котел.
У зонта сразу: «отсутствие связи с котлом», а котел перешел в очень ...
- 29 ноя 2025, 08:34
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB
- Ответы: 28
- Просмотры: 8716
Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB
Пошел запускать Duo Tec MP 1.50 с универсальным адаптером. Котел включился и молчит, говорит что ему заказана нулевая температура везде.
Как это всё починить? Можно ли сбросить котел?
Как это всё починить? Можно ли сбросить котел?
- 21 окт 2025, 22:50
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Как подключить БКН к Duo Tec MP 1.50?
- Ответы: 4
- Просмотры: 1205
Как подключить БКН к Duo Tec MP 1.50?
Нет, хочется больше.
А в чём другая логика?
А в чём другая логика?
- 21 окт 2025, 07:33
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: LUNA-3 на 40% мощности
- Ответы: 4
- Просмотры: 1413
LUNA-3 на 40% мощности
> в будущем подключу теплообменник для бассейна и нагрев приточной вентиляциию
Зимой бассейн будете сливать или попробуете оставить утепленным? Если оставите, то хватит ли 31 квт на приточку (это больше, чем обогрев дома) и бассейн?
Зимой бассейн будете сливать или попробуете оставить утепленным? Если оставите, то хватит ли 31 квт на приточку (это больше, чем обогрев дома) и бассейн?
- 20 окт 2025, 21:51
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Как подключить БКН к Duo Tec MP 1.50?
- Ответы: 4
- Просмотры: 1205
Как подключить БКН к Duo Tec MP 1.50?
Собираюсь купить Duo Tec MP 1.50 (7104050)
В инструкции рассказано про отдельный нагрев контура ГВС, но я никак не нахожу привычных слов про трехходовой клапан.
Сейчас у меня висит Luna 1.310 fi, в котором уже стоит трехходовой клапан. Как же мне на Duo Tec всё делать?
В инструкции указано, что ...
В инструкции рассказано про отдельный нагрев контура ГВС, но я никак не нахожу привычных слов про трехходовой клапан.
Сейчас у меня висит Luna 1.310 fi, в котором уже стоит трехходовой клапан. Как же мне на Duo Tec всё делать?
В инструкции указано, что ...
- 17 янв 2025, 15:33
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Luna 3, Connect + - раз в час ошибка 03, потом 00
- Ответы: 1
- Просмотры: 3745
Luna 3, Connect + - раз в час ошибка 03, потом 00
Стоит газовый Luna 3 1.310 Fi, к нему Baxi Connect+
Работает на температуру теплоносителя, которую берет из котла. Результат меня сейчас устраивает, дома стабильная температура.
Регулярно (может раз в час, иногда раз в 5 минут) приходит сообщение, что сначала ошибка 03 (датчик тяги), потом она ...
Работает на температуру теплоносителя, которую берет из котла. Результат меня сейчас устраивает, дома стабильная температура.
Регулярно (может раз в час, иногда раз в 5 минут) приходит сообщение, что сначала ошибка 03 (датчик тяги), потом она ...
- 05 янв 2025, 23:56
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Luna 3 + Ampere - как расставлять обратные клапаны?
- Ответы: 1
- Просмотры: 5450
Luna 3 + Ampere - как расставлять обратные клапаны?
Стоит газовый Luna 3 1.310, у него встроенный трехходовой клапан.
Рядом есть электрический Ampere 18, с внешним трехходовым клапаном.
Отдельно существует бойлер косвенного нагрева и отдельно контур СО.
Хочется всё это связать Зонтом, чтобы было управление котлами. Мне нужно чтобы работал или ...
Рядом есть электрический Ampere 18, с внешним трехходовым клапаном.
Отдельно существует бойлер косвенного нагрева и отдельно контур СО.
Хочется всё это связать Зонтом, чтобы было управление котлами. Мне нужно чтобы работал или ...
- 05 янв 2025, 23:51
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Постоянная течь из-под полусгонов
- Ответы: 5
- Просмотры: 6525
Постоянная течь из-под полусгонов
у меня такое было, когда сам кран (полусгон) под нагрузкой и что-то тянет его в сторону.
Если снять с него напряжение, то у меня он закрутился легко и без единой протечки.
Если снять с него напряжение, то у меня он закрутился легко и без единой протечки.