Найдено 3 результата

Виталий89
17 июн 2025, 17:27
Форум: Автоматика котлов
Тема: ECO Life 1.24f загрузка БКН механическим термостатом
Ответы: 5
Просмотры: 3050

ECO Life 1.24f загрузка БКН механическим термостатом

Замеры показали следующее:
Кабель - ШВВП 2*0.75 Кабельный завод «ВЭКЗ» - 30 метров
Мультиметр - IEK M182
Сопротивление на конце провода штатного датчика - 9.81 кОм
Сопротивление на конце удлиненного провода - 9.82 кОм
Котел еще не пущен в эксплуатацию.. после пуска дополню данные.
Виталий89
06 апр 2025, 23:08
Форум: Автоматика котлов
Тема: ECO Life 1.24f загрузка БКН механическим термостатом
Ответы: 5
Просмотры: 3050

ECO Life 1.24f загрузка БКН механическим термостатом

Спасибо за ответы, произведу замеры кабеля, предположительно ШВВП 2х0,75 мм2.
Виталий89
06 апр 2025, 21:58
Форум: Автоматика котлов
Тема: ECO Life 1.24f загрузка БКН механическим термостатом
Ответы: 5
Просмотры: 3050

ECO Life 1.24f загрузка БКН механическим термостатом

Здравстауйте, есть ли какое-то решение загружать БКН не штатным термостатом (NTC) а механическим? Ситуация в том что БКН стоит на расстоянии около 20-25 метров от котла, не уверен что нарастив провод показания будут верными. Или есть иные способы дать команду на загрузку БКН. Спасибо.

Перейти к расширенному поиску