Найдено 5 результатов
- 15 окт 2025, 13:44
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола
- Ответы: 23
- Просмотры: 6858
Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола
Всё в настройках Зонта есть.
Вот про эту настройку "Температура теплоносителя" я и спрашивал в первоначальном сообщении с вопросом. Подсказка в приложении говорит что максимальное и минимальное регулируется в соответствии с сервисной настройкой котла. Поэтому я и сомневался можно ли её изменять ...
- 15 окт 2025, 13:14
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола
- Ответы: 23
- Просмотры: 6858
Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола
Т.е. ты не знаешь какую температуру допустимо в полы загонять.
Нет. Мне она и не нужна максимальная. Я наоборот спрашиваю как её уменьшить. А если подключен Baxi Connect + и включено регулирование по датчику температуры, изменение температуры котла не выполняется с кнопок управления.
Инструкцию ...
- 15 окт 2025, 08:36
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола
- Ответы: 23
- Просмотры: 6858
Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола
Квартира всего 65кв, не уверен что они нужны.
Так работает Baxi Connect +, он сам определяет температуру котла. Или вы про максимальную температуру в настройках приложения?
- 15 окт 2025, 08:01
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола
- Ответы: 23
- Просмотры: 6858
Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола
Вот прям 80 гонит в полы или термостаты установлены?
80 гонит в единый контур где и полы и батареи подключены. Термостатов нет, только кран на подачу у каждой батареи и обратка.
А просто перекрыть радиаторную петлю никак?
В летнее время так и делал, когда радиаторы не нужны, но в зимнее (пока ...
- 14 окт 2025, 16:55
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола
- Ответы: 23
- Просмотры: 6858
Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола
Здравствуйте. Подскажите по настройке котла на теплый пол.
Котёл ECO Classic, к нему подключен по цифровой шине Baxi Connect +. Датчик температуры приклеен к полу. В приложении настроено брать его температуру, если ниже скажем 30градусов, включается обогрев. Проблема вот в чём, летом батареи закрыл ...
Котёл ECO Classic, к нему подключен по цифровой шине Baxi Connect +. Датчик температуры приклеен к полу. В приложении настроено брать его температуру, если ниже скажем 30градусов, включается обогрев. Проблема вот в чём, летом батареи закрыл ...