Bahus, А можно по конкретнее чем навредит?Bahus писал(а): 19 дек 2025, 22:48 Навредит.
Либо ставьте Ambon=0 и пользуйтесь перемычкой, либо Ambon=1, тогда перемычка М1 должна быть постоянно разомкнута.
Найдено 55 результатов
- 21 дек 2025, 14:50
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
- Ответы: 109
- Просмотры: 89375
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
- 21 дек 2025, 09:20
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
- Ответы: 109
- Просмотры: 89375
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Тебе? Для начала понять чего ты хочешь.
Я хочу чтобы котел нагонял температуру до 27 градусов, чтобы на родной панели было 27 градусов. Этого не происходит. На родной панели сейчас уставка 27,0 но она не достижима котлом. На Poer уставка 28,0. А по факту 25,4.
Poer рулил котлом, но ты не стал ...
- 21 дек 2025, 08:42
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
- Ответы: 109
- Просмотры: 89375
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Вот и регулируй с панели.
Так Bahus говорит что при подключенном термостате и F10=00, термостат навредит котлу.
Навредит.
Либо ставьте Ambon=0 и пользуйтесь перемычкой, либо Ambon=1, тогда перемычка М1 должна быть постоянно разомкнута.
Как быть? Все друг другу противоречат?
Отправлено ...
- 21 дек 2025, 06:04
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
- Ответы: 109
- Просмотры: 89375
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Starik , Я уже начинаю сомневаться, правильно ли я подключил Poer. Я подключил так: На контакты 1-2 колодки М1 я подсоединил контакты А и С (канал 1) приемника Poer. Питания взял с котла. Как я понимаю это "Нормально открытое" состояние. Или нужно было подключить к контактам В и С?
Отправлено ...
Отправлено ...
- 20 дек 2025, 20:59
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
- Ответы: 109
- Просмотры: 89375
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Да
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Настройки через программу
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Как блин все сложно(((( по программе он якобы молотит пламя горит, но на панели показывает будто нет пламени
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Настройки через программу
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Как блин все сложно(((( по программе он якобы молотит пламя горит, но на панели показывает будто нет пламени
- 20 дек 2025, 17:59
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
- Ответы: 109
- Просмотры: 89375
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
На Poer нужно включать PID?
- 20 дек 2025, 09:44
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
- Ответы: 109
- Просмотры: 89375
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
К м1
Отправлено спустя 6 минут 51 секунду:
Starik, все стандартно, к колодке м1, как у Вас.
Отправлено спустя 6 минут 51 секунду:
Starik, все стандартно, к колодке м1, как у Вас.
- 20 дек 2025, 01:07
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
- Ответы: 109
- Просмотры: 89375
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Блин. У меня сейчас ambon=0, modul=1. Хочется Poer использовать. Как быть?
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Если я Poer просто выключу? Тогда его можно оставить в системе подключенным к котлу?
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Сейчас у меня ambon=0, modul=1, f10=00, f18=10. На Poer ...
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Если я Poer просто выключу? Тогда его можно оставить в системе подключенным к котлу?
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Сейчас у меня ambon=0, modul=1, f10=00, f18=10. На Poer ...
- 19 дек 2025, 22:30
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
- Ответы: 109
- Просмотры: 89375
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Добрый вечер. Подскажите, если установить на котле f10=00, но оставить подключенным к котлу Poer, то Poer не навредит котлу своими командами на включение? Или на Poer надо выбрать режим работы ОТКЛ?
- 18 дек 2025, 13:24
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
- Ответы: 109
- Просмотры: 89375
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Не работает короче f10=02
- 17 дек 2025, 17:25
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
- Ответы: 109
- Просмотры: 89375
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Как будто холоднее когда f10=02
- 15 дек 2025, 13:40
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
- Ответы: 109
- Просмотры: 89375
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
В моем случае это будет работать с гидрострелкой?Bahus писал(а): 15 дек 2025, 09:43 ДУТом задаётся температура теплоносителя. А когда греть - термостатом.
То есть если на Poer выставляю 27 градусов, а в комнате например 26,4 когда включится котел?
- 14 дек 2025, 20:29
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
- Ответы: 109
- Просмотры: 89375
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Все равно не пойму. Это я читал уже в разных итерациях. Что управляет то? Панель?
Отправлено спустя 18 минут 46 секунд:
Что значит по запросу комнатного термостата идет команда на запуск котла? Панель же вроде до ТН задает с помощью дута и включает котел?
Отправлено спустя 18 минут 46 секунд:
Что значит по запросу комнатного термостата идет команда на запуск котла? Панель же вроде до ТН задает с помощью дута и включает котел?
- 14 дек 2025, 18:17
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
- Ответы: 109
- Просмотры: 89375
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Что значит дает разрешение на запуск котла? Больше ничего не нашел. Это и так знал
- 14 дек 2025, 17:52
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
- Ответы: 109
- Просмотры: 89375
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Поможите)) какая логика при f10=02? Сейчас амбон=0, модул=1, f18=10, f10=02, ch SL=50, KReg = 1.0. Выносная панель на стене, дут подключен, также подключен POER к колодке м1, на приемнике Poer контакты А и С.
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
кто управляет котлом, термостат Poer по ...
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
кто управляет котлом, термостат Poer по ...
- 14 дек 2025, 07:03
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
- Ответы: 109
- Просмотры: 89375
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Всем доброе утро! Поставил я Poer, подключил правильно. Выставил на котле F10=02. Не пойму логики. Как теперь работает котел? По кривой от дут? На котле Ambon=0, modul =1. Или от Poer? Если вернуть F10=00, то что будет? Просто термостат будет как градусник показывать температуру и все? Котел не ...
- 06 дек 2025, 08:11
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
- Ответы: 109
- Просмотры: 89375
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Ну так то оно так)) Просто привык менять постоянно, а тут ничего менять не нужно)))
- 05 дек 2025, 21:06
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
- Ответы: 109
- Просмотры: 89375
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Конечно температура на улице +3, но температура в дома также не меняется +27,3-5
- 02 дек 2025, 09:05
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
- Ответы: 109
- Просмотры: 89375
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Подскажите, я выставил кривую KReg 1.0, она фиксированная будет или как?
- 28 ноя 2025, 10:34
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
- Ответы: 109
- Просмотры: 89375
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Ясно. Спасибо.
Будем посмотреть
- 27 ноя 2025, 14:47
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
- Ответы: 109
- Просмотры: 89375
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Ведь в уставке выставлено CH SL=50
- 27 ноя 2025, 14:07
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
- Ответы: 109
- Просмотры: 89375
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Bahus, Я сейчас так и сделал. А он CH SL сам менять будет?
- 27 ноя 2025, 13:34
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
- Ответы: 109
- Просмотры: 89375
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Сейчас выставил AMBON=0 и MODUL=1, CH SL=50, KREG=2.5
- 27 ноя 2025, 13:20
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
- Ответы: 109
- Просмотры: 89375
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Сегодня установил ДУТ. Что мне надо значит сделать?
Отправлено спустя 10 минут 54 секунды:
ДУТ тоже не нужен уже?
Отправлено спустя 10 минут 54 секунды:
ДУТ тоже не нужен уже?
- 27 ноя 2025, 10:34
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
- Ответы: 109
- Просмотры: 89375
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
В темплообменнике
- 27 ноя 2025, 09:53
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
- Ответы: 109
- Просмотры: 89375
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Пробовал! Ставил уставку температуры в помещении 25 градусов вчера на всю ночь. Сегодня проснулся, на панели 27,5 ровно столько, сколько и было вчера и позавчера. Ничего не изменилось. А менять уставку CH SL зачем? Ну сделаю я ее например 35, оно и понятно, что трубы меньше греть станут и ...
- 27 ноя 2025, 08:19
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
- Ответы: 109
- Просмотры: 89375
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Вчера на ночь сделал вообще 25 градусов уставку. Как была температура в доме 27,5 так и осталась
- 26 ноя 2025, 16:58
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
- Ответы: 109
- Просмотры: 89375
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
А зачем? Мы же выставляем температуру в помещении?
- 26 ноя 2025, 16:18
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
- Ответы: 109
- Просмотры: 89375
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Нет, другие не пробовал
- 26 ноя 2025, 13:20
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
- Ответы: 109
- Просмотры: 89375
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Только CH SL выставил 50. Было 35, так как я до этого настраивал не по температуре в помещении а по температуре подачи. CH SL и отвечает за эту уставку