Найдено 12 результатов

Aleksandrov78
09 янв 2026, 11:03
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Luna-3 гидрострелка и теплые полы
Ответы: 19
Просмотры: 2901

Luna-3 гидрострелка и теплые полы

Bahus , Да в том то и дело, что при пуско-наладке и форсунки поменяли, и тип топлива корректный установили на котле, и пуско-наладчик "попрыгав" вокруг клапана с измерительным прибором давления, сказал, что все выставил корректно. Пуско-наладчик был из той же организации, что и газгольдер ставила и ...
Aleksandrov78
28 дек 2025, 12:38
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Luna-3 гидрострелка и теплые полы
Ответы: 19
Просмотры: 2901

Luna-3 гидрострелка и теплые полы

Bahus , Starik , dobsan , Вообщем все мои проблемы решились и не были никак связаны с гидравликой. Оценил я тут совсем случайно расход газа в газгольдере и ошалел маленько. При том, что котел работал на минимуме (F13=00) за 178 часов работы горелки сжег 540 литров. Это соизмеримо работе на ...
Aleksandrov78
01 дек 2025, 19:38
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Luna-3 гидрострелка и теплые полы
Ответы: 19
Просмотры: 2901

Luna-3 гидрострелка и теплые полы


никак не влияет на то что снаружи


Возможно я и не прав (установка покажет - они в любом случае лишними не будут), но кмк когда трехход прикрывает подачу, насос повышает давление (напор) тк расход уменьшается, даже при всех открытых петлях ТП, срабатывает байпас на коллекторах, снимается ...
Aleksandrov78
01 дек 2025, 18:01
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Luna-3 гидрострелка и теплые полы
Ответы: 19
Просмотры: 2901

Luna-3 гидрострелка и теплые полы

Starik , Да, основное предназначение их понятно и не оспаривается. Просто у меня еще 3-х ходовой и вот когда он поджимает подачу из гидрострелки, насос ТП повышает давление (тк голодает на входе), расход в гидрострелке меняется в пользу котлового и тот быстро достигает уставки. Байпас не только ...
Aleksandrov78
01 дек 2025, 16:24
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Luna-3 гидрострелка и теплые полы
Ответы: 19
Просмотры: 2901

Luna-3 гидрострелка и теплые полы

Bahus , почитал за работу байпаса тупикового и кажется это действительно то, чего не хватает в схеме с гидрострелкой и 3-х ходовым клапаном. Что происходит сейчас - сервопривод начинает прикрывать подачу из гидрострелки от котла, тк автоматика видит достижение целевой Т на подаче в ТП и работой 3-х ...
Aleksandrov78
01 дек 2025, 09:04
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Luna-3 гидрострелка и теплые полы
Ответы: 19
Просмотры: 2901

Luna-3 гидрострелка и теплые полы


Закройте всех потребителей


Спасибо, что подтолкнули меня к этой мысли, которая, в свою очередь привела меня к простому умозаключению о том, что циркуляция при закрытии всех потребителей у меня просто остановится :lol: Насосы будут на тупик работать, тк ни на одном коллекторе (ни на 2-х ...
Aleksandrov78
30 ноя 2025, 15:50
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Luna-3 гидрострелка и теплые полы
Ответы: 19
Просмотры: 2901

Luna-3 гидрострелка и теплые полы

Уважаемый Bahus , подскажите пожалуйста, а Вы случайно не знаете влияет ли как-то наличие подключенного уличного датчика температуры, на алгоритм работы модуляции котла? Понятно, что автоматика (зонт) рассчитывает целевую температуру нагрева учитывая показания датчиков уличной температуры, а вот ...
Aleksandrov78
30 ноя 2025, 07:51
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Luna-3 гидрострелка и теплые полы
Ответы: 19
Просмотры: 2901

Luna-3 гидрострелка и теплые полы


Чот вы как-то серьёзно к этому подошли.

Да, возможно я сильно заморочился, но хотелось самому со всем этим разобраться да и автоматику настроить.


не для того, чтобы работать. А чтобы вам комфортно было.


К котлу претензий вообще никаких - он делает свою работу и прекрасно с этим справляется ...
Aleksandrov78
29 ноя 2025, 21:14
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Luna-3 гидрострелка и теплые полы
Ответы: 19
Просмотры: 2901

Luna-3 гидрострелка и теплые полы

В целом в гидрострелке удалось получить вертикальное смешение путем уменьшения подмеса обратки c помощью балансировочного клапана.
Сейчас подача из стрелки на 4-5 градусов ниже подачи из котла, а обратка в котел равна температуре обратки теплого пола. Можно даже целевую в 55 градусов на котле ...
Aleksandrov78
28 ноя 2025, 16:40
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Luna-3 гидрострелка и теплые полы
Ответы: 19
Просмотры: 2901

Luna-3 гидрострелка и теплые полы


В инструкции на Зонт чётко сказано F10=00. Впрочем это никакой роли не играет.


У меня универсальный адаптер цифровых шин, который подключен к самому контроллеру. Зонт рекомендует F10=01 (во вложении), но я пробовал и другие вариации - в некоторых ОТ работает, но котел греет на максималку, а не ...
Aleksandrov78
28 ноя 2025, 16:25
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Luna-3 гидрострелка и теплые полы
Ответы: 19
Просмотры: 2901

Luna-3 гидрострелка и теплые полы

Добавляю изображения и график, который не влезли в исходное сообщение
Aleksandrov78
28 ноя 2025, 16:24
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Luna-3 гидрострелка и теплые полы
Ответы: 19
Просмотры: 2901

Luna-3 гидрострелка и теплые полы

Добрый день Всем.

Наверное заезженная тема про теплые полы, но полазив по форуму, так ответа на свой вопрос и не нашел.
Что имеется - двухэтажный дом, теплые полы и на первом и на втором этаже, общая площадь покрытия теплыми полами 156 м2, труба stout pe-xa 16х2.
На первом этаже 7 контуров, на ...