Всем доброго дня!
На днях решил доделать свою систему, достал из сусек сей девайс, запускаю, а он показывает 120гр температуру потока (вместо 45). Думал все, кирдык ему (куплен с рук давно был). Но при более глубоком погружении стало ясно, что там выбран не тот тип датчиков, что я использовал, а ...
Найдено 122 результата
- 25 апр 2022, 23:08
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Kromschreder e8.1124 help (ptc-> ntc)
- Ответы: 0
- Просмотры: 5767
- 03 мар 2020, 19:20
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Луна3 информация на дисплее
- Ответы: 4
- Просмотры: 4008
Луна3 информация на дисплее
Понял. Спасибо!
- 02 мар 2020, 18:09
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Луна3 информация на дисплее
- Ответы: 4
- Просмотры: 4008
Луна3 информация на дисплее
Спасибо, это да, видел. Но мне хотелось бы чтобы она без захода в это меню отображалась, перманентно, вместо температуры в помещении
- 02 мар 2020, 16:05
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Луна3 информация на дисплее
- Ответы: 4
- Просмотры: 4008
Луна3 информация на дисплее
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста, возможно ли на дисплее вывести температуру теплоносителя?
Котел luna3 comfort, пролистал инструкцию, не нашел.
Спасибо.
Подскажите пожалуйста, возможно ли на дисплее вывести температуру теплоносителя?
Котел luna3 comfort, пролистал инструкцию, не нашел.
Спасибо.
- 20 май 2019, 11:36
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 03E Baxi luna3 31кВт часть2
- Ответы: 11
- Просмотры: 8123
03E Baxi luna3 31кВт часть2
Благодарю! Попробуем 
- 16 май 2019, 17:00
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 03E Baxi luna3 31кВт часть2
- Ответы: 11
- Просмотры: 8123
03E Baxi luna3 31кВт часть2
У меня есть хоневил от луны в запасе, но я уже уехал... приеду махну и заодно яйцо поставлю
Как и обещал, поставил это яйцо и пока на данный момент забыл о проблеме уже как два месяца!
Но было бы все так здорово, если бы не один случай...
в общем история не про Baxi и не у меня, но про котел ...
- 24 янв 2019, 11:07
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 03E Baxi luna3 31кВт часть2
- Ответы: 11
- Просмотры: 8123
03E Baxi luna3 31кВт часть2
У меня есть хоневил от луны в запасе, но я уже уехал... приеду махну и заодно яйцо поставлю
- 24 янв 2019, 10:52
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 03E Baxi luna3 31кВт часть2
- Ответы: 11
- Просмотры: 8123
03E Baxi luna3 31кВт часть2
Это яйцо продается отдельным аксессуартм и стОит невеликих денег. А вообще, уже лет 5 или 6 как все настенники с закрытой камерой уже идут с этим конденсатосборником. С завода
Тоже так думал, но в двух лунах у меня его нет... один из них не такой и старый. По возвращению куплю, а пока надеюсь ...
- 23 янв 2019, 22:37
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 03E Baxi luna3 31кВт часть2
- Ответы: 11
- Просмотры: 8123
03E Baxi luna3 31кВт часть2
В досаде и негодовании о инженерном полете мысли итальянских инженеров я таки нашел тот корень зла, который не давал мне порой покоя больше чем на протяжении года...
итак ситуация такова, завтра мне в дорогу, уезжаю на месяц, на улице -15...-20 и вновь стала появлятся она, моя любимая е03 ...
итак ситуация такова, завтра мне в дорогу, уезжаю на месяц, на улице -15...-20 и вновь стала появлятся она, моя любимая е03 ...
- 19 ноя 2018, 15:56
- Форум: Обращения к представителям BAXI
- Тема: Сказ об одном питерском сервисе
- Ответы: 2
- Просмотры: 4664
Сказ об одном питерском сервисе
Илья, ну что имеем. Пытать хозяйку нет желания, она понимает что ничего в этом не понимает и этим воспользовались.
- 18 ноя 2018, 23:46
- Форум: Обращения к представителям BAXI
- Тема: Сказ об одном питерском сервисе
- Ответы: 2
- Просмотры: 4664
Сказ об одном питерском сервисе
Волею случая сегодня стал я обладателем котла Baxi луна3 31кВт 2контурного, но немного неисправного.... и некомплектного...
Отдала мне его женщина и на мои вопросы что да почему ответила, что неисправна коса! Ждать долго, поэтому поставили новый котел, не просто новый, а конденсационный... На вопрос ...
Отдала мне его женщина и на мои вопросы что да почему ответила, что неисправна коса! Ждать долго, поэтому поставили новый котел, не просто новый, а конденсационный... На вопрос ...
- 13 ноя 2018, 18:50
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Настройка ЛУНА3
- Ответы: 5
- Просмотры: 3240
Настройка ЛУНА3
у меня котел управляется кромшредером, который для уменьшения времени работы котла в конденсационном режиме запускает насосы системы при температуре 35градусов, далее открываются постепенно трехходовые и холодная начинает постепенно поступать в котел. Так было задумано и так работало. Котел на ...
- 13 ноя 2018, 08:12
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Настройка ЛУНА3
- Ответы: 5
- Просмотры: 3240
Настройка ЛУНА3
1. огонек и три полоски
2. минут... 5-7
3. к конечноом итоге да, через какоето количество циклов
4. горит на минимуме
приготовление воды в косвеннике происходит как положено
2. минут... 5-7
3. к конечноом итоге да, через какоето количество циклов
4. горит на минимуме
приготовление воды в косвеннике происходит как положено
- 12 ноя 2018, 20:39
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Настройка ЛУНА3
- Ответы: 5
- Просмотры: 3240
Настройка ЛУНА3
Всем здравствуйте!
Не могу понять в чем дело у меня с котлом, точнее вероятно с настройками. Ситуация такова, при замыкании контактов термостатных, котел это видит и разгоняется градусов до 58, выставлена температура 62гр,AMBON=MODUL=0, уличный датчик отключен. после чего он на полном ходу гаснет и ...
Не могу понять в чем дело у меня с котлом, точнее вероятно с настройками. Ситуация такова, при замыкании контактов термостатных, котел это видит и разгоняется градусов до 58, выставлена температура 62гр,AMBON=MODUL=0, уличный датчик отключен. после чего он на полном ходу гаснет и ...
- 03 мар 2018, 15:07
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 03E Baxi luna3 31кВт часть2
- Ответы: 11
- Просмотры: 8123
03E Baxi luna3 31кВт часть2
Доброго всем дня!
Опять пишу пост о этой ошибке, первая часть по ссылке (https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=5303&p=40706#p40706)
Итак опять появилась эта ошибка... вернее сказать стала появляться. Как все происходит, после простоя котла, скажем часов 3 и более запуск иногда не происходит ...
Опять пишу пост о этой ошибке, первая часть по ссылке (https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=5303&p=40706#p40706)
Итак опять появилась эта ошибка... вернее сказать стала появляться. Как все происходит, после простоя котла, скажем часов 3 и более запуск иногда не происходит ...
- 25 фев 2018, 23:12
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 01E, HoneyWell 4105M, Baxi Luna3
- Ответы: 24
- Просмотры: 15085
01E, HoneyWell 4105M, Baxi Luna3
Ярослав, так то да... Но в разобранном виде при подаче на них обычных 220 подвижность в нужном направлении была....
- 22 фев 2018, 21:10
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 01E, HoneyWell 4105M, Baxi Luna3
- Ответы: 24
- Просмотры: 15085
01E, HoneyWell 4105M, Baxi Luna3
Сегодня выдалась минутка заняться клапаном. Даю в него воздух с компрессора через редуктор, на клапане примерно 35мбар, на выходе пусто. На основные катушки даю 220 с розетки, гудят. Думаю как на них дать 190-200 вольт постоянки. Диодов на такой вольтаж под рукой нет...
- 03 фев 2018, 16:42
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 01E, HoneyWell 4105M, Baxi Luna3
- Ответы: 24
- Просмотры: 15085
01E, HoneyWell 4105M, Baxi Luna3
Главное не мять сиси и не бздеть))
- 03 фев 2018, 10:07
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 01E, HoneyWell 4105M, Baxi Luna3
- Ответы: 24
- Просмотры: 15085
01E, HoneyWell 4105M, Baxi Luna3
Илья, не боги горшки обжигают) главное на фото;)
- 02 фев 2018, 23:41
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 01E, HoneyWell 4105M, Baxi Luna3
- Ответы: 24
- Просмотры: 15085
01E, HoneyWell 4105M, Baxi Luna3
Спасибо, Илья! Так и планирую сделать, очистить обезжиривателем и на проверку. Думаю как стенд сделать, чтоб подать 24мбара газовой среды ( у меня в дом столько приходит), и обеспечить расход, аналогичный форсункам...
Проверка в любом случае будет на негорючем газу, может и на энертном типа аргона ...
Проверка в любом случае будет на негорючем газу, может и на энертном типа аргона ...
- 02 фев 2018, 21:11
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 01E, HoneyWell 4105M, Baxi Luna3
- Ответы: 24
- Просмотры: 15085
01E, HoneyWell 4105M, Baxi Luna3
Не правильной сборки я и не отрицал :unknown: , и эту неисправность определил без разбора, после изучения мат. части :idea:
Я правильно понял что такого количества маслоподобной жидкости не должно быть в клапане?
История котла началась в твери, где он работал от баллона на пропане, после чего был ...
Я правильно понял что такого количества маслоподобной жидкости не должно быть в клапане?
История котла началась в твери, где он работал от баллона на пропане, после чего был ...
- 02 фев 2018, 20:13
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 01E, HoneyWell 4105M, Baxi Luna3
- Ответы: 24
- Просмотры: 15085
01E, HoneyWell 4105M, Baxi Luna3
Доброго вечера всем!
Как обычно сам отвечу на свои же вопросы...
Сегодня пришел купленный в понедельник за 7 тысяц новый клапан и сразу заменил собой старый. Ну что сказать, новое оно и есть новое, все заработало и отрегулировать без танцев с бубнами.
Старый был вскрыт и изучен для получения ...
Как обычно сам отвечу на свои же вопросы...
Сегодня пришел купленный в понедельник за 7 тысяц новый клапан и сразу заменил собой старый. Ну что сказать, новое оно и есть новое, все заработало и отрегулировать без танцев с бубнами.
Старый был вскрыт и изучен для получения ...
- 29 янв 2018, 13:28
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 01E, HoneyWell 4105M, Baxi Luna3
- Ответы: 24
- Просмотры: 15085
01E, HoneyWell 4105M, Baxi Luna3
Это лечится, или без замены уже не обойтись?
- 29 янв 2018, 10:02
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 01E, HoneyWell 4105M, Baxi Luna3
- Ответы: 24
- Просмотры: 15085
01E, HoneyWell 4105M, Baxi Luna3
Он был вскрыт, при подаче на него 12В подвижность сердечника имеется, резиновая диафрагма при этом тоже двигается...
- 29 янв 2018, 08:13
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 01E, HoneyWell 4105M, Baxi Luna3
- Ответы: 24
- Просмотры: 15085
01E, HoneyWell 4105M, Baxi Luna3
Ярослав, не подскажите, по какой причине модулятор может не реагировать на регулировочные винты и на гскидывание клеммы?..
- 28 янв 2018, 23:54
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 01E, HoneyWell 4105M, Baxi Luna3
- Ответы: 24
- Просмотры: 15085
01E, HoneyWell 4105M, Baxi Luna3
газовый клапан мог засориться, спереди катушки снимаете, чистите тонкой проволокой отверстия
Какие отверстия? Снимал катушки, обе подвижны. Помыл сеточку на входе, была подзасрана.
После сборки клапана котел запустился, но счастье было не долгим... при попытке отстроить давления выяснилось, что ...
Какие отверстия? Снимал катушки, обе подвижны. Помыл сеточку на входе, была подзасрана.
После сборки клапана котел запустился, но счастье было не долгим... при попытке отстроить давления выяснилось, что ...
- 28 янв 2018, 19:31
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 01E, HoneyWell 4105M, Baxi Luna3
- Ответы: 24
- Просмотры: 15085
01E, HoneyWell 4105M, Baxi Luna3
Под нагрузкой 192В :?
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Мнения разделились, либо клапан, либо высоковольтная коробка либо чтото третье... Если клапан, то что в нем могло выйти из строя? Катушки звонятся: 1-2 = 1,3кОм
4-5 = 2,77кОм
1-5 = 4.07кОм
Высоковольтник зажигает искру и дает 200В на ...
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Мнения разделились, либо клапан, либо высоковольтная коробка либо чтото третье... Если клапан, то что в нем могло выйти из строя? Катушки звонятся: 1-2 = 1,3кОм
4-5 = 2,77кОм
1-5 = 4.07кОм
Высоковольтник зажигает искру и дает 200В на ...
- 28 янв 2018, 14:33
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 01E, HoneyWell 4105M, Baxi Luna3
- Ответы: 24
- Просмотры: 15085
01E, HoneyWell 4105M, Baxi Luna3
Открыв утром воду понял что до горячей далеко... Взгрустнул,.. так и есть 01Е... на котле. Проверил наличие газа в шланге, открутив его с котла и приоткрыв кран аккуратно.. газ есть, искра есть, а клапан не открывается. Было проверено: сопротивление обмоток согласно информации с форума, совпадают ...
- 03 ноя 2017, 09:44
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Работа kromschroder e8.0634
- Ответы: 5
- Просмотры: 5475
Работа kromschroder e8.0634
Все верно. На экране видно время 1:35, которое не укладывается ни в одно из временных диапозонов (черные сектора от 5 до 8, от 14 до 16 и от 19 до 23), а контроллер все равно дает команду на запуск котла.
- 02 ноя 2017, 01:42
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Работа kromschroder e8.0634
- Ответы: 5
- Просмотры: 5475
Работа kromschroder e8.0634
Добрый всем день! Кто силен в кромшредерах, подскажите пожалуйста. Установлена временная программа 1, на часах полвторого ночи, временная программа предпологает нагрев до 23 часов. Почему кромшредер дает запрос на включение котла вне временной программы? Кромшредер Е8.0634.