Найден 251 результат

dobsan
09 дек 2025, 23:11
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Luna-3 гидрострелка и теплые полы
Ответы: 16
Просмотры: 1543

Luna-3 гидрострелка и теплые полы


когда трехход прикрывает подачу, насос повышает давление (напор) тк расход уменьшается
при том что
при всех открытых петлях ТП

не может быть.

срабатывает байпас на коллекторах, снимается избыточное давление на входе в трехход и стабилизируется расход через гидрострелку

это как? насос на ...
dobsan
18 ноя 2024, 14:36
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Ответы: 34
Просмотры: 36079

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Видел эту картинку.
В среду или четверг поеду проведу эксперимент.
С такими диаметрами не может быть пережато. Хотя не видел как там в полу сделано, делали до меня. Моя часть только нержавейка.
dobsan
16 ноя 2024, 18:01
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Ответы: 34
Просмотры: 36079

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Обновлю тему по байпасу.
Ситуация аналогичная описанной в предыдущем сообщении. Часть теплоносителя перетекает через байпас.
Котёл Луна одноконтурный.
От котла до пола нержавейка 28 по одному метру, далее магистраль идёт в полу металлопластом 26 по два метра и до стрелки от пола снова нержавейка 28 ...
dobsan
10 янв 2024, 22:05
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Котел EcoFour 24квт
Ответы: 68
Просмотры: 70488

Котел EcoFour 24квт

voxt писал(а): 10 янв 2024, 17:58 Не много ли 40 мин беспрерывной работы для газовой горелки ?
Мало
dobsan
27 дек 2023, 22:05
Форум: Другие вопросы
Тема: Комнатный термодатчик для Slim 1300in
Ответы: 43
Просмотры: 13911

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

И не хай себе тактует, железяка классная.
dobsan
02 дек 2023, 22:11
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Работа газового котла на теплоаккумулятор
Ответы: 65
Просмотры: 31980

Работа газового котла на теплоаккумулятор

31 кВт на 120 кв.м. конечно много.
Два варианта: забить на тактование, и второй ТА.
dobsan
06 янв 2022, 23:06
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
Ответы: 40
Просмотры: 23769

Котел не может выйти на нужный режим нагрева.

Starik писал(а): 06 янв 2022, 09:20 значит ответ тебе не нужен
И всё же, для чего?
dobsan
06 янв 2022, 00:06
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
Ответы: 40
Просмотры: 23769

Котел не может выйти на нужный режим нагрева.

Starik писал(а): 29 дек 2021, 04:20 обеспечивает непрерывную циркуляцию в СО
Для чего?
dobsan
28 дек 2021, 22:02
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
Ответы: 40
Просмотры: 23769

Котел не может выйти на нужный режим нагрева.

Starik, расскажите в чём разница:
Starik писал(а): 28 дек 2021, 16:59 выбег насоса всего 3 минуты
или
Starik писал(а): 28 дек 2021, 16:59240 мин
dobsan
02 июн 2020, 22:01
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Будет ли работать такая схема или нужно переделывать?
Ответы: 9
Просмотры: 12543

Будет ли работать такая схема или нужно переделывать?

Просто воткните Слим.
wlwi писал(а): 30 май 2020, 16:35 сейчас все радиаторы горячие и не могу сказать, что их температура отличается друг от друга
И живите дальше спокойно.
dobsan
15 май 2020, 22:58
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: LUNA-3 Comfort 240 Fi + БКН прошу помощи
Ответы: 20
Просмотры: 25524

LUNA-3 Comfort 240 Fi + БКН прошу помощи

Steamboy писал(а): 15 май 2020, 09:11 Поэтому послойник лучше.
За цену 100 литрового можно два обычных купить на 160 литров :)
dobsan
27 апр 2020, 21:00
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F
Ответы: 31
Просмотры: 24412

Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F


Предлагай коэффициент для корректировки
ни разу не артиллерист :)

Формально расход в пределах нормы. 24 куба в сутки это 1 куб в час. У EcoFour максимальный расход 2,7 куба в час. Получается средняя фактическая мощность 35-37%.

Киловатт 5 должно быть, а тут 8 получается. Наверно снова трубы ...
dobsan
26 апр 2020, 21:44
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F
Ответы: 31
Просмотры: 24412

Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F

Starik писал(а): 26 апр 2020, 09:56 Блин, у меня площадь 43 квадрата, расход до 50 кубов в месяц (в эту теплую зиму).
Как-то не корректно сравнивать Краснодарский край и Иваново.
dobsan
25 апр 2020, 00:28
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: обвязка Slim 2.300 Fi
Ответы: 13
Просмотры: 18398

обвязка Slim 2.300 Fi

Steamboy писал(а): 23 апр 2020, 15:55 в основной линии петли Тихельмана вообще не дожно быть переходных диаметров труб
вот здесь интересно про Тихельмана uNtvZgYgSD0
dobsan
21 апр 2020, 22:03
Форум: Подбор запчасти
Тема: Насос для baxi eco 5 compact 1.24F
Ответы: 18
Просмотры: 24675

Насос для baxi eco 5 compact 1.24F


По поводу пролета. Монтажные габариты те же. Но, где-то я встречал, писали, что рабочее колесо то ли диаметра другого, то ли глубины. Короче за штатную улитку цеплялось.
И ещё обратите внимание на направление вращения. Мало ли. Вокруг торцевой пробки стрелка нарисована.

Писали это, поэтому и ...
dobsan
20 апр 2020, 21:02
Форум: Подбор запчасти
Тема: Насос для baxi eco 5 compact 1.24F
Ответы: 18
Просмотры: 24675

Насос для baxi eco 5 compact 1.24F

А 25/6 встанет в котёл? В котлах вроде 15-ые стоят.
dobsan
18 апр 2020, 22:58
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Подача ГВС на расстояние от котла.
Ответы: 14
Просмотры: 22319

Подача ГВС на расстояние от котла.

Юрий П писал(а): 18 апр 2020, 17:27 Поэтому и нужно доставить горячую воду от котла.
вроде как уже
Юрий П писал(а): 18 апр 2020, 17:27 Подведены трубы гор+хол вода для душа.
ddugin писал(а): 18 апр 2020, 22:50 Можно еще проточник от 6 кВт рассмотреть. У него габариты 40х20х10
2 литра в минуту, нафиг не нужен.
dobsan
15 апр 2020, 21:12
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Подача ГВС на расстояние от котла.
Ответы: 14
Просмотры: 22319

Подача ГВС на расстояние от котла.

На кой чёрт в бане рециркуляция ? :D
dobsan
06 апр 2020, 21:50
Форум: Автоматика котлов
Тема: ZONT CONNECT
Ответы: 152
Просмотры: 102944

ZONT CONNECT

Андрей, спасибо. Получается в релейном режиме не увидеть данные даже если указать назначение датчика "улица" - "с погодного сервера".
dobsan
02 апр 2020, 16:28
Форум: Автоматика котлов
Тема: ZONT CONNECT
Ответы: 152
Просмотры: 102944

ZONT CONNECT

На вебинаре на ответили, спрошу здесь: как увидеть температуру за бортом при выборе "с погодного сервера".
dobsan
27 фев 2020, 21:33
Форум: Электрокоммутация
Тема: Непрерывная циркуляция отопления
Ответы: 17
Просмотры: 16629

Непрерывная циркуляция отопления

котёл нагревать трубу будет от силы пару минут.

Конечно, эта труба утеплена несколькими слоями минваты

а человек хочет просто перестраховаться

но все равно боязно, что в сильные морозы при отсутствии циркуляции может перемерзнуть.

ни слова про то какой дом (полагаю не термос) и как долго ...
dobsan
25 фев 2020, 23:15
Форум: Электрокоммутация
Тема: Непрерывная циркуляция отопления
Ответы: 17
Просмотры: 16629

Непрерывная циркуляция отопления

Термостат под утеплитель на трубу, навроде такого:
bf9a1d57c5fc43546f058df6cb4f070e.jpeg
И в параллель к комнатному, будет запускать котёл если температура понизится ниже уставки.
dobsan
25 фев 2020, 22:56
Форум: Автоматика котлов
Тема: Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?
Ответы: 16
Просмотры: 13184

Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?

Далласы разные бывают. Китайские и правильные.
dobsan
19 фев 2020, 22:13
Форум: Беседка-болталка
Тема: Дело - труба.
Ответы: 21
Просмотры: 25587

Дело - труба.

ГА выступил в роли поплавка, затопило кессон зимой:
IMG_20190420_145933_1.jpg
IMG_20190420_150006_1.jpg
dobsan
19 фев 2020, 22:11
Форум: Беседка-болталка
Тема: Дело - труба.
Ответы: 21
Просмотры: 25587

Дело - труба.

Перегрелся участок трубы, проходил в 40см от печной трубы в бане:
IMG_20190505_163758_1.jpg
IMG_20190505_163806_1.jpg
dobsan
18 фев 2020, 22:55
Форум: Программирование настроек
Тема: Сильно снизилось давление газа на подаче в квартиру.
Ответы: 19
Просмотры: 9298

Сильно снизилось давление газа на подаче в квартиру.

Жаловался человек на частые ошибки Е01.
Вот в чём было дело. yOJdCxWMvQw
dobsan
25 апр 2019, 22:34
Форум: Автоматика котлов
Тема: ZONT-H1B сбои в работе.
Ответы: 47
Просмотры: 73827

ZONT-H1B сбои в работе.

Про бесплатный интернет
https://yandex.ru/search/?lr=45&text=Sk ... 2330987003
Мошенники !!!

Перейти к расширенному поиску