Найден 12431 результат
- Вчера, 16:52
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Быстрый перегрев воды в бойлере косвенного нагрева
- Ответы: 1
- Просмотры: 24
Быстрый перегрев воды в бойлере косвенного нагрева
Гильза длинная. Точно датчик на всю глубину засажен? А то может он на самом дне болтается, соответственно и фиксирует саму холодную часть воды?
- Вчера, 02:50
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
- Ответы: 30
- Просмотры: 5534
Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
Хм. Старая сталь с мелким пропиленом.
Ну да. Есть смысл попробовать насос по скорости поправить. Но тогда уменьшится расход и возможен перегрев
Ну да. Есть смысл попробовать насос по скорости поправить. Но тогда уменьшится расход и возможен перегрев
- Вчера, 02:32
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
- Ответы: 36
- Просмотры: 1108
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Верно.
Только если регулирует по воздуху. Ambon=01 то есть. Кнопки же на температуру по воздуху уже реагировать будут. Причём отдельной кнопкой можно переключить с Цельсия на Фаренгейты. Извините, никак не забуду дистанционную настройку такого котла в Тунисе. :D
Извините, я тут посты порезал лишние ...
Только если регулирует по воздуху. Ambon=01 то есть. Кнопки же на температуру по воздуху уже реагировать будут. Причём отдельной кнопкой можно переключить с Цельсия на Фаренгейты. Извините, никак не забуду дистанционную настройку такого котла в Тунисе. :D
Извините, я тут посты порезал лишние ...
- Вчера, 02:05
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
- Ответы: 30
- Просмотры: 5534
Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
Чистая высота системы?
- Вчера, 01:56
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Постоянно падает давление в системе отопления
- Ответы: 4
- Просмотры: 87
Постоянно падает давление в системе отопления
Есть же простой способ. Сто раз обсасывали.
Выключаем котёл. Ждём когда остынет теплоноситель.
Делаем засечки на манометрах. Ждём.... Ждём ещё. В зависимости от скорости падения прежде.
Далее проверяем засечки.
Потом открываем один из кранов от котла.
Ещё раз сверяем.
Размышляем над результатами
Выключаем котёл. Ждём когда остынет теплоноситель.
Делаем засечки на манометрах. Ждём.... Ждём ещё. В зависимости от скорости падения прежде.
Далее проверяем засечки.
Потом открываем один из кранов от котла.
Ещё раз сверяем.
Размышляем над результатами
- Вчера, 01:50
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.
- Ответы: 15
- Просмотры: 2094
Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.
Каким образом он включился не понятно, вроде сам не трогал....
ну да, ну да. Оно, как всегда, само вокруг стула обмоталось. ©
Вообще-то, D.POMPA отвечает за логику работы насоса на змеевик бойлера. Либо котёл с насосами контуров, либо с трёхходом.
А вот 30-85 или 30-45 отвечает DIP 1. T.RISC.
И ...
- Вчера, 01:27
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Как настроить гистерезис по теплоносителю Ampera plus
- Ответы: 24
- Просмотры: 287
Как настроить гистерезис по теплоносителю Ampera plus
Плавной модуляции нет, ступенчатая, с дискретностью 2 кВт для моей Амперы плюс 12 кВт, итого 6 ступеней- возможна
Всё верно. Если вы посмотрите главу 13 инструкции, то найдёте, что для 12КВт котла 6 ступеней предусмотрено. Стоит 2 блока ТЭНов по 3 петли, каждая 2 КВт.
И я не уверен, что ПИД вам ...
- 07 ноя 2025, 00:30
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: На летнем режиме включается отопление при включении горячей воды.
- Ответы: 4
- Просмотры: 119
На летнем режиме включается отопление при включении горячей воды.
Ну, мотор может, теоретически.
Тот же эксперимент, только мотор от картриджа откиньте.
В этом положении шток картриджа в положении ГВС.
А вообще с закрытым краном отопления в принципе при работе на воду в перегрев не должен уходить
Тот же эксперимент, только мотор от картриджа откиньте.
В этом положении шток картриджа в положении ГВС.
А вообще с закрытым краном отопления в принципе при работе на воду в перегрев не должен уходить
- 05 ноя 2025, 10:17
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Настройка Baxi Ampera+ 12
- Ответы: 5
- Просмотры: 583
Настройка Baxi Ampera+ 12
Котёл, я так полагаю, свежезапущенный? Так-то из коробки нормально должен работать. Попробуйте перешиться. Хотя сайт утверждает что 1.11 самая свежая.
Блин, хз чем помочь.
Блин, хз чем помочь.
- 05 ноя 2025, 09:50
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Eco compact 5 работает без перемычки
- Ответы: 5
- Просмотры: 218
Eco compact 5 работает без перемычки
Ну да. А что ещё остаётся делать? Только уже вот вообще все. Дальше чтобы открылось - F18=018.
F43 и F45 согласно серийному номеру посмотреть здесь
Семинарку возьмите предыдущую за 2021 год (из Аптечки). Страница 67. В свежей семинарке этой таблицы уже нет.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд ...
F43 и F45 согласно серийному номеру посмотреть здесь
Семинарку возьмите предыдущую за 2021 год (из Аптечки). Страница 67. В свежей семинарке этой таблицы уже нет.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд ...
- 05 ноя 2025, 00:08
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Eco compact 5 работает без перемычки
- Ответы: 5
- Просмотры: 218
Eco compact 5 работает без перемычки
Тогда все F параметры проверяйте. Иначе плату спиртом оттирать.
- 04 ноя 2025, 21:00
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Работа газового котла на теплоаккумулятор
- Ответы: 52
- Просмотры: 28286
Работа газового котла на теплоаккумулятор
наталкивает на мысль о плохой циркуляции
А то что дельта подача-обратка больше 30 градусов вас не смущает?
Тут, скорее, проблема в отсутствии байпассов на коллекторах. Похоже на ту ситуацию, когда на всех радиаторах позакрывались термоголовки и нет обратной петли. И привет циркуляции. Подача ...
- 04 ноя 2025, 20:01
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: На летнем режиме включается отопление при включении горячей воды.
- Ответы: 4
- Просмотры: 119
На летнем режиме включается отопление при включении горячей воды.
Либо картридж не оригинальный и может как угодно себя вести.
Ясно одно, при работе на ГВС не полностью закрывается подача в отопление
Ясно одно, при работе на ГВС не полностью закрывается подача в отопление
- 04 ноя 2025, 19:56
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Зажигается и тухнет без ошибки BAXI LUNA 1.310 FI MV
- Ответы: 56
- Просмотры: 2607
Зажигается и тухнет без ошибки BAXI LUNA 1.310 FI MV
В базе знаний нашёл вот такое упоминание
https://wiki.baxi.ru/articles/kak-reshi ... se_id=6384
https://wiki.baxi.ru/articles/kak-reshi ... se_id=6384
- 04 ноя 2025, 11:25
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Двухконтурный Baxi eco nova 24f сделать одноконтурным
- Ответы: 16
- Просмотры: 5836
Двухконтурный Baxi eco nova 24f сделать одноконтурным
Можете в Московский офис написать или позвонить. Координаты на сайте есть.
Правильная/неправильная система отопления к гарантии котла вообще отношения не имеет. Из-за кривой системы котёл может странно или неправильно работать. Но помереть от этого он не может. Тем более в гарантийный срок
Правильная/неправильная система отопления к гарантии котла вообще отношения не имеет. Из-за кривой системы котёл может странно или неправильно работать. Но помереть от этого он не может. Тем более в гарантийный срок
- 04 ноя 2025, 02:21
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Зажигается и тухнет без ошибки BAXI LUNA 1.310 FI MV
- Ответы: 56
- Просмотры: 2607
Зажигается и тухнет без ошибки BAXI LUNA 1.310 FI MV
Исходный отметьте. Потом крутить. Мож расскажете
- 04 ноя 2025, 00:13
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Зажигается и тухнет без ошибки BAXI LUNA 1.310 FI MV
- Ответы: 56
- Просмотры: 2607
Зажигается и тухнет без ошибки BAXI LUNA 1.310 FI MV
Речь про потенциометр на плате? Кажись в документации ничего никогда про него не было. Лично я не подскажу
- 03 ноя 2025, 18:32
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Работа газового котла на теплоаккумулятор
- Ответы: 52
- Просмотры: 28286
Работа газового котла на теплоаккумулятор
А то что дельта подача-обратка больше 30 градусов вас не смущает?
И да. Интересно устройство смесительных узлов. Да и в целом системы отопления
И да. Интересно устройство смесительных узлов. Да и в целом системы отопления
- 03 ноя 2025, 11:32
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Baxi Luna 3 - проблемы с отоплением
- Ответы: 8
- Просмотры: 417
Baxi Luna 3 - проблемы с отоплением
Я вообще не вижу проблемы. Котёл работает в низкотемпературном режиме. Система новая, дом сохнет и набирает тепло. Аномалий и ошибок на котле нет.
- 02 ноя 2025, 17:10
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Baxi Luna 3 - проблемы с отоплением
- Ответы: 8
- Просмотры: 417
Baxi Luna 3 - проблемы с отоплением
не вижу где это утверждается
- 02 ноя 2025, 17:05
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Двухконтурный Baxi eco nova 24f сделать одноконтурным
- Ответы: 16
- Просмотры: 5836
Двухконтурный Baxi eco nova 24f сделать одноконтурным
Если вам такую дичь втирают "типа специалисты" то гоните их по известному адресу. Наверное и краны полнопроходные требуют, да? Дайте им в руки обычный шаровый кран на 3/4" г/ш. И пусть объяснят почему резьба с обоих сторон 3/4, а внутренний диаметр в миллиметрах разный. И вообще не равен 19.05 мм (3 ...
- 01 ноя 2025, 16:54
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Двухконтурный Baxi eco nova 24f сделать одноконтурным
- Ответы: 16
- Просмотры: 5836
Двухконтурный Baxi eco nova 24f сделать одноконтурным
Вы ошибаетесь. Изначально это комплект для подключения бойлера к одноконтурному котлу EcoFour. У него в гидрогруппе трёхход с завода отсутствует как данность.
Это уже потом приспособили его колхозить куда попало.
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
там должно быть 3/4 дюйма внутреннего ...
Это уже потом приспособили его колхозить куда попало.
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
там должно быть 3/4 дюйма внутреннего ...
- 01 ноя 2025, 16:48
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Eco compact 5 работает без перемычки
- Ответы: 5
- Просмотры: 218
Eco compact 5 работает без перемычки
А что в древнем Eco5 Compact нет ли вдруг перемычки на цифровом входе платы?
- 31 окт 2025, 17:18
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Организация притока воздуха к baxi slim 1.300 in
- Ответы: 11
- Просмотры: 344
Организация притока воздуха к baxi slim 1.300 in
Воздуховод нужно подводить ПОД котёл. Видел фотографии с такими решениями.
- 31 окт 2025, 17:14
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: дымоход газового котла Baxi LUNA PLATINUM 1.24.
- Ответы: 21
- Просмотры: 1482
дымоход газового котла Baxi LUNA PLATINUM 1.24.
Ну цифры сложно как-то по другому прочитать и понять.
Один коаксиальный отвод 90° 100/60 эквивалентен одному метру длины. Один отвод 45° = 0,5м.
У раздельных 0,5 и 0,25 м соответственно.
Один коаксиальный отвод 90° 100/60 эквивалентен одному метру длины. Один отвод 45° = 0,5м.
У раздельных 0,5 и 0,25 м соответственно.
- 30 окт 2025, 15:59
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
- Ответы: 36
- Просмотры: 1108
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Включение работы по воздуху - ambon=1. Но почему в вашем случае этого делать нельзя - объяснил выше.
- 30 окт 2025, 10:30
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
- Ответы: 36
- Просмотры: 1108
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Ну вот. Все мои мечты разбились об Ваш ответ))
просто не нужно комнатник вкорячивать на котёл, а использовать его на зоне нагрева. Никто же не запрещает их использовать. Тупо насос зоны через термостат подключают. Получите то же самое, только там, где нужно.
А ДУТ на котёл можно поставить. Котёл ...
- 30 окт 2025, 10:20
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Зажигается и тухнет без ошибки BAXI LUNA 1.310 FI MV
- Ответы: 56
- Просмотры: 2607
Зажигается и тухнет без ошибки BAXI LUNA 1.310 FI MV
Как у всей техники в нашей стране. 10 лет.
Кстати, про газовое оборудование там есть ограничения. ГРО при желании может ещё на 10 лет срок службы продлить. А может и нет. Тут и так уже 20 лет без хвостика. Так что пока не придут на счётчик смотреть - можно пользоваться. И шильдик им не показывайте )))
Кстати, про газовое оборудование там есть ограничения. ГРО при желании может ещё на 10 лет срок службы продлить. А может и нет. Тут и так уже 20 лет без хвостика. Так что пока не придут на счётчик смотреть - можно пользоваться. И шильдик им не показывайте )))
- 30 окт 2025, 10:13
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Установка китайского теплообменника на котел Westen Quasar D24f/Baxi Mainfour 18
- Ответы: 9
- Просмотры: 1227
Установка китайского теплообменника на котел Westen Quasar D24f/Baxi Mainfour 18
Правильно понимаете. Колпачок именно на тот случай, если в/о неисправен и с него течёт.
А открыт он или нет - непонятно по фото. Попробуйте его вверх-вниз. Характерную фиксацию почувствуете.
А открыт он или нет - непонятно по фото. Попробуйте его вверх-вниз. Характерную фиксацию почувствуете.
- 29 окт 2025, 21:39
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Установка китайского теплообменника на котел Westen Quasar D24f/Baxi Mainfour 18
- Ответы: 9
- Просмотры: 1227
Установка китайского теплообменника на котел Westen Quasar D24f/Baxi Mainfour 18
Этот воздухоотводчик, как и любой другой, должен быть открыт. Открыт наверх.
Если с него валит вода, то он Закис в верхнем положении. Открыть и промыть. Не помогает, то замена
Если с него валит вода, то он Закис в верхнем положении. Открыть и промыть. Не помогает, то замена