Найдено 12956 результатов
- Сегодня, 11:21
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Странный звук при розжиге baxi nuvola-3 comfort
- Ответы: 8
- Просмотры: 254
Странный звук при розжиге baxi nuvola-3 comfort
Один фиг эхо по всему помещению. По видео непонятно при любом раскладе будет.
- Сегодня, 10:21
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Автоматическое включение резервного котла без автоматики. Возможно?
- Ответы: 7
- Просмотры: 859
Автоматическое включение резервного котла без автоматики. Возможно?
Датчик комнатной температуры говорит котлу когда включаться, когда выключаться.
Датчик уличной температуры говорит котлу какой температурой теплоносителя будет достигаться пункт 1. Точнее, ДУТ сообщает котлу какая температура в данный момент за бортом, а котёл сам поддерживает температуру ...
Датчик уличной температуры говорит котлу какой температурой теплоносителя будет достигаться пункт 1. Точнее, ДУТ сообщает котлу какая температура в данный момент за бортом, а котёл сам поддерживает температуру ...
- Сегодня, 10:09
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Устройство пневмореле BAxi
- Ответы: 5
- Просмотры: 87
Устройство пневмореле BAxi
Не знаю чего вы там починили, с "неправильным" отверстием не должно работать.
Патрубки расположены по разные стороны мембраны. Соответственно, один патрубок работает на разряжение, другой на давление.
На трубке Вентури есть заужение, соответственно, скорость потока там выше. Вследствие этого ...
Патрубки расположены по разные стороны мембраны. Соответственно, один патрубок работает на разряжение, другой на давление.
На трубке Вентури есть заужение, соответственно, скорость потока там выше. Вследствие этого ...
- Сегодня, 09:59
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Подключение выноской панели от Luna Comfort к Luna 3
- Ответы: 39
- Просмотры: 34386
- Вчера, 16:24
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Подключение выноской панели от Luna Comfort к Luna 3
- Ответы: 39
- Просмотры: 34386
Подключение выноской панели от Luna Comfort к Luna 3
Рисунок коммутации от Комфорта. У вашего такая же плата, только с дисплеем и кнопками. Все коннекторы аналогично расположены.
CN7
CN7
- Вчера, 16:20
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Повышенная температура теплоносителя е02
- Ответы: 3
- Просмотры: 124
- Вчера, 16:11
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Странный звук при розжиге baxi nuvola-3 comfort
- Ответы: 8
- Просмотры: 254
Странный звук при розжиге baxi nuvola-3 comfort
Таки стук это нештатная работа. Его быть не должно.
- Вчера, 16:10
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Baxi Luna 3 Comfort и Baxi Connect +
- Ответы: 9
- Просмотры: 2766
Baxi Luna 3 Comfort и Baxi Connect +
Любой контроллер, умеющий Opentherm
Тут даже есть товарищ с собственной разработкой.
viewtopic.php?p=80340#p80340
memberlist.php?mode=viewprofile&u=14707
Тут даже есть товарищ с собственной разработкой.
viewtopic.php?p=80340#p80340
memberlist.php?mode=viewprofile&u=14707
- Вчера, 15:24
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Повышенная температура теплоносителя е02
- Ответы: 3
- Просмотры: 124
Повышенная температура теплоносителя е02
Ну как минимум с таким значением датчик температуры теплоносителя точно под замену. Если не поможет, значит электроника неверно интерпретирует значения датчика
- Вчера, 15:21
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Подключение выноской панели от Luna Comfort к Luna 3
- Ответы: 39
- Просмотры: 34386
Подключение выноской панели от Luna Comfort к Luna 3
В Луне-3 есть Opentherm. Подключается на интерфейс на плате.
- Вчера, 11:58
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Замена Luna-3 на Slim
- Ответы: 11
- Просмотры: 253
Замена Luna-3 на Slim
отделил
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
А разве это неправильно?
А разве правильно?
Котёл должен загружать стрелку по мере её разгрузки. А он у вас отключается.
Предлагаю вам поразмышлять вот о чём. Почему котёл гасит горелку, когда у него приходит обратка много ниже уставки ...
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
А разве это неправильно?
А разве правильно?
Котёл должен загружать стрелку по мере её разгрузки. А он у вас отключается.
Предлагаю вам поразмышлять вот о чём. Почему котёл гасит горелку, когда у него приходит обратка много ниже уставки ...
- Вчера, 11:23
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Странный звук при розжиге baxi nuvola-3 comfort
- Ответы: 8
- Просмотры: 254
Странный звук при розжиге baxi nuvola-3 comfort
Давно уже решили, что лечить звук по видео - идея гиблая изначально. Нужно не сам звук слушать, а откуда он.
Кроме того, если котлу 2 месяца, значит он на гарантии же. Чего вам за печаль? Звоните в АСЦ, путь инженера присылают, который сам будет воевать с этим стуком.
Кроме того, если котлу 2 месяца, значит он на гарантии же. Чего вам за печаль? Звоните в АСЦ, путь инженера присылают, который сам будет воевать с этим стуком.
- Вчера, 11:15
- Форум: Вопросы постгарантийного обслуживания
- Тема: Как правильно накачать расширительные бачки?
- Ответы: 61
- Просмотры: 91454
Как правильно накачать расширительные бачки?
Кажется разговор шёл про заведомо исправный бак. Причём тут пробитая мембрана если речь вообще о давлении в воздушной камере?
- 10 фев 2026, 17:40
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут
- Ответы: 19
- Просмотры: 734
Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут
Если пользуете комнатный датчик на Зонте, тогда Ambon=0, Modul=0.
Про F10 мнения расходятся. В инструкции стали писать что нужно 01 выставить, раньше как-то не парились и 00 оставляли.
Про F10 мнения расходятся. В инструкции стали писать что нужно 01 выставить, раньше как-то не парились и 00 оставляли.
- 10 фев 2026, 17:34
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Замена Luna-3 на Slim
- Ответы: 11
- Просмотры: 253
Котел Baxi 1.230 in
У меня от гидрострелки
Тем более косяк где-то. Почему при погасании горелки тут же приходит остывший теплоноситель из стрелки? Он почему там остывший? Если у вас такой дикий разбор тепла на потребителях, то котёл в принципе гаснуть не должен. И циркуляция на потребителях ему до лампочки. У него ...
- 10 фев 2026, 16:37
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Замена Luna-3 на Slim
- Ответы: 11
- Просмотры: 253
Котел Baxi 1.230 in
Нет, у Луна запускается через определенное время. По умолчанию 3 минуты и плевать ему на температуру подачи, а Слим как Вы сказали при понижении на 5 градусов. Это я и хотел услышать. Спасибо.
Схренали баня загорелась?
Да, у настенников есть параметр задержки по времени. Но если теплоноситель за ...
- 10 фев 2026, 15:35
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Котёл не на связи
- Ответы: 8
- Просмотры: 736
Котёл не на связи
"Не на связи" и "Потеря связи с котлом" - два разных уведомления.
Ещё как отображается.
- 10 фев 2026, 09:18
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Baxi 1.24 + гидрострелка (3 насоса: бойлер, коллектор теплый пол, коллектор радиаторы) ГВС в такой системе
- Ответы: 7
- Просмотры: 428
Baxi 1.24 + гидрострелка (3 насоса: бойлер, коллектор теплый пол, коллектор радиаторы) ГВС в такой системе
Что заставляет людей БКН за стрелку выносить... Такой головняк.
- 10 фев 2026, 09:11
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI Ecolife 1/24F и генератор
- Ответы: 12
- Просмотры: 427
BAXI Ecolife 1/24F и генератор
Помню была история когда котёл отказывался работать при частоте 49Hz
- 09 фев 2026, 15:26
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI Ecolife 1/24F и генератор
- Ответы: 12
- Просмотры: 427
BAXI Ecolife 1/24F и генератор
Ну как-то так:
- 09 фев 2026, 10:14
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
- Ответы: 26
- Просмотры: 1471
Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
Антилегионелла должна быть вроде. Только неотключаемая на Bertelli
- 09 фев 2026, 10:10
- Форум: Вопросы постгарантийного обслуживания
- Тема: Как правильно накачать расширительные бачки?
- Ответы: 61
- Просмотры: 91454
Как правильно накачать расширительные бачки?
Штааа?
Какой воздух? Зачем выйдет?
- 09 фев 2026, 09:33
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Подключение выноской панели от Luna Comfort к Luna 3
- Ответы: 39
- Просмотры: 34386
Подключение выноской панели от Luna Comfort к Luna 3
Можно.
Это из-за других ограничений, но сути не меняет.
- 08 фев 2026, 04:29
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Накачать воздух в расширительный
- Ответы: 2
- Просмотры: 372
Накачать воздух в расширительный
Да, похоже на то. Скорее всего забился вход в датчик и продавливается с запозданием
- 07 фев 2026, 09:37
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Первичные настройки панели LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
- Ответы: 86
- Просмотры: 43045
Первичные настройки панели LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
Котёл греет теплоноситель в диапазоне +/-5°С от установленной. Если текущая смодулированная мощность котла позволяет оставаться с этом диапазоне - котёл будет греть постоянно. В противном случае он, конечно же, погасит горелку.
Только вот по вашему описанию я понял что у вас с циркуляцией беда, как ...
Только вот по вашему описанию я понял что у вас с циркуляцией беда, как ...
- 06 фев 2026, 17:56
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Котёл не на связи
- Ответы: 8
- Просмотры: 736
Котёл не на связи
Ну мне кажется что (1) должно самостоятельно восстанавливаться. Симка же в рабочем режиме всё время.
Только вот попробуйте обновить прошивку и принудительно там 2G прописать. Вроде в последней прошивке такое возможно сделать. 2G не глушат вроде.
Только вот попробуйте обновить прошивку и принудительно там 2G прописать. Вроде в последней прошивке такое возможно сделать. 2G не глушат вроде.
- 06 фев 2026, 10:05
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
- Ответы: 26
- Просмотры: 1471
Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
Теплоноситель для прогрева ГВС нормальной температуры. Он же на максимуме её готовит.
А вот то, что хрустит, неправильно.
Проверить просто (был бы старый комплект Фугас - можно было бы и обойтись. Какая здесь конфигурация трёххода - хз).
Отключаете котёл. Откидываете мотор от трёххода. Даёте ...
А вот то, что хрустит, неправильно.
Проверить просто (был бы старый комплект Фугас - можно было бы и обойтись. Какая здесь конфигурация трёххода - хз).
Отключаете котёл. Откидываете мотор от трёххода. Даёте ...
- 06 фев 2026, 09:25
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Тактование котла при нагреве БКН Baxi Luna 3 310(одноконтурный)
- Ответы: 10
- Просмотры: 1943
Тактование котла при нагреве БКН Baxi Luna 3 310(одноконтурный)
Либо она неисправна, либо вы там в настройках что-то накрутили. Панель родная, должна работать адекватно.
- 05 фев 2026, 13:17
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Baxi ecoFour 1.14f + БКН 20кВт, 30кВт или 15?!
- Ответы: 9
- Просмотры: 1616
- 05 фев 2026, 10:22
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Baxi ecoFour 1.14f + БКН 20кВт, 30кВт или 15?!
- Ответы: 9
- Просмотры: 1616
Baxi ecoFour 1.14f + БКН 20кВт, 30кВт или 15?!
Паспортное время нагрева бойлера не будет соблюдаться. Будет просто дольше греть. Змеевик бОльшей мощности, чем будет прилетать из котла. Только и всего. В целом 160 литров должен всё-равно относительно шустро греть.