Найдено 13035 результатов

Bahus
Сегодня, 15:10
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: E10 на BAXI ECO classic 24
Ответы: 9
Просмотры: 136

E10 на BAXI ECO classic 24

Перекрываете подачу и обратку отопления. И подачу в котёл холодной воды. Выход горячей воды оставляете открытым.
Открываете ближайший смеситель на горячую воду. Открываете в котле на всю вентиль подпитки. Теплоноситель обратным током сколько сможет - выйдет через смеситель. Вот в таком положении и ...
Bahus
Сегодня, 12:22
Форум: Программирование настроек
Тема: Комнатный терморегулятор Tado.
Ответы: 3
Просмотры: 115

Комнатный терморегулятор Tado.

До конца не разобрался. Возможно вам придётся поискать специалиста на месте, который знаком с этим оборудованием.
Покумекал самостоятельно, с коллегами посоветовался. Итого всё в кучу.
1. X8 - совмещёный порт реле/R-bus (Opentherm). Если подключаем релейно, тогда на контроллере используем COM и NO ...
Bahus
Сегодня, 11:32
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: E10 на BAXI ECO classic 24
Ответы: 9
Просмотры: 136

E10 на BAXI ECO classic 24

Слить теплоноситель с контура отопления котла, контур оставить открытым. Накачать воздушеую камеру котла до нужного значения. Закрыть и запитать контур отопления котла. Примерно так.
Bahus
Вчера, 17:56
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: E10 на BAXI ECO classic 24
Ответы: 9
Просмотры: 136

E10 на BAXI ECO classic 24

Скорее всего бак, да.
Bahus
Вчера, 17:52
Форум: Автоматика котлов
Тема: Baxi connect+ настройка температуры контура отопления
Ответы: 11
Просмотры: 252

Baxi connect+ настройка температуры контура отопления

Встречал разок. У них там кривость какая-то. Вышел из положения в лоб. Поскольку добром всё-равно ничего не было настроено - запустил мастера, указал что по температуре воздуха. Он сам его в датчиках прописал. А потом в контуре тупо назад "по теплоносителю" изменил. Как-то так примерно.
Bahus
Вчера, 13:28
Форум: Автоматика котлов
Тема: Baxi connect+ настройка температуры контура отопления
Ответы: 11
Просмотры: 252

Baxi connect+ настройка температуры контура отопления

Без сервисного режима я добром ничего не вижу. Пароль по умолчанию изменён....
Bahus
Вчера, 12:02
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Выбор котла для дома 100кв
Ответы: 13
Просмотры: 491

Выбор котла для дома 100кв

Если латунь, то между Eco Nova и Eco Life (если не смотреть итальянцев) я бы второй взял.
Bahus
Вчера, 12:00
Форум: Автоматика котлов
Тема: Baxi connect+ настройка температуры контура отопления
Ответы: 11
Просмотры: 252

Baxi connect+ настройка температуры контура отопления

Подключите меня ненадолго в свой профиль. Мой логин в подписи.
Гляну одним глазком по возможности.
Bahus
Вчера, 10:47
Форум: Автоматика котлов
Тема: Baxi connect+ настройка температуры контура отопления
Ответы: 11
Просмотры: 252

Baxi connect+ настройка температуры контура отопления

А там этого и нет. В контуре отопления не задаётся температура, а только способ регулирования ("по теплоносителю", "по воздуху").
Температура задаётся в режимах отопления. Причём для каждого режима она может быть разной.
zont.png
Bahus
Вчера, 09:32
Форум: Программирование настроек
Тема: Комнатный терморегулятор Tado.
Ответы: 3
Просмотры: 115

Комнатный терморегулятор Tado.

А Prime умеет opentherm?

Отправлено спустя 12 минут 20 секунд:
Prime HT 240 конденсационник - снят с производства. Других моделей Prime в РФ не поставлялось. Может вам поставляют какую-то модель, которая у нас под другим названием фигурирует, тогда бы инструкцию от неё посмотреть.
Если говорить о ...
Bahus
04 мар 2026, 15:34
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi main 24fi ухоит в ошибку по пламени (лампочка 30)
Ответы: 5
Просмотры: 198

Baxi main 24fi ухоит в ошибку по пламени (лампочка 30)

Ну так я и говорю, что проверить несложно.
Кроме того, для давления есть своя ошибка (60°) и с 30-й она не связана. Не спорю, что виновата плата, но копать в сторону датчика давления незачем.
Bahus
04 мар 2026, 10:03
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi main 24fi ухоит в ошибку по пламени (лампочка 30)
Ответы: 5
Просмотры: 198

Baxi main 24fi ухоит в ошибку по пламени (лампочка 30)


Пожалуйста дайте ссылку на принципиальную схему платы
Это вам на монитор. Может кто и поделится. Здесь такого добра нет.
Электросхема подключения навесного есть в инструкции на котёл.

Есть мысль, то что, котел запускается даже при нулевом давлении,
А есть мысль, что датчик элементарно засрался ...
Bahus
04 мар 2026, 09:48
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибка е99 котел Luna 3 двухконтурный
Ответы: 3
Просмотры: 147

Ошибка е99 котел Luna 3 двухконтурный

Я так понимаю гугл-ИИ с этого же форума цитаты и привёл :D
Ну так все и начинают с проверки/замены реле газового клапана на плате. Можно скинуть его крышку и посмотреть насколько подгорели контакты. Можно не загоняться, а купить новое и перепаять.
Ну а дальше по результатам.
Bahus
03 мар 2026, 10:52
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибка Е08 Baxi Eco Compact 24f
Ответы: 5
Просмотры: 289

Ошибка Е08 Baxi Eco Compact 24f

Ну и славно
Bahus
03 мар 2026, 09:48
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Luna 3 стал часто тактовать
Ответы: 4
Просмотры: 252

Baxi Luna 3 стал часто тактовать

Ну сотни тысяч котлов работают. И ничего вроде.
Если что - это нормальный режим практически для любого производителя котлов. Изначально, "искаропки", котлы без подключенного термостата/комнатного датчика гоняют теплоноситель постоянно (ну кроме режима ГВС у битермиков).
Так что вообще не вижу ...
Bahus
03 мар 2026, 09:41
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибка Е08 Baxi Eco Compact 24f
Ответы: 5
Просмотры: 289

Ошибка Е08 Baxi Eco Compact 24f

На всякий случай. Вот это же читали?
В котлах Main 5, ECO-5 Compact светится код ошибки: E08 (08E)
Описание. Ошибка в цепи контроля пламени
Элемент:Электронная плата

1.Отсутствует заземление электронной платы
2.Нет контакта между платой(соединитель Х4) и клеммной колодкой питания
3.Неисправна ...
Bahus
03 мар 2026, 09:35
Форум: Автоматика котлов
Тема: Дистанционный сброс ошибки E01
Ответы: 3
Просмотры: 1847

Дистанционный сброс ошибки E01

Ну этот вариант тоже не дистанционный. И да, отключением питания нельзя ошибку сбросить. Раньше, по крайней мере, было именно так.
Bahus
03 мар 2026, 09:32
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Luna 3 стал часто тактовать
Ответы: 4
Просмотры: 252

Baxi Luna 3 стал часто тактовать

Насос отключается только при работе по датчику в помещении. Если он у вас выключен, то и насос останавливаться не будет.
Bahus
03 мар 2026, 09:30
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Проблема запуска Baxi Mainfour 240f
Ответы: 7
Просмотры: 305

Проблема запуска Baxi Mainfour 240f

Либо после ремонта нанесло всякой дряни на сеточку, либо магистраль завоздушена, либо прихватило конденсат в калаче. Ну или газпромовцы на ГРП давление уронили и забыли поднять.
Вам нужно замерить ВХОДНОЕ давление на котле. Статическое (с выключенной горелкой) и динамическое (работа горелки на ...
Bahus
02 мар 2026, 13:14
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Помогите разобраться что делать.
Ответы: 9
Просмотры: 420

Помогите разобраться что делать.

Фактически воздух из помещения котлу не нужен. По одному каналу с улицы воздух, по другому отработка туда же.
Но, формально, в помещении с котлом должна быть приточка. Это по нормам.
Bahus
02 мар 2026, 10:25
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Помогите разобраться что делать.
Ответы: 9
Просмотры: 420

Помогите разобраться что делать.

Я думаю тут нужно на официальном уровне поднимать. Жилинспекция, ВДПО, Газпром, чёрт его знает к кому правильнее. Но сначала всё-таки коллективное письмо к управляйке. А там по результатам ответа.
Bahus
02 мар 2026, 10:20
Форум: Другие вопросы
Тема: Циркуляционный насос Газовый котел Baxi LUNA 3 comfort 1.310 Fi.
Ответы: 13
Просмотры: 770

Циркуляционный насос Газовый котел Baxi LUNA 3 comfort 1.310 Fi.

Наверное есть смысл по гарантии пободаться. Попробуйте позвонить Сергею Агарину. Это руководитель Ростовского офиса. Может договоритесь до чего.
Bahus
01 мар 2026, 22:45
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: BAXI ECOFOUR 1.24F ошибка 01, ищу прошивку
Ответы: 15
Просмотры: 508

BAXI ECOFOUR 1.24F ошибка 01, ищу прошивку

Так а чём проблема если дамп живой слит? :?
Bahus
01 мар 2026, 22:27
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Помогите разобраться что делать.
Ответы: 9
Просмотры: 420

Помогите разобраться что делать.

Тогда в обязательном порядке официальное письмо в УК. Пусть решают. Коллективный дымоход это не ваша головная боль

Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Поясню. Котёл работает нормально. Проблема в кривой приточно-отточной системе котла. И с этим уже управляйка должна разбираться
Bahus
01 мар 2026, 20:28
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Помогите разобраться что делать.
Ответы: 9
Просмотры: 420

Помогите разобраться что делать.

Это МКД или ИЖС? Это вопрос принципиальный
Bahus
01 мар 2026, 20:24
Форум: Другие вопросы
Тема: Циркуляционный насос Газовый котел Baxi LUNA 3 comfort 1.310 Fi.
Ответы: 13
Просмотры: 770

Циркуляционный насос Газовый котел Baxi LUNA 3 comfort 1.310 Fi.

Олег, вот честно, ни разу не видел. Вообще новость для меня что в Луну можно Вило запихать. Пичалько.
Ну дождемся ТС, мож расскажет чего там на борту
Bahus
01 мар 2026, 16:53
Форум: Другие вопросы
Тема: Циркуляционный насос Газовый котел Baxi LUNA 3 comfort 1.310 Fi.
Ответы: 13
Просмотры: 770

Циркуляционный насос Газовый котел Baxi LUNA 3 comfort 1.310 Fi.

Заявлена Луна3. Так что или Грундфос или Шинху.
Может воздух в насос зашёл? Откройте центральный винт, чтобы выгнать
Bahus
01 мар 2026, 00:09
Форум: Другие вопросы
Тема: Циркуляционный насос Газовый котел Baxi LUNA 3 comfort 1.310 Fi.
Ответы: 13
Просмотры: 770

Циркуляционный насос Газовый котел Baxi LUNA 3 comfort 1.310 Fi.

Так он и не отключался, если что
Другое дело, меня пугают люди, которые слышат работу насоса
Bahus
01 мар 2026, 00:07
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Обвзяка котла.
Ответы: 6
Просмотры: 6090

Обвзяка котла.

Если есть что сказать - говорят.
Коли монтажник перегревает трубу чтобы засрать проход - гоните такого в шею.
Вот такой вот будет мой вам ответ

Перейти к расширенному поиску