Найдено 12679 результатов

Bahus
Сегодня, 02:49
Форум: Автоматика котлов
Тема: BAXI AMPERIA PLUS 12kWt и BAXI CONNECT +,
Ответы: 42
Просмотры: 2701

BAXI AMPERIA PLUS 12kWt и BAXI CONNECT +,

Штатные подключаются как обычно. зонт их должен увидеть. Другое дело, что они не нужны
Bahus
Вчера, 12:44
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
Ответы: 1
Просмотры: 42

Baxi Nuvola 3 Comfort 240i

Если тот, который обведён - это вентиль слива теплоносителя. Либо не до конца закрыт, либо на запорную часть что-то нанесло в какой-то момент.
Попробовать подтянуть. Рифлёная гайка по часовой стрелке. Если не поможет - снять - отмыть его изнутри (теплоноситель с котла придётся слить). Если и это не ...
Bahus
10 дек 2025, 16:03
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Пропускает трехходовой клапан Baxi Duo-Tec Compact 1.24
Ответы: 31
Просмотры: 5063

Пропускает трехходовой клапан Baxi Duo-Tec Compact 1.24

Тут не подскажу. Только руками уже. Открывать, смотреть, оценивать, мыть и т.п.
Bahus
10 дек 2025, 14:37
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Пропускает трехходовой клапан Baxi Duo-Tec Compact 1.24
Ответы: 31
Просмотры: 5063

Пропускает трехходовой клапан Baxi Duo-Tec Compact 1.24

На отопительном контуре байпасный клапан это одна из тарелок с пружиной на втором скрине выше.

Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
В двухконтурных котлах, например, отдельного клапана байпаса вообще нет. Он совмещён в едином корпусе картриджа трёхходового (120). А линией байпаса является ...
Bahus
10 дек 2025, 12:50
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Пропускает трехходовой клапан Baxi Duo-Tec Compact 1.24
Ответы: 31
Просмотры: 5063

Пропускает трехходовой клапан Baxi Duo-Tec Compact 1.24

Ну так я же написал - вводите код вашего изделия с шильдика котла. И там вместе со списком документов будет ссылка на интерактивный чертёж. Не pdf-ка, а именно интерактивный. С масштабированием и выбором конкретной детали для получения информации по нему.
Bahus
10 дек 2025, 12:46
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi эко нова 24
Ответы: 13
Просмотры: 149

Baxi эко нова 24

Правильно. Если оставить свободными клеммы 1 и 2 (перемычку, надеюсь сняли перед подключением термостата?) то котёл на отопление не включится никогда. Только в режим антизаморозки и работа на ГВС.
Bahus
10 дек 2025, 12:41
Форум: Другие вопросы
Тема: Электрический бойлер на воду и котел на отопление
Ответы: 12
Просмотры: 302

Электрический бойлер на воду и котел на отопление

Датчик протока в обратную сторону крутиться начнёт. Хотя тоже не факт.
Обратный клапан на выходе из котла самое простое решение. Кроме того на входе в бочку у вас один уже стоит. Так что будет нормально в обе стороны.
Bahus
10 дек 2025, 12:25
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Пропускает трехходовой клапан Baxi Duo-Tec Compact 1.24
Ответы: 31
Просмотры: 5063

Пропускает трехходовой клапан Baxi Duo-Tec Compact 1.24


очень плохой чертеж, ничего не видно, тем более ,линий байпасса не видно вообще
Чего там не видно-то? Всё превосходно видно. Правда я с компа, на смарте не очень удобно.
Читаю дальше пост и чертёж.
Duo-tec compact1.png
Duo-tec compact2.png

Отправлено спустя 26 минут 20 секунд:

Было ...
Bahus
10 дек 2025, 11:40
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi эко нова 24
Ответы: 13
Просмотры: 149

Baxi эко нова 24

NC - вроде верно. Термостат какой? Модель-марку.

То есть котёл должен отталкиваться от температуры на термостате?
Верно. Термостат играет роль перемычки - нужно греть - замыкается. Не нужно - размыкается. В этом и идея. Котёл будет поддерживать заданную вами температуру в помещении. А какой ...
Bahus
10 дек 2025, 11:23
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi эко нова 24
Ответы: 13
Просмотры: 149

Baxi эко нова 24

Кривую задаёте - какой температуры теплоноситель должен быть при конкретной температуре на улице. Когда греть - говорит термостат.
Возможно термостат не на ту клемму посадили. Если не ошибаюсь НЗ и КОМ должно быть. Попробуйте задать на термостате температуру выше текущей в помещении. Если котёл ...
Bahus
10 дек 2025, 11:13
Форум: Программирование настроек
Тема: Первый запуск Baxi Platinum
Ответы: 5
Просмотры: 103

Первый запуск Baxi Platinum

Смотря что вы подразумеваете под выключением. Если standby с выключенными контурами, то это быстрое меню режим резерв/работа (раздел 3). Будет активна только система антизаморозки. Ну а если совсем выключить, тогда да - из розетки. Как любой прибор.
Bahus
10 дек 2025, 11:03
Форум: Другие вопросы
Тема: Электрический бойлер на воду и котел на отопление
Ответы: 12
Просмотры: 302

Электрический бойлер на воду и котел на отопление

Немного схему не понял. Вы имеете ввиду ГВС из бочки где-то встречается с ГВС из котла? Ну так у вас выход ГВС из котла перекрыт же будет. Ветка тупиковая фактически. Так что ничего страшного. А вот если вы их оба в работу пустите - тогда да. Там кто кого передавит. Так что кто-то один на выходе ...
Bahus
10 дек 2025, 10:54
Форум: Программирование настроек
Тема: Первый запуск Baxi Platinum
Ответы: 5
Просмотры: 103

Первый запуск Baxi Platinum

Дальше никуда. Дальше рабочий режим.
Bahus
10 дек 2025, 09:54
Форум: Программирование настроек
Тема: Первый запуск Baxi Platinum
Ответы: 5
Просмотры: 103

Первый запуск Baxi Platinum

Ну ведь так же по инструкции.
Чтобы выключить функцию вручную, повторите последовательность действий, описанную выше; когда функция выключена на дисплее отображается надпись “ Выкл”.
Подразумевается АС 6 секунд.
Bahus
10 дек 2025, 09:35
Форум: Другие вопросы
Тема: Электрический бойлер на воду и котел на отопление
Ответы: 12
Просмотры: 302

Электрический бойлер на воду и котел на отопление


Влияет ли перекрытие водяного контура на работу котла?
А я фразой про "не будет протока" на ваш вопрос и ответил. Котлу пофиг, есть там вода или нет. Пока там нет протока он на ГВС и не среагирует.
А про подпитку была история, что необязательно закрывать оба крана. Достаточно только кран выхода ...
Bahus
10 дек 2025, 09:16
Форум: Другие вопросы
Тема: Избавился от тактования. Хорошо или плохо?
Ответы: 7
Просмотры: 204

Избавился от тактования. Хорошо или плохо?

Любая работа, учтённая инженерами - нормальная. Для остальных ситуаций придуманы ошибки.
Bahus
10 дек 2025, 02:13
Форум: Другие вопросы
Тема: Избавился от тактования. Хорошо или плохо?
Ответы: 7
Просмотры: 204

Избавился от тактования. Хорошо или плохо?

Ну так здорово. Он поймал мощность при которой может поддерживать ваши уставки без отключения. Чего не так?
Bahus
09 дек 2025, 21:58
Форум: Другие вопросы
Тема: Избавился от тактования. Хорошо или плохо?
Ответы: 7
Просмотры: 204

Избавился от тактования. Хорошо или плохо?

Я посмотрел. Очень мелкий масштаб. Добром не видно, да ещё кучу лишних ненужных графиков вывели. Как по мне, сейчас не стоит вообще пробовать что-то подстроить. Погода реально неадекватна и не соответствует полосе в это время. Считай межсезонье до сих пор. Как будет -10 -15 -20 и нормальный снег ...
Bahus
09 дек 2025, 21:49
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Алгоритм работы котла
Ответы: 22
Просмотры: 2632

Алгоритм работы котла

Так, господа. Не забываем, что это не битермик, а во всех вышеперечисленных случаях котёл со вторичным теплообменником. И что после нагрева ГВС и во время переключения трёххода назад, в основном теплообменнике болтается нагретый донельзя (конечно в зависимости от целевой уставки ГВС и её расхода ДО ...
Bahus
09 дек 2025, 19:00
Форум: Другие вопросы
Тема: Baxi Luna 1.240i расход газа по данным MyHeat и счетчику
Ответы: 24
Просмотры: 458

Baxi Luna 1.240i расход газа по данным MyHeat и счетчику

Ну, о чём я и говорил. Сырой модуль с непонятными расчётами
Bahus
09 дек 2025, 13:53
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Алгоритм работы котла
Ответы: 22
Просмотры: 2632

Алгоритм работы котла


Просто странный алгоритм на мой взгляд)
Не вижу ничего странного. Когда котёл переключается на ГВС, он точно знает, что горелку нужно будет зажигать и доставить горячку потребителю как можно быстрее. Поэтому он её и не гасит, если она горит.
А вот когда ГВС выключается, то ещё и не очень известно ...
Bahus
09 дек 2025, 13:32
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Пропускает трехходовой клапан Baxi Duo-Tec Compact 1.24
Ответы: 31
Просмотры: 5063

Пропускает трехходовой клапан Baxi Duo-Tec Compact 1.24


Очень плохо, что не разбираетесь в терминологии
Ну извините. Я самоучка. Кроме того, у вас в Питере там своя терминология и проецировать её на всю страну по меньшей мере глупо.
Штош. Давайте тогда разбираться в терминологии.
Трёхгодовой, я так понимаю, это трёхходовой переключающий клапан ...
Bahus
09 дек 2025, 09:23
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Алгоритм работы котла
Ответы: 22
Просмотры: 2632

Алгоритм работы котла

Если не подключен комнатный термостат или контроллер по цифре - да. Тоже работает постоянно.
Bahus
09 дек 2025, 01:34
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Пропускает трехходовой клапан Baxi Duo-Tec Compact 1.24
Ответы: 31
Просмотры: 5063

Пропускает трехходовой клапан Baxi Duo-Tec Compact 1.24

Я в терминологию малость не въехал. ГВС байпасс, невозвратники.
Сумбурно что-то
Bahus
08 дек 2025, 17:35
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Алгоритм работы котла
Ответы: 22
Просмотры: 2632

Алгоритм работы котла

Ну если в этот момент есть запрос на тепло - почему котёл НЕ должен это сделать?
Bahus
08 дек 2025, 17:33
Форум: Другие вопросы
Тема: Baxi Luna 1.240i расход газа по данным MyHeat и счетчику
Ответы: 24
Просмотры: 458

Baxi Luna 1.240i расход газа по данным MyHeat и счетчику

Почитал документацию контроллера. Практически ничего нет по расчету потребления и стоимости. Смею предположить что или недопиленный модуль, либо жутко кривой. Ни слова как рассчитывается, на основании каких данных, ничего.
В общем я бы забил на это дело. Ну или техподдержку допинывайте. Но с этим ...
Bahus
08 дек 2025, 11:46
Форум: Другие вопросы
Тема: Baxi Luna 1.240i расход газа по данным MyHeat и счетчику
Ответы: 24
Просмотры: 458

Baxi Luna 1.240i расход газа по данным MyHeat и счетчику

А можно полюбопытствовать на такую эксельку? Ну прямо на полстранички по времени. Не больше суток чтобы.
Bahus
08 дек 2025, 09:35
Форум: Теплоноситель - незамерзайка
Тема: Запуск СО на антифризе в мороз
Ответы: 14
Просмотры: 370

Запуск СО на антифризе в мороз

Ну да. На глазок что-то такое. 4-6 кВт должно быть достаточно. Может даже 3 кВт хватит. Комфорта не будет, но по крайней мере не даст системе замерзнуть.
Bahus
08 дек 2025, 09:21
Форум: Другие вопросы
Тема: Baxi Luna 1.240i расход газа по данным MyHeat и счетчику
Ответы: 24
Просмотры: 458

Baxi Luna 1.240i расход газа по данным MyHeat и счетчику

А как MyHeat в принципе расход газа считает? На основании введённых паспортных данных котла и времени работы х модуляцию? Так то сильно точным не должно быть, мне кажется.
Bahus
07 дек 2025, 03:30
Форум: Теплоноситель - незамерзайка
Тема: Запуск СО на антифризе в мороз
Ответы: 14
Просмотры: 370

Запуск СО на антифризе в мороз


Перед отъездом перекрываю подачу/обратку к газовому котлу
чего ради? У вас котлы в параллели стоять должны. Зачем что-то открывать-закрывать?

Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
И всё-таки не понимаю. Оба котла одинаково работают. Почему газовый будет сбоить, а электричка вам всё сделает ...

Перейти к расширенному поиску