Форсунки Baxi Eco Nova 18F

Сообщение G.Mikhail »

Здравствуйте,
Недавно стал обладателем котла Baxi Eco Nova 18f, двухконтурный. И сразу начались вопросы и первые случаи. 1) начиная от настроек котла. 2) кто делал первый запуск. 3) огромный расход газа. Вот теперь вопрос, после запуска монтажники или инженеры оставили форсунки, форсунок 11 штук и на каждой цифры 135, что это обозначает?
Почему спрашиваю, котел был не настроен на работы с сжиженным газом, стояла настройка по умолчанию - природный газ. Теперь думаю, могли и форсунки на сжиженный газ не установить.
Кто знает, подскажите что за маркировка на форсунке 135.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13157
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1716 раз
Возраст: 45

Форсунки Baxi Eco Nova 18F

Сообщение Bahus »

1.35 мм. Это скорее всего на LNG

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Котел работает от сжижки? Какие манипуляции проводились?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
G.Mikhail
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 дек 2020, 22:36
Откуда: Moskow
Мой котел: Baxi Eco Nova 18F

Форсунки Baxi Eco Nova 18F

Сообщение G.Mikhail »

Работает от сжиженного. Природный ещё не подвели.
По форсункам разобрался 135, обозначает 1,35 для природного газа.
Манипуляции предпринимались разные: менялся интервал работы котла с заводских 3 минуты до 10 устанавливали сами; менялась мощность со 100% до 80%. поднимали температуру контура теплого пола до 45 грд.,чтобы увеличить цикл работы прогрева.
Вчера приходили из Baxi сервис, проверили форсунки стоят нормальные на сжиженный газ 0.80, изменили параметры, у нас проблема плоха расжигает горелки камера, сейчас проверили работы, проверили настройку газового клапана, выставили новую и закрепили, проверили уплотнитель на трубе выхода камеры сгорания, сказали что стояла в не правильном положении, исправили. Горелки после стали ражигаться так 1) центральная 2) левая сторона 3) правая. Сказали смотреть за работой. Теперь уверены, что форсунки установлены правильные на сжижку, работа котла стала равномерная. После могу дополнить, если кому интересно.