Первое сообщение
Всем привет. Такая проблема, как оказалось, весьма редкая.
При включении водоразбора гвс(включаю 2 смесителя из 6 на всю катушку только горячую воду) датчик температуры в косвеннике показывает заданную C° без изменений в течении минут 10(даже на градус не падает). Потом как С ° падает на 1С°,котел включает подогрев ГВС.НО, н
а панели температура в бойлере в этот момент падает секунд за 10 до 25-27С°) и из крана льется еле теплая вода. Датчик темп от бойлера к котлу менял -проблема сохранилась....
Последнее сообщение
Это свежесобранное? Или давно в работе, а проблема только сейчас образовалась?
БКН чего за производитель? Свой термометр на нём есть? Если есть, то что там в эти эпизоды происходит?
Свежесобранное(собрали в сентябре 2025г,ГВС начали пользоваться активно месяц назад-еще не переехали в дом). Бкн Stout 200л.Термометр есть и совпадает с показаниями на котле.
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
а панели температура в бойлере в этот момент падает секунд за 10 до 25-27С
На панели как...