Добрый день. Котел baxi eco life 24, двухконтурный, с подключенным контроллером MyHeat. Столкнулся со следующей проблемой: котел не может нормально переключиться из режима ГВС на отопление. Когда в режиме отопления идет разбор ГВС, котел нормально переключается на ГВС, но при прекращении разбора происходит следующее, горелка разжигается горит 5-10 секунд и гаснет, затем идет новая попытка розжига и так продолжается много много раз. Если примерно в течение 30 минут - 1 часа разбора ГВС не будет, котел в итоге запустится и перейдет на нормальную работу в режиме отопления. В случае когда идет постоянный запрос на ГВС, котел практически не работает на отопление из-за постоянных попыток розжига. От температуры теплоносителя в системе никак не зависит. Помогает выключение из сети, после перезагрузки начинает нормально работать на отопление, до следующего запроса ГВС. Что может быть причиной, куда смотреть?
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7531
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 74 раза
- Поблагодарили: 830 раз
- Возраст: 59
eco life 24f -проблем после переключения с ГВС на отопление
Виновник.
Желаешь убедиться, отключи его (только правильно) и всё сразу заработает как положено, имхо.
-