Здравствуйте. Скажите могу ли я использовать напольный газовый котел Baxi Slim 1.230 в режиме теплый пол без смесительных узлов и трехходовых клапанов с одним насосом на обратке и расширительном баке перед ним. В системе только теплый пол, 7 контуров без радиаторного отопления. В том же лемаксе в инструкции к котлу указано что минимальная температура теплоносителя 50 градусов С иначе велика вероятность образования конденсата, в Baxi я такого в инструкции не увидел, кроме того вроде как есть специальный режим даже.
DJeka, такой вариант использования тёплых полов, можно использовать с конденсационным котлом
минимальная температура котла равная 50 градусов, для теплого пола велика.
RADAR писал(а): 19 окт 2020, 21:47
итальянская физика мало отличается от российской...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
DJeka писал(а): 19 окт 2020, 21:22В том же лемаксе в инструкции к котлу указано что минимальная температура теплоносителя 50 градусов
Марку своего котла укажи поточнее, если это возможно (буковки после циферок). Хотя, можно и не уточнять. Берешь тут https://baxi.ru/upload/iblock/f59/Slim_ ... ktsiya.pdf открываешь стр. 31, раздел 13 и смотришь возможные диапазоны температур для системы отопления.
На всякий случай скажу, что инструкция - официальный документ.
Starik, да в том то и дело что инструкцию я читал, но многие утверждают что так нельзя и так могут только конденсационные котлы. Даже где то такой комент от представителя Baxi видел, что типа теплообменник можно угробить, но вот не помню где. Хотя как малым газом можно угробить чугун я никак не пойму
DJeka писал(а): 21 окт 2020, 10:19но многие утверждают что так нельзя и так могут только конденсационные котлы.
Поделись ссылкой, может и я поверю "многим". Чем они мотивируют своё "нельзя"?
Если сильно хочется, можно посмотреть коррозионную стойкость чугуна, продукты горения природного газа.
Вот чего чугун точно боится, так это перепада температур, но если он (перепад) не планируется, то не вижу ограничений.
Опыта эксплуатации чугунных котлов у меня крайне мало, может я и не прав, пусть меня поправят.
то, что будет конденсат - скорее всего...это само по себе не страшно для чугуна, а вот то, что налипнет(пыль, сажа, если будут условия) на него - забьет дымоходную часть тела и прочищать все это та еще история...
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
дымосборник опять же скорее всего быстро закончится...
Всем здравствуйте! Не нашел в поиске аналогичной ситуации.
Имеется Baxi Slim 1300 iN, Baxi Connect +, интерфейсная плата Baxi _71407251 (OpenTherm) (производства РФ от polus56).
Проработала данная связка 2-3 месяца и начались танцы с бубном. Котел постоянно стал переходить в ошибку 30+50 (в сутки раза 2-3). На что я только не грешил, что датчик тяги перегревается, стабилизатор напряжения глючит, блок розжига навернулся. Поменял - эффект прежний. Плюсом появилась ещё ошибка 30. Отключаю систему...
Добрый день.
Регион Электросталь, вода для теплоносителя будет использоваться из городского водопровода.
Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
1) На какие параметры необходимо сдать воду в лабораторию?
2) Какие параметры воды необходимы для долгосрочной работы оборудования?
3) Какой должна быть жесткость от до и единице измерения ее?
Последнее сообщение
Misha.saf , у меня на входе в дом (из колодца) особой очистки нет. Поэтому теплоноситель у меня - подготовленная котловая вода. Для подпитки - она же (ручным опрессовочным насосом). Нет знакомых ее достать в котельной - она продается в соответствующих магазинах.
Унаследовал котел BAXI Slim EF 1.22, хочу подключить к нему комнатный термостат с реле с сухими контактами.
Подскажите пожалуйста, как правильно снять панель этого котла, чтобы получить доступ к колодке, где находится перемычка для подключения комнатного термостата? В инструкции об этом не нашел, боюсь по незнанию отломать крепежные части панели.
С уважением.
Последнее сообщение
Успешно подключил термостат! Крепления я конечно сломал, но тут сам виноват, не догадался, что верхняя крышка снимается первой. Под ней все саморезы для открытия панелей.
Всем спасибо!
Добрый день! Проблема обсуждалась, но решения, кроме замены платы не нашел.
Суть. Котел baxi slim 1.40 in, в режиме СО при максимуме (и ниже максимума, пробовал 2-3 положения) на регуляторе температуры греет до ~50°на низкой модуляции, при этом переходя по запросу на ГВС греет штатно до ~ 85°.
Есть одна закономерность. Нештатный режим СО ВСЕГДА при негорящей лампочке 30°. Но. Она, при непонятной пока зависимости, иногда загорается и котел сразу переходит (при макс запросе на регуляторе) в...
Подскажите где искать причину?
Года 4 назад подключил пассивный бойлер ГВС с родным датчиком температуры, гистерезис - включение/выключение было +/- 5 градусов, сейчас внезапно стало +/- 10 градусов
Из-за того, что котел наполнен почти 90 градусным теплоносителем, при переключении на отопление туда временно подавалась вода 90 град. Установил трехходовой термостатический клапан (с обратки подмешивается холодная), для понижения температуры теплого пола, он работает нормально и контур ГВС остался...
Последнее сообщение
Спасибо,
Он у меня там и стоял, но если пружина откажет(проржавеет или развалится) то клапан сам под своим весом будет закрываться. Поэтому я его переставил на выход котла.