Luna platinum не хочет греть ГВС
Доброго дня, запустили котел. Отопление работает. Гвс в бойлере косвенного нагрева не нагревается. Датчик температуры подключен, показывает +15 в бойлере, установлено на 45°. Горячую воду никак не хочет нагревать.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 29 окт 2020, 12:01
- Откуда: Липецк
- Мой котел: Luna Platinum + 1.24
Luna platinum не хочет греть ГВС
Ibragim, добрый, по умолчанию режим работы ГВС выключен. Лековй кнопкой проверьте у вас включен или нет.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 11 ноя 2020, 11:37
- Откуда: Краснодар
- Мой котел: Luna Platinum 1.32
Luna platinum не хочет греть ГВС
Все включено
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Ещё обратная с контура гвс подключена в обратку отопления, "рекомендация сервисников"
Отправлено спустя 39 минут 7 секунд:
geoIog,
Но сказали что разницы нет куда обратка
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 29 окт 2020, 12:01
- Откуда: Липецк
- Мой котел: Luna Platinum + 1.24
Luna platinum не хочет греть ГВС
Ibragim, По поводу обратки с контура ГВС в обратку СО - всё верно, так и надо. А в настройках много изменили? Насос в системе один внутрикотловой? Там ещё настройка есть по работе насоса внутрикотлового, которая разрешает или запрещает его работу на ГВС. Ещё один момент, не знаю насколько он важен. Какой у вас бойлер? У меня Baxi Premier, так вот, в русскоязычной инструкции подача и обратка были обозначены иначе, чем на обозначения на самом бойлере, то есть в инструкции говорилось подключите сюда, а обратку туда, а на самом бойлере эти два входа обозначались наоборот. Я сделал так, как было показано на бойлере, вроде бы, всё работет.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Luna platinum не хочет греть ГВС
Судя по скрину дисплея - у вас установлен автоматический режим. Возможно там что-то недонастроено по поводу режима работы ГВС. Попробуйте перевести временно котел в ручной режим. Посмотрите как себя поведет котел в отношении бойлера.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 11 ноя 2020, 11:37
- Откуда: Краснодар
- Мой котел: Luna Platinum 1.32
Luna platinum не хочет греть ГВС
geoIog,
Не могу найти режим насоса.. бойлер асв комфорт
Отправлено спустя 5 минут 12 секунд:
Bahus,
Вчк заработал )) неправильный датчик в бойлере стоял в настройках)
Не могу найти режим насоса.. бойлер асв комфорт
Отправлено спустя 5 минут 12 секунд:
Bahus,
Вчк заработал )) неправильный датчик в бойлере стоял в настройках)
-