Всем привет,
скажу сразу котел работает ровно, все расширительные бачки прокачал (спасибо форуму), давление держиться, ничего особо не беспокоит.
Просто хочу разобраться в физике процессов. Итак дано:
- котел baxi nuvola 3 comfort 320fi + доп. расширительный бак
- старая часть с чугунными батареями и чугунными трубами большого диаметра (досталась как есть, не переделывалась)
- новая часть полпропилен и аллюминевые радиаторы, диаметр труб понятно меньше чугуна.
- давление в СО 1.5атм, выставлено с выключенным котлом "на холодную"
- котел работает по температуре теплоносителя (вода)
Если кто может аргументированно объяснить (формулы или хотя бы какой посмотреть раздел физики вообще идеально было бы):
1. Если перекрыть циркуляцию в старую часть с чугуном (физически, вентиль закрыть) - давление по манометру котла падает в ноль. Открываешь - поднимается обратно. Если перекрыть полиропиленновую чаcть, то ничего не меняется особо. Почему?
2. При нагреве теплоносителя с мин. 30C до 75C, по манометру котла давлние выросло с 1.5 до 2.1атм. (чисто тест, зимой даже так не грею). Это нормально? Или все-таки расширительные бачки должны полностью компенсировать это и давление не должно меняться?
Спасибо.
Помогите разобраться (физика)
-
- Старожил
- Сообщения: 723
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 62 раза
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12371
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1607 раз
- Возраст: 45
Помогите разобраться (физика)
Быть того не может. Это статика или с работающим насосом котла?dimka писал(а):Если перекрыть циркуляцию в старую часть с чугуном (физически, вентиль закрыть) - давление по манометру котла падает в ноль.
Помогите разобраться (физика)
с включенным котлом (насос работает). Вот я тоже не могу понять как так, вроде интуитивно кажется что давление такое же должно остаться. Вот и спрашиваю как там по физике это объяснить )Bahus писал(а):Быть того не может. Это статика или с работающим насосом котла?
В принципе оно всегда так было, уже лет 15 и со старым котлом и с новым. Я думал может объем воды в чугуне больше или из-за разного диаметра труб.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 23 Ответы
- 5410 Просмотры
-
Последнее сообщение excovvirus
-
- 2 Ответы
- 4102 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 1 Ответы
- 4094 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 3 Ответы
- 4326 Просмотры
-
Последнее сообщение kdme56
-
- 3 Ответы
- 4549 Просмотры
-
Последнее сообщение plehan
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость