Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли вода со следующими параметрами для конденсационного котла?
Общая минералзация 300мг/л
Жесткость общая 1,5 град. жесткости
Бикарбонаты 200мг/л
Кальцый 25 мг/л
Магний 5 мг/л
Это питьевая бутылированная вода производимая местным заводом с пометкой "не оставляет накипи". При ее использовании для питья за год она действительно не оставила накипи в чайнике, но подойдет ли она котлу? Многие монтажные организации в нашем городе из-за массовых проблем с конденсационными теплообменниками повально переходят на дистиллированную, но как я понял из обучающего видео BAXI это тоже крайность.
Параметры воды для конденсационного котла
-
Игорь Олегович
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 12 окт 2017, 18:11
- Мой котел: baxi luna duo tec mp 1.50
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13135
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1715 раз
- Возраст: 45
Параметры воды для конденсационного котла
Ай блин. Забыл. Видел же ваш пост вчера, сегодня не спросил у наших компетентов.
На мой взгляд - жесткость вполне приемлемая. У нас на городском водопроводе в 4-4,5 градуса жесткости битермики вполне себе нормально живут. Конденсационнику полторашка должна понравиться. Про остальные показатели молчу, ибо теплообменнику критичны именно соли кальция и магния (жесткость).
Но вот на вашем месте я бы не пожалел 1500-2000 руб. и сдал бы бутылочку этой воды (сняв все этикетки) в лабораторию на анализ. Поскольку у нас заявленное на этикетке воды оооочень редко совпадает с тем, что там на самом деле есть. Можно только на общую жесткость. А еще лучше на общую и карбонатную (часть общей). Вот тогда и увидим как по весне говорят кто где с..л.
На мой взгляд - жесткость вполне приемлемая. У нас на городском водопроводе в 4-4,5 градуса жесткости битермики вполне себе нормально живут. Конденсационнику полторашка должна понравиться. Про остальные показатели молчу, ибо теплообменнику критичны именно соли кальция и магния (жесткость).
Но вот на вашем месте я бы не пожалел 1500-2000 руб. и сдал бы бутылочку этой воды (сняв все этикетки) в лабораторию на анализ. Поскольку у нас заявленное на этикетке воды оооочень редко совпадает с тем, что там на самом деле есть. Можно только на общую жесткость. А еще лучше на общую и карбонатную (часть общей). Вот тогда и увидим как по весне говорят кто где с..л.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
DmitryCH
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 21 май 2019, 13:03
- Откуда: МО
- Благодарил (а): 1 раз
Параметры воды для конденсационного котла
Добрый день.
Сделал анализ воды (вода из существующей системы отопления с пеллетным котлом)
1) pH / Водородный показатель, ед. pH 8,77 ± 0,20Б
2) Жесткость, °Ж 1,70 ± 0,26
3) Сухой остаток / Минерализация, мг/дм³ 121 ± 11
4) Щелочность общая, ммоль/дм³ 1,71 ± 0,21
Котел установлен Luna platinum одноконтурный (еще не подключен), радиаторы биметалл.
Такие показатели подходят для теплообменника, еще на что-то нужно сдавать анализы?
Или какие-то присадки в воду добавить?
Подскажите пожалуйста кто знает.
Сделал анализ воды (вода из существующей системы отопления с пеллетным котлом)
1) pH / Водородный показатель, ед. pH 8,77 ± 0,20Б
2) Жесткость, °Ж 1,70 ± 0,26
3) Сухой остаток / Минерализация, мг/дм³ 121 ± 11
4) Щелочность общая, ммоль/дм³ 1,71 ± 0,21
Котел установлен Luna platinum одноконтурный (еще не подключен), радиаторы биметалл.
Такие показатели подходят для теплообменника, еще на что-то нужно сдавать анализы?
Или какие-то присадки в воду добавить?
Подскажите пожалуйста кто знает.
-
Steamboy
- Гуру
- Сообщения: 1290
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 195 раз
- Возраст: 49
Параметры воды для конденсационного котла
только по показателю рН можно уже не сомневаться, что вода в отоплении отличная.DmitryCH писал(а): 08 сен 2020, 10:27 1) pH / Водородный показатель, ед. pH 8,77 ± 0,20Б
2) Жесткость, °Ж 1,70 ± 0,26
А что касательно жёсткости, то она умягчена уже в котле давным давно
https://dpva.ru/Guide/GuideUnitsAlphabe ... onvertion/ в среднем показатель жёсткости сырой воды 4,5 градуса (или согласно ссылки 4,5 мг*экв/литр).
Водой с такой жесткостью вероятнее всего Вы заполняли свою СО в прошлом и за время эксплуатации она умягчилась...
Умягчилась, потому что температура скорее всего обычно у Вас была 55-65 градусов...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
DmitryCH
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 21 май 2019, 13:03
- Откуда: МО
- Благодарил (а): 1 раз
Параметры воды для конденсационного котла
Спасибо за ответ.Steamboy писал(а): 08 сен 2020, 19:12 Водой с такой жесткостью вероятнее всего Вы заполняли свою СО в прошлом и за время эксплуатации она умягчилась...
Умягчилась, потому что температура скорее всего обычно у Вас была 55-65 градусов...
По температуре прям градус в градус угадали. Защита от конденсата установлена на 55 градусов (пеллетный котел), а отопление было 62, редко поднимал до 65 градусов.
-
Steamboy
- Гуру
- Сообщения: 1290
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 195 раз
- Возраст: 49
Параметры воды для конденсационного котла
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк