Сообщение Елена П. »

Подскажите, пожалуйста, вот было отключение воды 2 дня подряд, давление падало до критической отметки, котёл отключился. После того, как дали воду, мы на гнали давление и запустили котёл, он стал работать хорошо, в течении 20 минут прогрелись почти а все батареи двухэтажного дома. Но потом, он стал работать таким образом: 30 секунд идет нагрев(работает горелка), затем она отключается на минуты 3-4, и снова по кругу, даже стали все трубы почти холодные, в системе воздуха не обнаружено, т.к.смотрели все радиаторы. Вопрос: это нормально, отрегулируется ли само или вызывать мастера? Заранее благодарю за ответ.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12961
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 82 раза
Поблагодарили: 1681 раз
Возраст: 45

Работа газовой горелки котла

Сообщение Bahus »

1. При отключении воды давление в системе падать не должно. У вас переток между контурами или что-то такое.
2. Скорее всего при заливке в систему взбаламутили грязюку всякую и теперь она на фильтр села. Открыть почистить. Ну или воздушок не совсем качественно согнан.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Елена П.
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 фев 2020, 16:42
Откуда: Ивановская обл., г. Фурманов
Мой котел: Baxi Luna 3 280 Fi

Работа газовой горелки котла

Сообщение Елена П. »

Спасибо, попробуем почистить.

Автор темы
Елена П.
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 фев 2020, 16:42
Откуда: Ивановская обл., г. Фурманов
Мой котел: Baxi Luna 3 280 Fi

Работа газовой горелки котла

Сообщение Елена П. »

Видимо, когда отключали воду и давление в котле падало, промерз участок трубы, находящийся в подполье, теперь не знаем как прогреть, греем уже 3 часа строительным феном, а вода так и не течёт по трубе.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12961
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 82 раза
Поблагодарили: 1681 раз
Возраст: 45

Работа газовой горелки котла

Сообщение Bahus »

Значит не только там

Отправлено спустя 29 секунд:
Но к котлу это отношения не имеет.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Конденсат и работа котла
    Svr_s » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    3 Ответы
    527 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Совместная работа бойлера котла и бойлера косвенного нагрева
    student1 » » в форуме Другие вопросы проектирования
    4 Ответы
    2157 Просмотры
    Последнее сообщение student1
  • Параметр F11 и работа котла после закрытия крана ГВС
    Sanya_top » » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    6861 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?
    Samostroevich » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    244 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Перезагрузка котла
    6 Ответы
    289 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Боты: Google [Bot]