Baxi Slim 2.300i - идут ошибки Е113, Е151, Е133

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
anton_bardin
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 13 дек 2016, 12:51
Мой котел: Baxi Slim 2.300i

Baxi Slim 2.300i - идут ошибки Е113, Е151, Е133

Сообщение anton_bardin »

Все доброго дня!
Котел Baxi Slim 2.300i под управлением Zont MegaSX останавливается с ошибками Е113, либо Е151, либо Е133. В такие ошибки уходит примерно раз в 3-4 месяца и лечится только многократным отключением питания (помогает на 4-5 раз отключения-включения). Год назад поменяли плату
управления после аналогичной проблемы. После замены котел проработал без сбоев несколько месяцев, но с этого Января опять начал чудить. Подскажите, пожалуйста, куда смотреть? Спасибо
Screenshot_20200210-105401.jpg
Screenshot_20200210-105349.jpg
Screenshot_20200210-105337.jpg

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7373
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 813 раз
Возраст: 59

Baxi Slim 2.300i - идут ошибки Е113, Е151, Е133

Сообщение Starik »

anton_bardin писал(а): 10 фев 2020, 05:07Подскажите, пожалуйста, куда смотреть?
На электроснабжение дома, заземление. Ещё можно глянуть на состояние газового счетчика (фильтра, если он есть), входное давление газа, при включенных потребителях.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка котла Baxi Slim 1300 iN с Baxi Connect +
    Saintsis » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    9213 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
    Misha.saf » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    9 Ответы
    9956 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Baxi slim 1.400in + zont h1v new
    dos140673 » » в форуме Автоматика котлов
    10 Ответы
    215 Просмотры
    Последнее сообщение dos140673
  • Можно ли подключить датчик давления воды к котлу Baxi Slim 1.300i?
    schapito » » в форуме Автоматика котлов
    4 Ответы
    731 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Термостат IMIT TA5 и Baxi Slim 2.230i - не могу подружить!
    Artemii » » в форуме Электрокоммутация
    17 Ответы
    1058 Просмотры
    Последнее сообщение Artemii

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 72 гостя
Боты: Yandex [Bot]