Буду благодарен за совет. Котел Baxi eco four 24. Накачиваю воздух в расширительный бак. Закрыл подачу воды, подачу отопления и обратку. Открыл сливной клапан. Слил всю воду. Накачиваю автомобильным компрессором до 1 бар. по манометру на компрессоре. Открываю воду, запускаю котел, давление в расширительном есть, на котле сразу ошибка 10. Ошибка пропадает, если подпитать в красную зону. Но тогад начинает капать из сбросного. То делаю не так? Где искать еще и какую неисправность? Что проверить?
-
Сервис
- Завсегдатай
- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 11:29
- Откуда: Ижевск
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 12 раз
- Возраст: 60
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13003
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 83 раза
- Поблагодарили: 1687 раз
- Возраст: 45
Накачать воздух в расширительный
Да, похоже на то. Скорее всего забился вход в датчик и продавливается с запозданием