Ошибка Е06. Датчик исправен

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Алексей Jim
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 июл 2026, 23:47
Откуда: Симферополь
Мой котел: Baxi Eco Classic 24 F
Благодарил (а): 1 раз

Ошибка Е06. Датчик исправен

Сообщение Алексей Jim »

:hi:
Baxi Eco Classic 24 F выдал сперва на холодную показывал температуру 65...70 градусов, а потом и ошибку E06.
Как нынче модно - спросил ИИшника, что делать - предложил прозвонить датчик, проводку к нему, замерить сопротивление датчика и напряжение на клеммах X1:1 и X1:2. Сказал, что надо ещё сопротивление резистора рядом замерить и вообще-то напряжение низкое, сопротивление тоже - надо менять резистор.
Отнес к специалистам. Там заверили, что надо было всего удалить ошибку, а плата исправна.
По возврату на место платы ошибка никуда не делась, котёл не работает.
Плата JL-2.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7711
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 854 раза
Возраст: 60

Ошибка Е06. Датчик исправен

Сообщение Starik »

Алексей Jim писал(а): 22 июл 2026, 23:57Как нынче модно - спросил ИИшника,...
Попробуй по старинке - вызвать специалиста. В инструкцию заглянуть не помешает, там перечислено что надо делать (в табличке специальной, вероятно пункт 4 будет). Инструкцию тут на форуме можно скачать в "Аптечка".

Автор темы
Алексей Jim
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 июл 2026, 23:47
Откуда: Симферополь
Мой котел: Baxi Eco Classic 24 F
Благодарил (а): 1 раз

Ошибка Е06. Датчик исправен

Сообщение Алексей Jim »

Starik, очень содержательно. Не спросив на форуме, наверное, не догадался бы открыть инструкцию и прочитать, о чем ошибка :give_rose:
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13345
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 1753 раза
Возраст: 46

Ошибка Е06. Датчик исправен

Сообщение Bahus »

Алексей Jim писал(а): 22 июл 2026, 23:57 выдал сперва на холодную показывал температуру 65...70 градусов, а потом и ошибку E06.
Да ну так вроде очевидно, что нужно начинать с датчика температуры. При комнатной температуре сопротивление в районе 10 килоОм должно быть. При повышении температуры сопротивление должно падать. Таблица значений есть в конце семинарской тетради.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Алексей Jim
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 июл 2026, 23:47
Откуда: Симферополь
Мой котел: Baxi Eco Classic 24 F
Благодарил (а): 1 раз

Ошибка Е06. Датчик исправен

Сообщение Алексей Jim »

Bahus писал(а): Вчера, 13:18 нужно начинать с датчика
Сопротивление замерил - при комнатной 10 кОм.
На всякий случай попробовал заменить датчик - не помогло. Там тоже сопротивление проверил.
Провода на наличие контакта, замыкание - проверил.
Суперский помощник ИИ подсказывает замерить напряжение на контактах у датчика и сопротивление резистора над ним. И также напряжение на процессоре.
По результату ИИ решил, что резистор выдает сопротивление меньше нужного и надо менять, либо костыль ставить до номинального сопротивления. Врёт или нет - это уже вам судить и советовать, за тем сюда и пришел.
И ещё вопрос. Кроме кручения ручек можно на самой плате сброс ошибки сделать?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7711
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 854 раза
Возраст: 60

Ошибка Е06. Датчик исправен

Сообщение Starik »

:popcorn:
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13345
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 1753 раза
Возраст: 46

Ошибка Е06. Датчик исправен

Сообщение Bahus »

Алексей Jim писал(а): Вчера, 14:55 Суперский помощник ИИ подсказывает замерить напряжение на контактах у датчика и сопротивление резистора над ним. И также напряжение на процессоре.
По результату ИИ решил, что резистор выдает сопротивление меньше нужного и надо менять
Не совсем понимаю чего за резистор имеется ввиду. С этих контактов платы выходит проводка только на датчик температуры (он же терморезистор). Больше там ни "над", ни "под" ничего нет.
А уж напряжение на процессоре мерить.... То вообще к электронщикам.
Короч, если подкинутый другой датчик (заведомо рабочий и нужного номинала) выдаёт ту же картину... ну тогда плату ковырять только.
Впрочем я не сильно знаком с логикой прошивки турецких моделей. На итальянцах хоть отключи датчик ГВС, хоть оборви - котёл покажет ошибку, но работать будет. Правда горячку на все деньги будет греть, но всё же.

Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Можете (если под рукой, конечно есть) на время вместо датчика подсадить обычный резистор на 10 кОм. Котёл постоянно будет видеть температуру ГВС в 25°С. Но ошибку по "датчик вне диапазона" показывать не должен.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Алексей Jim
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 июл 2026, 23:47
Откуда: Симферополь
Мой котел: Baxi Eco Classic 24 F
Благодарил (а): 1 раз

Ошибка Е06. Датчик исправен

Сообщение Алексей Jim »

Bahus, он имеет в виду "подтягивающий резистор", ближайший к контактам датчика. Мол, схема с делители напряжения. Там сидит некий серый зверь без маркировки с сопротивлением 3,2...3,3 кОм. А мегамозг говорит, что должно быть 10 кОм и соответственно напряжение 5 вольт.

Отправлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Starik, варианты, Ковальски?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13345
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 1753 раза
Возраст: 46

Ошибка Е06. Датчик исправен

Сообщение Bahus »

То мне неведомо. Этот раздел сервисных инженеров бытовых котлов не касается вовсе. Честно, даже первый раз слышу, что на цепи датчика температуры на плате ещё какие-то резисторы сидят. Мне казалось текущее сопротивление датчика без изменений передаётся в процессор в прошивке которого сидят прямые данные для расчётов.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Алексей Jim
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 июл 2026, 23:47
Откуда: Симферополь
Мой котел: Baxi Eco Classic 24 F
Благодарил (а): 1 раз

Ошибка Е06. Датчик исправен

Сообщение Алексей Jim »

Дальше - пробую проследить изменение показателей при нагреве датчика. Что на это говорит и иишка:
Входная цепь АЦП (аналого-цифрового преобразователя) микроконтроллера **жива и способна измерять**. Плата видит изменение сопротивления, пересчитывает его в напряжение и реагирует на него — при нагреве датчика с 10 кОм до ~6,8 кОм напряжение закономерно упало с аномальных 4,05 В до более адекватных 3,8 В.

Однако проблема остается: даже 3,8 вольта для температуры человеческого тела (около 36–37 °C) — это всё еще слишком много. Для такой температуры плата должна показывать около 3,0–3,2 вольта. Ошибка E06 не уходит, потому что порог срабатывания защиты по ГВС обычно находится выше 4,5 вольт (что соответствует температуре свыше 100 °C), но логика измерения нарушена изначально.

**Наиболее вероятная причина (в порядке убывания вероятности):**

1. **Изменил номинал подтягивающий резистор.** Это самая частая неисправность Baxi Eco Classic при таких симптомах. Во входной цепи каждого датчика стоит постоянный резистор, который вместе с датчиком образует делитель напряжения от +5 В. Обычно он имеет номинал 10 кОм. Если этот резистор подгорел или деградировал со временем, и его сопротивление выросло (например, до 15–20 кОм), математика делителя ломается. Напряжение смещается вверх во всем диапазоне температур.
* *Как проверить:* Потребуется вскрыть блок управления. На обратной стороне платы нужно найти два одинаковых вертикальных чип-резистора рядом с процессором (обычно они подписаны как R-something, например R9/R10, стоящие парой у колодок датчиков отопления и ГВС). Нужно сравнить их маркировку («103» = 10 кОм) и измерить сопротивление мультиметром прямо на плате (при отключенном питании!). Если один из них показывает значительно больше 10 кОм — вот она, причина. Резистор нужно перепаять на новый аналогичного номинала (SMD 0805 или 1206, 10 кОм).

2. **Утечка во входном защитном диоде (TVS/ESD-диоде).** Рядом с разъемом стоит маленький двунаправленный супрессор (защитный стабилитрон), который спасает процессор от статики. При пробое или утечке он начинает подтянуть линию данных к земле или шине питания, искажая показания. Его можно выпаять для проверки или просто заменить, сравнив цепь с исправным каналом датчика отопления.

3. **Микротрещина в пайке «холодная пайка».** Самая неприятная визуально, но простая в устранении неисправность. От вибраций котла треснула одна из ножек микроконтроллера или дорожка, ведущая к подтягивающему резистору. Контакт есть, но он имеет собственное паразитное сопротивление.
* *Как проверить:* Осмотреть через лупу пайку ног процессора и окрестных элементов. Аккуратно пошевелить пинцетом дорожки вокруг входа датчика.

**Почему просела разница напряжений?**
Между замерами прошло время, вы нагрели датчик пальцами. Сопротивление упало примерно на 30–35% (с 10 кОм до ~6,5–6,8 кОм). Из-за этого общее сопротивление нижнего плеча делителя изменилось, и напряжение закономерно снизилось на 0,25 В (с 4,05 до 3,8 В). Но так как базовая точка отсчета была сдвинута вверх, итоговое значение осталось ошибочным.

**Варианты действий сейчас:**

* **Если вы умеете паять SMD-компоненты:** Вскройте плату. Найдите пару подтягивающих резисторов возле разъемов NTC. Тот, что отвечает за ГВС (контур горячей воды), почти наверняка покажет завышенное сопротивление. Выпаяйте его и установите новый резистор 10 кОм (корпус 0805 или 1206). Также осмотрите соседний TVS-диод.
* **Если ремонт электроники не ваш конек:** Вы подтвердили, что сам канал измерения работает. Можно временно обмануть логику платы. Поскольку ошибка выскакивает только при запросе горячей воды, а отопление может работать штатно, некоторые мастера ставят параллельно родному датчику ГВС дополнительный резистор фиксированного номинала (например, 15–20 кОм). Это искусственно занизит общее сопротивление и вернет напряжение в диапазон 2,8–3,2 В, чтобы котел принял температуру за комнатную. Однако это полумера: без коррекции опорного напряжения расчетная температура всегда будет отличаться от реальной на 10–15 градусов, а расход газа может вырасти из-за некорректного подмеса.
* **Замена платы управления.** Учитывая стоимость нового SMD-резистора (копейки) и стоимости новой платы, решение зависит от вашего времени и доступа к сервисному центру. Перед заменой платы убедитесь, что катушка трехходового клапана не имеет межвиткового замыкания (прозвонка обмотки омметром), иначе новая плата сгорит точно так же.

С учетом того, что проводка вами уже проверена, а датчик меняет параметры корректно, я бы ставил на **подгорание подтягивающего резистора 10 кОм** во входной цепи датчика ГВС.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7711
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 854 раза
Возраст: 60

Ошибка Е06. Датчик исправен

Сообщение Starik »

Алексей Jim писал(а): Вчера, 16:26варианты, Ковальски?
Не пытайся тролить, веди себя прилично, ты же в гостях. ;) Ответ был дан сразу, но тебя он не заинтересовал, похоже, ты чего-то куда-то выпячиваться начал...
Starik писал(а): Вчера, 08:58вероятно пункт 4 будет
Фактически, дальше ты сам отказался от моей помощи. :)

Автор темы
Алексей Jim
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 июл 2026, 23:47
Откуда: Симферополь
Мой котел: Baxi Eco Classic 24 F
Благодарил (а): 1 раз

Ошибка Е06. Датчик исправен

Сообщение Алексей Jim »

Starik, есессна, после проверки первых трёх пунктов скупая ссылка на четвертый звучит как издёвка в духе "я знаю, что сломалось - автобус".
Оно и понятно, что дело в плате. А вот что с ней и как это диагностировать, а потом вылечить...
И, кстати, про Ковальского - это не троллинг. От силы - ирония. Пингвины - классные!
Просто жена без горячей воды пилит, логистика ни к черту, цены - космос...
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13345
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 1753 раза
Возраст: 46

Ошибка Е06. Датчик исправен

Сообщение Bahus »

Взял заведомо рабочую оригинальную плату из коробки. Голая плата, ничего внешнего не подключено.
1. Сопротивление на контактах Х1 5-6 (датчик температуры отопления) = 3,83-3,93 кОм.
2. Сопротивление на контактах Х2 4-5 (датчик температуры ГВС) = одновременно идентично предыдущему значению.
Х1-6 и Х2-5 звонятся накоротко, в том числе с кучей других точек на плате. Масса.
Никаких резисторов "103" по пути до микрухи не нашёл. Нашёл парочку, но они в стороне (причём далеко друг от друга) и очевидно от других цепей.
Рядом с контактами подключений датчиков есь по одному резистору с маркировкой 242, если правильно вижу. Сопротивление на обоих вроде 2,35 кОм.
Заводской артикул платы - 200025364
Модификация платы с наклеек - Residio S4962DM3136
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980