Добрый день!
Газовый котел BAXI ECO FOUR 24F.
Ошибка e03.
Вызвал мастера, определил причину, замена прессостата.
Диапазон родного прессостата 70/60 pa, мастер мне рекомендовал взять с диапазоном 40/20 pa
Подскажите пожалуйста, какой именно взять? и в чем отличие одного от другого?
Спасибо за ответы.
BAXI ECO FOUR 24F выбор правильного прессостата
-
musret
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Вчера, 10:38
- Откуда: крым
- Мой котел: baxi eco four 24f
- Благодарил (а): 2 раза
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7740
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 860 раз
- Возраст: 60
BAXI ECO FOUR 24F выбор правильного прессостата
Вот чертеж запчастей и таблица каталожных номеров для каждой https://baxi.ru/upload/iblock/d27/eco-f ... -_eng_.pdf Номер запчасти (прессостат) 23, в таблице их 4 шт. (четыре строки) в столбцах точками указано в какие котлы устанавливаются. Изучай, выбирай, покупай по номерам.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13380
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 87 раз
- Поблагодарили: 1759 раз
- Возраст: 46
BAXI ECO FOUR 24F выбор правильного прессостата
Не нужно без необходимости занижать параметры реле. Ставьте 70/60
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980