Всем здравствуйте!
Котел одноконтурный Baxi Ampera 14, управление по OpenTherm через Baxi Connect + / Zont Connect, бойлер косвенного нагрева 160л через 3-х ходовой клапан Thermex, способ регулирования по воздуху (беспроводной датчик температуры в жилом помещении), есть беспроводной датчик температуры уличный, работает СО уже 3 года, в целом работой доволен и проблем как таковых нет.
Однако есть вопросики, ответов на которые самому найти не получилось.
Прошу помочь разобраться, если кто сталкивался или мысль дельная посетит.
Сброс воды из сбросного клапана бойлера
Уже полгода как минимум бессистемно может сбрасываться вода в объёме около поллитра в сутки. В качестве костыля на штуцер надел трубку, вывел другой конец в 5 литровую канистру, каждую неделю опорожняю 2-4 литра.
Вопрос - что не так?
Модуляция
По сути котел работает в режиме вкл/выкл, при запросе на тепло идет последовательное включение 1 ступени, через 5 секунд 2 ступени, затем через 5 секунд 3 ступени, то есть вне зависимости от настроек зонта (пробовал кривую ПЗА, ПИД регулирование по воздуху), от температуры в помещении и на улице, котел работает на 100% мощности либо выключен.
Сеть 3-ф 380В, 30кВт, котел запитан ранее был напрямую из сети, сейчас запитал через стабы инверторные Штиль 7 кВа каждый, соответственно вижу нагрузку, которую забирает котел.
Если в настройках зонта ограничить уровень модуляции от 66% и до 100%, то котел работает по сути без ограничений, забирая около 4.7 кВа с каждой фазы и показывать модуляцию 100% в приложениях на телефоне (у меня оба, Baxi и Zont, разница лишь в интерфейсе).
Если поставить 65% и ниже до 33% включительно, то котел будет работать на 2/3 от максимальной мощности.
Если поставить 32% и ниже до 1% включительно, то котел будет работать на 1/3 от максимальной мощности.
Вопрос - корректно ли работает связка котел / зонт?
Датчик температуры обратки отопления
Приобрел на маркетплейсе проводной NTC датчик температуры для проверки теории, что котел не видит Т обратки, поэтому работает на максимальной мощности. По инструкции к датчику и к котлу прикрепил металлический конец на стяжку к латунной муфте на обратке, далее соблюдая полярность электрические концы к штекеру разъема (датчик №5 на плате). Далее уже наобум в приложении добавил аналоговые датчики (три, по числу входов - NTC 1, NTC 2 и какой-то еще вход), чтобы понять, какой из них верный. Один показывал температуру от другого датчика - Т в котельной, второй показывал «- -», третий показывал выше 800 градусов. Понял, что я что-то не то делаю, не для средних умов добавление датчика, видимо, в инструкции к котлу и в интернете ничего путного не нашел.
Вопрос - как добавить датчик и назначить его показания для учета котлом Т обратки отопления?
Вопросы по Ampera 14 / БКН / Baxi Connect +
-
YDmitriy
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 15 фев 2026, 20:51
- Откуда: Москва
- Мой котел: BAXI Ampera 14
- Поблагодарили: 1 раз
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13420
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 87 раз
- Поблагодарили: 1770 раз
- Возраст: 46
Вопросы по Ampera 14 / БКН / Baxi Connect +
Либо воздушная камера бака пустая, либо не хватает емкости. Сколько теплоносителя в системе?YDmitriy писал(а): 15 фев 2026, 21:50 Уже полгода как минимум бессистемно может сбрасываться вода в объёме около поллитра в сутки. В качестве костыля на штуцер надел трубку, вывел другой конец в 5 литровую канистру, каждую неделю опорожняю 2-4 литра.
Вопрос - что не так?
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
вроде да. Прошивку на Зонте проверьте. При необходимости обновите до актуальной.
Отправлено спустя 11 минут 33 секунды:
Тут что-то сложно. У вас же ни одного аналогова датчика вроде не подключено. Что за 1, 2, 3? Или вы этот датчик несколько раз подключали на разные контакты? Если датчик аналоговый - подключать на 4 и 6 контакты шестиполюсной колодки (вторая слева). Фазировка не важна. Если датчик цифровой, то подключение на 3 (плюс) и 4 (масса) той же колодки.YDmitriy писал(а): 15 фев 2026, 21:50 Вопрос - как добавить датчик и назначить его показания для учета котлом Т обратки отопления?
Но датчик может не подходить, то есть контроллер неправильно будет его данные интерпретировать.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7780
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 869 раз
- Возраст: 60
-
YDmitriy
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 15 фев 2026, 20:51
- Откуда: Москва
- Мой котел: BAXI Ampera 14
- Поблагодарили: 1 раз
Вопросы по Ampera 14 / БКН / Baxi Connect +
емкость всей СО порядка 380лBahus писал(а): 16 фев 2026, 15:53 Либо воздушная камера бака пустая, либо не хватает емкости. Сколько теплоносителя в системе?
как проверить пустая ли воздушная камера бака?
прошивки пробовал разные, последняя "не бета" ведет себя так же, как и последняя "бета"Bahus писал(а): 16 фев 2026, 15:53 вроде да. Прошивку на Зонте проверьте. При необходимости обновите до актуальной.
подключал сюда поскольку в приложении ничего не появилось, то в разделе датчики пытался добавлять аналоговые датчики, в его параметрах необходимо указать вход, выбирал из доступных вариантов.Bahus писал(а): 16 фев 2026, 15:53 Тут что-то сложно. У вас же ни одного аналогова датчика вроде не подключено. Что за 1, 2, 3? Или вы этот датчик несколько раз подключали на разные контакты? Если датчик аналоговый - подключать на 4 и 6 контакты шестиполюсной колодки (вторая слева). Фазировка не важна. Если датчик цифровой, то подключение на 3 (плюс) и 4 (масса) той же колодки.
Но датчик может не подходить, то есть контроллер неправильно будет его данные интерпретировать.
давление в ХВС ограничено сверху редуктором на 3атм, настройка за 3 года не менялась. Давление в системе контролируется по манометру.
РБ на месте. Может с ним что-то, пора грушу надувать/менять?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13420
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 87 раз
- Поблагодарили: 1770 раз
- Возраст: 46
Вопросы по Ampera 14 / БКН / Baxi Connect +
Блин. Фигово читал.
На ХВС нужно поставить расширительный бак. Только чтобы не перед обратным клапаном, если таковой имеется. Бак должен быть для горячей воды (не для отопления).
Штатного на отопление тоже мало. Добавьте на обратке 35 или 50 литров бак.
Аааа. Не. Не к котлу подсовывайте, а к Зонту. Тогда и с настройкой проще будет. По указанным выше контактам это будет NTC2
Это у вас на входе ограничивает. Расширение объёма при нагреве бака никто не отменял.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
YDmitriy
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 15 фев 2026, 20:51
- Откуда: Москва
- Мой котел: BAXI Ampera 14
- Поблагодарили: 1 раз
Вопросы по Ampera 14 / БКН / Baxi Connect +
Спасибо за ответы, на выходных на месте все обдумаю, с датчиком попробую подсунуть зонту (нужно провод нарастить, штатного 1м не хватит).
-
YDmitriy
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 15 фев 2026, 20:51
- Откуда: Москва
- Мой котел: BAXI Ampera 14
- Поблагодарили: 1 раз
Вопросы по Ampera 14 / БКН / Baxi Connect +
Всем привет, есть чем поделиться:
Сброс воды из сбросного клапана бойлера
Проблему вычислил и, как минимум на время, решил. Причина заключалась в том, что в РБ груша не была накачана. Перекрыл кран до РБ, слил воду, накачал до 2.5атм, открыл кран. За 3 дня работы в обычном режиме предохранительный клапан не сбросил ни капли. На всякий теперь есть новый РБ под замену, ждет своего часа.
Модуляция
Проблему вычислил и устранил. Она заключалась в том, что установщик котла не следовал инструкции либо не убедился в том, что настройка произведена на 100% согласно ей. А именно второму абзацу п. 11.2 инструкции к котлу - не была установлена метка на датчике, вместо которого нужно использовать Baxi Connect. Установил ее и все нормально заработало.
Есть новая проблема, гораздо серьезнее, прошу помощи - срабатывание независимого расцепителя
В центре котла (прилагаю фото) на DIN-рейке слева направо 3 автоматических выключателя, четвертый именно он - с маркировкой Ev3S3. Он периодически и на первый взгляд бессистемно стал срабатывать и выключать автоматы, соответственно ключи замыкаются, но на ТЭНы ток не идет. Никаких ошибок ни на котле ни в приложениях Baxi / Zont нет.
В инструкции написано, что это может быть из-за:
1. Неправильного подключения (видимо, не мой случай)
2. Вышли из строя ТЭНы (до срабатывания и после включения блоков вручную все прекрасно греет)
3. Неисправен пульт управления (все работает)
4. Сечение подводящего кабеля меньше указанного в Таб.7 (видимо не мой случай).
Из того, что я уже сделал (идет в последовательности):
- протянул электрические соединения автоматов и расцепителя, не помогло
- откатил прошивку на последнюю стабильную (не бета), не помогло
- заменил расцепитель на новый, не помогло
- накатил самую последнюю прошивку (бета), не помогло
Прошу предложить, как действовать в данной ситуации, перед зимой очень тревожно, что в любой момент он опять сработает и придется ехать только для того, чтобы вручную поднять автоматы.
Сброс воды из сбросного клапана бойлера
Проблему вычислил и, как минимум на время, решил. Причина заключалась в том, что в РБ груша не была накачана. Перекрыл кран до РБ, слил воду, накачал до 2.5атм, открыл кран. За 3 дня работы в обычном режиме предохранительный клапан не сбросил ни капли. На всякий теперь есть новый РБ под замену, ждет своего часа.
Модуляция
Проблему вычислил и устранил. Она заключалась в том, что установщик котла не следовал инструкции либо не убедился в том, что настройка произведена на 100% согласно ей. А именно второму абзацу п. 11.2 инструкции к котлу - не была установлена метка на датчике, вместо которого нужно использовать Baxi Connect. Установил ее и все нормально заработало.
Есть новая проблема, гораздо серьезнее, прошу помощи - срабатывание независимого расцепителя
В центре котла (прилагаю фото) на DIN-рейке слева направо 3 автоматических выключателя, четвертый именно он - с маркировкой Ev3S3. Он периодически и на первый взгляд бессистемно стал срабатывать и выключать автоматы, соответственно ключи замыкаются, но на ТЭНы ток не идет. Никаких ошибок ни на котле ни в приложениях Baxi / Zont нет.
В инструкции написано, что это может быть из-за:
1. Неправильного подключения (видимо, не мой случай)
2. Вышли из строя ТЭНы (до срабатывания и после включения блоков вручную все прекрасно греет)
3. Неисправен пульт управления (все работает)
4. Сечение подводящего кабеля меньше указанного в Таб.7 (видимо не мой случай).
Из того, что я уже сделал (идет в последовательности):
- протянул электрические соединения автоматов и расцепителя, не помогло
- откатил прошивку на последнюю стабильную (не бета), не помогло
- заменил расцепитель на новый, не помогло
- накатил самую последнюю прошивку (бета), не помогло
Прошу предложить, как действовать в данной ситуации, перед зимой очень тревожно, что в любой момент он опять сработает и придется ехать только для того, чтобы вручную поднять автоматы.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7780
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 869 раз
- Возраст: 60
Вопросы по Ampera 14 / БКН / Baxi Connect +
А поиском в интернете воспользоваться? Там вот такие ужасы пишут:
Расцепитель ZOTA Ev3S3 DC 12V срабатывает только по команде контроллера котла — это его штатная работа. Он не реагирует на перегрузки или утечки тока сам по себе, как обычный автомат. Его задача — обеспечить дистанционное аварийное отключение силовой цепи при критических сбоях.
Основные причины срабатывания
Контроллер подаёт сигнал на расцепитель в следующих ситуациях:
Перегрев элементов котла (ТЭНов, других узлов).
Ошибка контроллера — сбой в программном обеспечении или внутренней диагностике.
Аварийные режимы работы, например, пропадание фазы или нуля в силовой цепи.
Обнаружение утечки тока на землю (например, повреждение изоляции).
Что может пойти не так
Даже если расцепитель сработал, причина часто кроется не в нём, а в первопричине:
Неисправность самого контроллера — сбой в схеме управления, выход из строя ключевых компонентов.
Проблемы в силовой цепи котла — короткое замыкание, плохой контакт в цепи питания, неисправность ТЭНов или насоса. Эти факторы вызывают скачки тока, которые контроллер ошибочно воспринимает как аварийные.
Неисправность проводки или соединений — окисление контактов, перегрев проводов, что может имитировать аварийную ситуацию в цепи управления.
Пониженное напряжение в сети — может приводить к нестабильной работе контроллера и ложным срабатываниям защиты.
...
Проверить силовую часть котла — осмотреть ТЭНы, соединения, насос на предмет перегрева или повышенного тока.
Исключить внешние факторы — убедиться в стабильности напряжения в сети, при необходимости установить стабилизатор.
Расцепитель ZOTA Ev3S3 DC 12V срабатывает только по команде контроллера котла — это его штатная работа. Он не реагирует на перегрузки или утечки тока сам по себе, как обычный автомат. Его задача — обеспечить дистанционное аварийное отключение силовой цепи при критических сбоях.
Основные причины срабатывания
Контроллер подаёт сигнал на расцепитель в следующих ситуациях:
Перегрев элементов котла (ТЭНов, других узлов).
Ошибка контроллера — сбой в программном обеспечении или внутренней диагностике.
Аварийные режимы работы, например, пропадание фазы или нуля в силовой цепи.
Обнаружение утечки тока на землю (например, повреждение изоляции).
Что может пойти не так
Даже если расцепитель сработал, причина часто кроется не в нём, а в первопричине:
Неисправность самого контроллера — сбой в схеме управления, выход из строя ключевых компонентов.
Проблемы в силовой цепи котла — короткое замыкание, плохой контакт в цепи питания, неисправность ТЭНов или насоса. Эти факторы вызывают скачки тока, которые контроллер ошибочно воспринимает как аварийные.
Неисправность проводки или соединений — окисление контактов, перегрев проводов, что может имитировать аварийную ситуацию в цепи управления.
Пониженное напряжение в сети — может приводить к нестабильной работе контроллера и ложным срабатываниям защиты.
...
Проверить силовую часть котла — осмотреть ТЭНы, соединения, насос на предмет перегрева или повышенного тока.
Исключить внешние факторы — убедиться в стабильности напряжения в сети, при необходимости установить стабилизатор.
-
YDmitriy
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 15 фев 2026, 20:51
- Откуда: Москва
- Мой котел: BAXI Ampera 14
- Поблагодарили: 1 раз
Вопросы по Ampera 14 / БКН / Baxi Connect +
большое спасибо за ответ. Поиском, естественно, пользовался. Пишут много чего. Я и эти "первопричины" из-за чего может срабатывать анализировал (в меру собственного понимания, естественно):
Неисправность самого контроллера — сбой в схеме управления, выход из строя ключевых компонентов. кмк проблема была бы постоянной, а не плавающей
Проблемы в силовой цепи котла — короткое замыкание, плохой контакт в цепи питания, неисправность ТЭНов или насоса. Эти факторы вызывают скачки тока, которые контроллер ошибочно воспринимает как аварийные. кмк проблема была бы постоянной, а не плавающей
Неисправность проводки или соединений — окисление контактов, перегрев проводов, что может имитировать аварийную ситуацию в цепи управления. кмк проблема была бы постоянной, а не плавающей
Пониженное напряжение в сети — может приводить к нестабильной работе контроллера и ложным срабатываниям защиты. котел запитан через стабилизаторы Штиль 7КВа каждый
Визуальный осмотр всех элементов внутри котла (кроме самих ТЭНов) не дает оснований никаких копать глубже, никаких следов.
В моем районе (Клинский МО) работают только два оф сервиса Baxi, один сказал по телефону заменить расцепитель на новый (заменил, безрезультатно), второй приедет аж 27 сентября на диагностику. Уже подумываю, чтобы поменять на новую пару протерм + зонт...
Неисправность самого контроллера — сбой в схеме управления, выход из строя ключевых компонентов. кмк проблема была бы постоянной, а не плавающей
Проблемы в силовой цепи котла — короткое замыкание, плохой контакт в цепи питания, неисправность ТЭНов или насоса. Эти факторы вызывают скачки тока, которые контроллер ошибочно воспринимает как аварийные. кмк проблема была бы постоянной, а не плавающей
Неисправность проводки или соединений — окисление контактов, перегрев проводов, что может имитировать аварийную ситуацию в цепи управления. кмк проблема была бы постоянной, а не плавающей
Пониженное напряжение в сети — может приводить к нестабильной работе контроллера и ложным срабатываниям защиты. котел запитан через стабилизаторы Штиль 7КВа каждый
Визуальный осмотр всех элементов внутри котла (кроме самих ТЭНов) не дает оснований никаких копать глубже, никаких следов.
В моем районе (Клинский МО) работают только два оф сервиса Baxi, один сказал по телефону заменить расцепитель на новый (заменил, безрезультатно), второй приедет аж 27 сентября на диагностику. Уже подумываю, чтобы поменять на новую пару протерм + зонт...
-
YDmitriy
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 15 фев 2026, 20:51
- Откуда: Москва
- Мой котел: BAXI Ampera 14
- Поблагодарили: 1 раз
Вопросы по Ampera 14 / БКН / Baxi Connect +
Есть мысль, что неработающий РБ на ХВС и есть причина срабатываний расцепителя, проблемы появились в одно время. С момента накачки груши РБ расцепитель больше ни разу не срабатывал, буду дальше наблюдать.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13420
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 87 раз
- Поблагодарили: 1770 раз
- Возраст: 46
Вопросы по Ampera 14 / БКН / Baxi Connect +
Если новый расцепитель тоже валится - нужно искать причину, а не следствие.
Проверьте ТЭНы на пробой
Проверьте ТЭНы на пробой