При подключенном датчике уличной температуры кнопки регулирования температуры теплоносителя в СО, расположенные на панели управления котла, выполняют функцию параллельного смещения заданной климатической кривой Kt.
А какое влияние на температурную кривую оказывает параметр P04 721 "Перемещение кривой “Kt”?
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 42

Re: LUNA DUO-TEC MP 1.70

Сообщение Alex-BAXI »

Добрый день!
Параметр Р04 ограничивает смещение кривой кнопками на панели котла. Т.е не дает изменять дальше установленного порога.
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ

Автор темы
4min
Завсегдатай
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
Откуда: г.Сочи
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 63

Re: LUNA DUO-TEC MP 1.70

Сообщение 4min »

Пожалуйста поподробней.
P04=0. Какое значения порога смещения min или max ограничивается этим значением?
Смещение задано 20.
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 42

Re: LUNA DUO-TEC MP 1.70

Сообщение Alex-BAXI »

Добрый день!

По уточненной информации в последней версии прошивки плат эти параметры дублируются. Т.е. что вы выставите на дисплее котла кнопками, то же будет и с параметром Р04
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1689 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
  • Теплообменник — Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    1879 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    1873 Просмотры
    Последнее сообщение Esvserg
  • Переходной комплект на раздельные трубы Luna Duo-tec MP 1.35
    learner » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1 Ответы
    4157 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • котел BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.90 на экране светится t5t
    serzh » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    2510 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Другие вопросы монтажа и коммутации»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя