Падает давление в системе отопления

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
екатерина
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 13:46

Падает давление в системе отопления

Сообщение екатерина »

когда происходит охлаждение системы,давление падает и котел не включается,после подпитки до о,5 бар запускается котел и давление возрастает до 2-3 бар
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12099
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: помогите

Сообщение Bahus »

Проверяйте давление в воздушной камере расширительного бака. Качайте до паспортного.
Здесь некоторое подобие инструкции по этой теме.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12099
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Падает давление в системе отопления

Сообщение Bahus »

Коллеги меня правильно пнули (отчасти).
Тему и вопрос все-таки нужно лучше формулировать. В данном случае, Вашей вводной, конечно, хватило, чтобы ответить на вопрос, но Вы могли бы:
1. Воспользоваться поиском. В Вашем случае таких тем море.
2. Оставить шанс другим пользователям с такой же проблемой воспользоваться поиском и не плодить одинаковых тем (я имею ввиду грамотное название темы).
Засим тема закрыта.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Падает давление в системе отопления при разборе гвс
    Андрей09041977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1613 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Падает давление в системе отопления
    ivldenis » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    459 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis
  • Котел baxi main four 240f падает давление СО
    mihmih » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1796 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Падает давление
    ErikKartmann » » в форуме Поломалось - чинимся
    31 Ответы
    4281 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка Е10 (периодичная). Протечек нет. Давление падает внезапно.
    Samostroevich » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1314 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
Боты: Google [Bot]