Не нагревает ОВ Baxi Fourtech 24F

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Ieraks
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 июл 2014, 11:10

Не нагревает ОВ Baxi Fourtech 24F

Сообщение Ieraks »

Котёл Baxi Fourtech 24F. Отапливаемая площадь 180м. кв. Выставлена температура ОВ на 50 градусов, котёл набирает 48-49 и так может работать целыми сутками. При изменении температуры на 60 - набирает 58-59 и так же работает непрерывно. Интервал между включениями стоит заводской - 3 мин, мощность максимальная и минимальная 100%, давления в газовом клапане утсановлены как в инструкции В систему отопления перед котлом подцеплен на обратку дополнительный циркуляционный насос без байпаса. Котел запущен в ноябре 2013г и всегда работает без остановок, не набирая установленную температуру. До Baxi на этой же системе отопления висел котел другого производителя, набирал температуру, отключался, работал без нареканий. Установив минимальную мощность 55%. котел начал нагреваться и отключаться. В чем проблема? Как скажется на работе котла и на потреблении газа увеличение минимальной мощности?
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 41

Re: Не нагревает ОВ Baxi Fourtech 24F

Сообщение Alex-BAXI »

Добрый вечер!

То что котел работает без остановки не является аварийной ситуацией. В помещение тепло? Какие теплопотери в помещении? кто и для чего поставил минимальную мощность на 100%? :shock: Из каких соображений? Так же непонятно для чего подключен второй насос, да еще и без байпаса :?:
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Fourtech 24F - ошибка E25/26 на ГВС
    APS » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    1239 Просмотры
    Последнее сообщение APS
  • Baxi Fourtech 24F. Замена крана наполнения системы.
    Rara Avis » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    947 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • воздухоотводчик FOURTECH 24F не работает после долгого простоя
    Урал » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    1867 Просмотры
    Последнее сообщение Урал
  • Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс
    ribak-73 » » в форуме Программирование настроек
    20 Ответы
    4571 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подключение сервоприводов ТП BAXI Connect + и Baxi ECO Life 1.24F
    k0lyas » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    1168 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей
Боты: Bing [Bot]