LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
eds96.ru
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 21:54

LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Сообщение eds96.ru »

LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит.
Звонил в техподдержку- говорят, просто отключай- все должно робить, а тут все отключается и котел остывает.
Кто сталкивался? Подскажите пожалуйста.
Спасибо.

Shopen
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 дек 2012, 13:20

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Сообщение Shopen »

Поподробнее можете описать ситуэйшен?
Типа:
1.Датчик включен - все класно робить...
2.Датчик отключен - выставил температуру 80 в котле 40, термостат комнаты замкнут ...

ANDRYC
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:00
Откуда: Челябинск
Мой котел: luna-duo_tec-mp-50
Благодарил (а): 7 раз
Возраст: 55

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Сообщение ANDRYC »

у меня была другая ситуация: несоостветствующий датчик УТ разгоняет котёл до 80 и не реагирует до температуры 30. А по теме- если была перемычка до подсоединения датчика, поставь её(не помню была там она или нет) должна заработать, их выбрасывают, а потом ???
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 41

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Сообщение Alex-BAXI »

C другим датчиком уличной температуры он и не должен работать, у них характеристики ну совсем разные, так что все логично. А что касается перемычки, то ее там по умолчанию нет.
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ

ANDRYC
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:00
Откуда: Челябинск
Мой котел: luna-duo_tec-mp-50
Благодарил (а): 7 раз
Возраст: 55

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Сообщение ANDRYC »

ещё вопросик про комнатные регуляторы. 2 регулятора, на 1 и 2 этажах. при отключении 2 регулятора котёл отключается, хотя запитаны насосы, т.е. управляются от этих регуляторов через котёл раздельно. на каждую зону свой насос и свой регулятор. если я правильно понимаю, должен отключиться насос 2 этажа, а котёл должен продолжать работать на 1 этаж.
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 41

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Сообщение Alex-BAXI »

По подробней опишите вашу схему. Что за регуляторы? куда подключены? полное название модели котла и пр.
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ

ANDRYC
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:00
Откуда: Челябинск
Мой котел: luna-duo_tec-mp-50
Благодарил (а): 7 раз
Возраст: 55

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Сообщение ANDRYC »

День добрый! Котёл LunaHT 1.650 с гидрострелкой. 2 контура отопления, 2 регулятора (механические) комнатной температуры подключены через реле на управление насосами, соответственно 1 регулятор на 1 насос, 2 регулятор на 2 насос. Есть ещё бойлер на 200л(Premier Plus), которым пытался управлять через датчик температуры бойлера(заказывали отдельно). Так как котел на это датчик не реагирует, а горячей воды очень хочется, то насос на бойлер посадили на автомат( ну чтобы всегда было- мы так думали...). При отключении 2 комнатного регулятора, котёл не учитывая, 1 регулятор отключается и, естественно температура воды в бойлере не поднимается при разборе. Пробовали поиграть регуляторами( устанавливали разные температуры, на втором максимум, на первом минимум), кажется обманули. Но, если я правильно понимаю, котёл должен работать на каждый контур отдельно, т.е. управлять насосами контуров, независимо от работы каждого контура? Ну и второй вопрос: работа бойлера. Котёл не видит датчик бойлера и никак соответственно на него не реагирует, т.е. не включает насос бойлера. По электрике всё подключили согласно обозначениям на колодках.????
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12055
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1542 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Сообщение Bahus »

Чего-то нахимичили Вы там, мне кажется.
Курите мануал, а то писать много. В инструкции все наглядно и доступно описано. Вам нужны параграфы 13.5 и 13.6 (схемы подключений) и параграф 15 (программные настройки).
Укажите еще - бойлер до стрелки подключен или после?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

ANDRYC
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:00
Откуда: Челябинск
Мой котел: luna-duo_tec-mp-50
Благодарил (а): 7 раз
Возраст: 55

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Сообщение ANDRYC »

бойлер, как и всё запитан после стрелки

ANDRYC
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:00
Откуда: Челябинск
Мой котел: luna-duo_tec-mp-50
Благодарил (а): 7 раз
Возраст: 55

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Сообщение ANDRYC »

про настройки спасибо, 10 градусов действительно не будет реагировать котёл
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 41

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Сообщение Alex-BAXI »

Добрый день!
По поводу датчика - есть подозрение что вам могли продать датчик с другой характеристикой (было бы неплохо узнать его код) поскольку бойлер подключен после стрелки укажите что установлено в параметре Н632? Ну и я лично не до конца понял схемы вашей - если термостаты подключены к насосам- то при чем здесь котел? куда подключены сами насосы? не могли нарисовать схематично?
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ

ANDRYC
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:00
Откуда: Челябинск
Мой котел: luna-duo_tec-mp-50
Благодарил (а): 7 раз
Возраст: 55

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Сообщение ANDRYC »

Параметр мин. температуры бойлера ещё не смотрел, насосы сидят на плате котла через реле. На днях поедем с электриком разгребать дальше. Сразу напишу...

ANDRYC
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:00
Откуда: Челябинск
Мой котел: luna-duo_tec-mp-50
Благодарил (а): 7 раз
Возраст: 55

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Сообщение ANDRYC »

H632 тоже ещё не смотрел

ANDRYC
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:00
Откуда: Челябинск
Мой котел: luna-duo_tec-mp-50
Благодарил (а): 7 раз
Возраст: 55

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Сообщение ANDRYC »

температуру датчика бойлера подняли в настройках и бойлер заработал. H632 выставлена как в инструкции 00001100. Буду пробовать сегодня единички в первых двух битах ставить.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Можно ли подключить комнатный термодатчик вместо уличного ?
    Serge40 » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    1057 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Разъем датчика внешней температуры и датчик ГВС
    MGreen » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    3324 Просмотры
    Последнее сообщение Dolbyatmos
  • Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
    sanitar67 » » в форуме Программирование настроек
    28 Ответы
    4140 Просмотры
    Последнее сообщение kwisk
  • Подключение датчика внешней температуры Ecolife 24f
    Сергей1973R » » в форуме Электрокоммутация
    10 Ответы
    3519 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Luna Platinum отключение ПЗА не отключая датчика
    AlesX » » в форуме Программирование настроек
    12 Ответы
    2972 Просмотры
    Последнее сообщение Griig

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]