Подключение датчика QAC34 к Slim iN

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Аватара пользователя

Автор темы
Дмитрий Белов

Подключение датчика QAC34 к Slim iN

Сообщение Дмитрий Белов »

Здравствуйте.

Прошу подсказать... Подключил датчик нар.температуры QAC34 к котлу Slim iN. Как узнать, что котел его "видит"?

Спасибо.
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 42

Re: Подключение датчика QAC34 к Slim iN

Сообщение Alex-BAXI »

Отключите этот датчик. Он для конденсационных котлов. Вам нужен этот - KHG 71406211•
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
Аватара пользователя

Автор темы
Дмитрий Белов

Re: Подключение датчика QAC34 к Slim iN

Сообщение Дмитрий Белов »

Да, простите, спутал. Датчик QAC22 по Siemens. На сколько я понимаю, это и есть KHG714062111.

Вернуться в «Поломалось - чинимся»