Добрый день. Котел BAXI main four 240 F. Камера сгорания - закрытая. Котел был установлен в сентябре 2012 г. Зимой 2012 г. начались проблемы, при включении горячей воды начала понижаться температура отопления. Работники газовой службы посоветовали не включать горячую воду. До июля 2014 г. так и продолжалось. В июле 2014 отвез котел в сервис, там сказали что забился теплообменник, и заменили его. После этого стало возможно пользоваться горячей водой. И вот сейчас в декабре 2014 снова начались проблемы. При включении горячей воды котел понижает температуру отопления до 27 градусов, затем через 5-6 часов работает до заданной темпереатуры отопления (сейчас установлено 47 градусов) и отключается вновь на 5-6 часов. Вызывали работников газовой службы, они говорят что нужно поменять плату управления, плату управления заменили, но при включении горячей воды, котел опять стал играть в свои игры: температура отопления опускается до 27 градусов, затем он подымает температуру до заданной, и отключается. Хотелось бы знать в чем проблема, и как её исправить?
Cвязаться со мной прошу по адресу uristmcrb@mail.ru
При включении ГВС main four 24 of понижает t отопления
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12103
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: При включении ГВС main four 24 of понижает t отопления
эммм. Какбы все штатно.
ГВС готовится - отопление не работает. Естественно температура там будет падать. После отключение ГВС, котел при необходимости включается на нагрев теплоносителя и греет его до заданной +5°С (гистерезис). Затем отключается и ждет падения температуры до заданной -5°С (гистерезис). В любой момент работы, если включаем горячую воду - котел переходит в нагрев ГВС. Отопление опять же остывает.
Это штатная работа ВСЕХ двухконтурных котлов ВСЕХ производителей.
ГВС готовится - отопление не работает. Естественно температура там будет падать. После отключение ГВС, котел при необходимости включается на нагрев теплоносителя и греет его до заданной +5°С (гистерезис). Затем отключается и ждет падения температуры до заданной -5°С (гистерезис). В любой момент работы, если включаем горячую воду - котел переходит в нагрев ГВС. Отопление опять же остывает.
Это штатная работа ВСЕХ двухконтурных котлов ВСЕХ производителей.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12103
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: При включении ГВС main four 24 of понижает t отопления
А вот если котел у вас БЕЗ работы ГВС остывает до 27 не включаясь - тогда другое дело. Это надо датчик NTC на отопление смотреть. Кстати, как определили что именно 27?
Re: При включении ГВС main four 24 of понижает t отопления
Спасибо что откликнулись. 27 градусов показывает на дисплее котла. Ситуация на данный момент: после последнего отключения вообще не включали ГВС, в итоге котел пока работает нормально. Хотелось бы уточнить, я правильно понял Ваши объяснения: зимой при минус 20 на улице, в любом случае при попытке включения ГВС, температура отопления начнет падать?
Re: При включении ГВС main four 24 of понижает t отопления
И соответственно, зимой ГВС лучше не включать?
-
- Опытный
- Сообщения: 268
- Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
- Откуда: Йошкар-Ола
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 14 раз
- Возраст: 43
Re: При включении ГВС main four 24 of понижает t отопления
Вы что ГВСом по несколько часов что ли пользуетесь? очень редко от кого услышишь такие замечания в работе котла( у самого в квартире котел и никогда не замечал такого) конечно остывают, но котел быстро нагревает до заданной. Недавно видел клиента у которого MainFour 24 котел с открытой камерой стоит в доме на 220 квадратов с теплым полом еще
он тоже переспросил про такой режим и сказал, что так и думал...имхо не придавайте этому значение и быстро забудете про это ...конечно если теплообменник котла забит отопление будет очень плохо греть и ГВС здесь совсем не причем.

-