Здравствуйте.
Имеется: однокомнатная квартира 35 кв.м., три радиатора отопления: кухня, комната, змеевик в ванной, котел Baxi Ecofour 24f, настройки котла: интервл между поджигами 5 минут, минимальная мощность -0, максимальная мощность -30, температура теплоносителя 55гр, давление по манометру 1.3 атм.
Задача: отключать насос постциркуляции, чтобы жить в гробовой тишине, хоть некоторое время.
Для решения данной задачи подключен механический термостат, неизвестной фирмы, в белой квадратной коробочке, диапазон регулирования температур 10-30 гр.
Установлено, что данный термостат при температуре воздуха 20.5 гр. щелкает два раза – влево около 17 гр. и вправо около 20.
Проводим два эксперимента (температура на улице 0... -4):
1. Выставляем на термостате температуру чуть более 21. Ждем сутки. Котел как работал в обычном режиме, так и работает. Температура в помещении около 22,5 гр.
2. Выставляем температуру на термостате чуть менее 20 гр, чтоб не было щелчка. Через 3 минуты котел как бы переходит в летний режим - наслаждаемся тишиной. Через двенадцать часов проверяем: котел не включался (установлено по показаниям газового счетчика), температура в помещении около термостата 17гр., давление по маномету около 2атм. Оставляем все как есть. Через еще 10 часов имеем: температура помещения около термостата 16гр., котел не включался, давление по манометру 0, все благополучно слилось через аварийный клапан.
Вопрос: как же работает этот механический термостат, что при падении температуры почти на 3 градуса он так и не включил котел. Или установить электронный термостат с заявленной дельтой +- 0.25гр.
Спасибо.
P.S. и на что влияет температура теплоносителя установленная на котле при установленном термостате-только на скорость прогрева?
Механический термостат и Ecofour 24F
-
- Забегающий
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 22 май 2014, 23:16
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 60
Re: Механический термостат и Ecofour 24F
Обычно у механического комнатного термостата гистерезис меньше чем 1 градус-попробуйте установить любой другой.123 писал(а):Здравствуйте.
Имеется: однокомнатная квартира 35 кв.м., три радиатора отопления: кухня, комната, змеевик в ванной, котел Baxi Ecofour 24f, настройки котла: интервл между поджигами 5 минут, минимальная мощность -0, максимальная мощность -30, температура теплоносителя 55гр, давление по манометру 1.3 атм.
Задача: отключать насос постциркуляции, чтобы жить в гробовой тишине, хоть некоторое время.
Для решения данной задачи подключен механический термостат, неизвестной фирмы, в белой квадратной коробочке, диапазон регулирования температур 10-30 гр.
Установлено, что данный термостат при температуре воздуха 20.5 гр. щелкает два раза – влево около 17 гр. и вправо около 20.
Проводим два эксперимента (температура на улице 0... -4):
1. Выставляем на термостате температуру чуть более 21. Ждем сутки. Котел как работал в обычном режиме, так и работает. Температура в помещении около 22,5 гр.
2. Выставляем температуру на термостате чуть менее 20 гр, чтоб не было щелчка. Через 3 минуты котел как бы переходит в летний режим - наслаждаемся тишиной. Через двенадцать часов проверяем: котел не включался (установлено по показаниям газового счетчика), температура в помещении около термостата 17гр., давление по маномету около 2атм. Оставляем все как есть. Через еще 10 часов имеем: температура помещения около термостата 16гр., котел не включался, давление по манометру 0, все благополучно слилось через аварийный клапан.
Вопрос: как же работает этот механический термостат, что при падении температуры почти на 3 градуса он так и не включил котел. Или установить электронный термостат с заявленной дельтой +- 0.25гр.
Спасибо.
P.S. и на что влияет температура теплоносителя установленная на котле при установленном термостате-только на скорость прогрева?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 25 Ответы
- 6238 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 9 Ответы
- 3200 Просмотры
-
Последнее сообщение Gildaniel
-
- 2 Ответы
- 504 Просмотры
-
Последнее сообщение rlklin
-
- 3 Ответы
- 873 Просмотры
-
Последнее сообщение palich
-
- 13 Ответы
- 3485 Просмотры
-
Последнее сообщение Nikolka987
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot], Yandex [Bot]