Добрый вечер.
Подскажите пож-та, котел Baxi Luna3 переключаю в летний режим работы на обогрев воды, однако котел продолжает нагревать отопительную систему. Что может быть
переход на летний режим
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12969
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 82 раза
- Поблагодарили: 1683 раза
- Возраст: 45
переход на летний режим
На дисплее значок "радиатор" присутствует? Во время работы горелки мигает, если есть?
Если нет и нет - смотрим трехходовой клапан, либо его сервомотор.
А вообще - поподробнее опишите: включается ли котел без запроса ГВС? Какая субъективно температура патрубков подачи и обратки, индикация какая в контрольные моменты.
Если нет и нет - смотрим трехходовой клапан, либо его сервомотор.
А вообще - поподробнее опишите: включается ли котел без запроса ГВС? Какая субъективно температура патрубков подачи и обратки, индикация какая в контрольные моменты.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение