Сообщение Ded »

Здраствуйте уважаемые!!! У меня в эксплуатации отопительный котёл BAXI SLIM 2.230 i с 2009 года. Никаких существенных проблем с отоплением и горячим водоснабжением за период эксплуатации не было. Ну вот случилось- Летом котёл включён на горячее водоснабжение и по минимуму на отопление тёплых полов в ванной. Остальные контура отопления закрыты. Несколько дней назад заметил , что полы в ванной холодные, а вода горячая есть. Котел включенный в режим отопления по минимуму и на горячее водоснабжение в режиме "Комфорт". При осмотре выяснилось, что не горит индикатор отопления и не работает насос на отопление. Воду горячюю греет в нормальном режиме. Кто сталкивался с такой проблемой и можно ли её решить самостоятельно не обращаясь в сервесный центр, так как это от нашего городка очень далеко ?? Заранее признателен за ответ. С уважением Дед.
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 41

BAXI SLIM 2.230 i Не работает отопление

Сообщение Alex-BAXI »

Селектор в каком положении находится?
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ

Автор темы
Ded
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 окт 2013, 12:43
Благодарил (а): 1 раз

BAXI SLIM 2.230 i Не работает отопление

Сообщение Ded »

Селектор находится в положении "ЗИМА"

Миша
Завсегдатай
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

BAXI SLIM 2.230 i Не работает отопление

Сообщение Миша »

Есть ли комнатный термостат?
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 41

BAXI SLIM 2.230 i Не работает отопление

Сообщение Alex-BAXI »

Если ручку отопления повернуть на увеличение температуры тоже не включается? уличный датчик подключен?
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ

Автор темы
Ded
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 окт 2013, 12:43
Благодарил (а): 1 раз

BAXI SLIM 2.230 i Не работает отопление

Сообщение Ded »

Комнатный термостат стоит на максимальную температуру 30, в комнатах 23. Все контура отопления закрыты кроме теплых полов в ванной, до этого в таком режиме работал 5 лет, регулятором температуры пробовал увеличивать, не включается. В режиме отопления горит только один зеленый индикатор, крайний правый., насос отопления тоже не работает. Открывал все контуры отопления, их кроме теплого пола в ванной ещё 4. Котел в режиме отопления греет только горячюю воду в системе ГВС.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

BAXI SLIM 2.230 i Не работает отопление

Сообщение Bahus »

Отключите термостат, поставьте вместо него перемычку из провода. Установите темп отопления на максимум. Чем черт не шутит.
Пока непонятно чего у вас.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Ded
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 окт 2013, 12:43
Благодарил (а): 1 раз

BAXI SLIM 2.230 i Не работает отопление

Сообщение Ded »

Спасибо уважаемый Bahus. По Вашей рекомендации отключил термостат и котел заработал, хотя до этого температура в комнате была на 5 градусов ниже чем установлен термолстат, т,е, котел в таком положении термостата должен включатся. Еще раз примного признателен с уважением Дед. :) :)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

BAXI SLIM 2.230 i Не работает отопление

Сообщение Bahus »

Это не мне, это Миша, :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi slim 230 in + qaa73 + дополнительный термостат
    aceshigh » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    1073 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Продам Baxi slim mod.1.230 iN на детали
    0 Ответы
    2258 Просмотры
    Последнее сообщение iGreece
  • Время работы и отдыха SLIM 2.230
    Artemii » » в форуме Поломалось - чинимся
    32 Ответы
    4600 Просмотры
    Последнее сообщение Artemii
  • SLIM 1.230 IN хлопает при переключении на гвс с отопления
    Виталий 1977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    887 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Некорректная работа ГВС Slim 1.230
    lommaster » » в форуме Устройство системы ГВС
    10 Ответы
    1168 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей