проблема с температурой ГВС
проблема с температурой ГВС
напольный котел Baxi слим и бойлер юб120. Днем на датчике 40 градусов, утром-30. Положение ручки дальше диапазона комфорт в горячую сторону. Так утром включаю воду, иду в котельную, а он не думает греть бойлер, пока ручку температуры ГВС не покрутишь. Подскажите в чем дело? Причем, раньше регулятор температуры был в середине зоны комфорт и лился кипяток круглосуточно. Спасибо.
Re: проблема с температурой ГВС
У меня была такая проблема через пол года работы. Поменял датчик на бойлере (к стати бойлер такой же) и все заработало. Меняется за 5 минут. Датчик стоит в районе 500 руб. ( артикул 8434260). Внешне такая черная проводка с металлическим наконечником. Возможно у вас та же причина.
Re: проблема с температурой ГВС
Спасибо, помогло, причина была в нем.Рустам писал(а):У меня была такая проблема через пол года работы. Поменял датчик на бойлере (к стати бойлер такой же) и все заработало. Меняется за 5 минут. Датчик стоит в районе 500 руб. ( артикул 8434260). Внешне такая черная проводка с металлическим наконечником. Возможно у вас та же причина.
-