Здравствуйте!
Требуется проф.помощь. Котел BAXI Slim 1.300 in , 2-3 раза в сутки выпадает в ошибку датчика тяги
«10»-«8» мигают, перед этим может 2-3 недели нормально работать. Что бы перевести в рабочее состояние нужно на 40 и более секунд переключить в R. Котел успевает остыть до 40 гр. То есть не горячий совсем). Запускается не с первого раза , а раза с 3-4. При этом возможно и часто, что после кратковременного переключения на R может загореться и не много постоять в таком состоянии (горят «8» и «4») и через минуту - две начинает мигать «8». Затем пытаюсь снова в «R» на 40 и более секунд. Затем слышно, как включается насос котла и плата котла начинает щелкать и котел запускается. Помогите объяснить, что с котлом. «Специалист», который его устанавливал разбираться не хочет.Дымоход проверяли с гор.газа проблем не выявили, приток достаточный. Заземление TN-c-s.
Всем здравствуйте! Не нашел в поиске аналогичной ситуации.
Имеется Baxi Slim 1300 iN, Baxi Connect +, интерфейсная плата Baxi _71407251 (OpenTherm) (производства РФ от polus56).
Проработала данная связка 2-3 месяца и начались танцы с бубном. Котел постоянно стал переходить в ошибку 30+50 (в сутки раза 2-3). На что я только не грешил, что датчик тяги перегревается, стабилизатор напряжения глючит, блок розжига навернулся. Поменял - эффект прежний. Плюсом появилась ещё ошибка 30. Отключаю систему...
Всем доброго. Увеличиваю трубу с 8 м до 11 м. По расчету под углом 10 ° от конька. Вот что пишет нейронка:⚠️
---
### Что будет, если эксплуатировать **без стабилизатора тяги**
1. **Тяга «гуляет»**
* Зимой при сильном морозе и высокой трубе тяга может быть **в 2–3 раза выше нормы** (30–40 Па вместо нужных 5–10 Па).
* Летом в жару или при определённых направлениях ветра тяга может падать почти до нуля или даже быть обратной.
Добрый день.
Регион Электросталь, вода для теплоносителя будет использоваться из городского водопровода.
Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
1) На какие параметры необходимо сдать воду в лабораторию?
2) Какие параметры воды необходимы для долгосрочной работы оборудования?
3) Какой должна быть жесткость от до и единице измерения ее?
Последнее сообщение
Misha.saf , у меня на входе в дом (из колодца) особой очистки нет. Поэтому теплоноситель у меня - подготовленная котловая вода. Для подпитки - она же (ручным опрессовочным насосом). Нет знакомых ее достать в котельной - она продается в соответствующих магазинах.
Всем доброго дня! Прошу помощи. Котел не переключается с контура обогрева на ГВС автоматически. Выскакивает ошибка 013. При отключении функции гвс - обогрев дома идет нормально. При включении функции гвс- уходит в ошибку. Но есть но!! Отдельно работет и гвс и обогрев дома. Вместе не хотят работать. Прошу совета.
Последнее сообщение
ошибка 013 прям так на дисплее и написано?
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
есть вот ошибка В котлах серии Nuvola-3, Nuvola-3 Comfort, Nuvola3В40 светится код ошибки:
E13 (13E)
Описание.
Ложный сигнал от дифференциального
гидравлического прессостата
Элемент:
Дифференциальный гидравлический
прессостат
1. Залипшие контакты микропереключателя
дифференциального прессостата.
Добрый день!
планирую добавить Baxi Connect+ в систему
возник вопрос нужно ли устанавливать внешний температурный датчик в комнату для отслеживания температуры в комнате или он может получать температур с выносной панели, она как раз стоит в комнате, на сколько я понимаю в выносной панели есть датчик температуры
и если будут рекомендации по изменений настройке котла буду благодарен
сейчас настроено по работе с уличным датчиком и датчиком температурой в комнате
заранее благодарен за помощ
Последнее сообщение
Очень не дорого (копейки), даже если связь потеряется, на котле это никак не скажется.
Графиками не раздражает, лишней информацией телефон не спамит... :lol:
Можно с ночным зрением, можно умную розетку с лампочкой ночью включать...