КОТЕЛ ПОСТОЯННО ОТКЛЮЧАЕТСЯ!!!!
КОТЕЛ ПОСТОЯННО ОТКЛЮЧАЕТСЯ!!!!
ПОСОВЕТУЙТЕ: в этом году установил новый газовый котел Baxi в 2-х этажном доме, размер дома 9 х 7 (1 этаж гараж, 2 этаж жилой), 2 спутника: на септик - 6 метров, на холодную воду 15 метров, расширитель не установлен. ПРОБЛЕМА - постоянно падает давление в трубах что приводит к отключению котла, протечек труб нигде не обнаружил.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12105
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
КОТЕЛ ПОСТОЯННО ОТКЛЮЧАЕТСЯ!!!!
Ну вы же понимаете, что так не бывает? Если падает давление - однозначно утечка.
Модель какая котла?
Попробуйте пожить несколько дней (в зависимости от того, как быстро у вас давление падает) без горячей воды, чтобы исключить выброс в ГВС из СО. Для этого нужно перекрыть краны ХВС и ГВС под котлом (это если модель у вас двухконтурная).
Проследите за давлением и предохранительным клапаном - не бывает, что давление до 3-х доходит и клапан сбрасывает воду?
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Проверить, закрыт ли вентиль заполнения системы в котле. Если есть дополнительные врезки в системе отопления из водопровода - их тоже проверить.
Модель какая котла?
Попробуйте пожить несколько дней (в зависимости от того, как быстро у вас давление падает) без горячей воды, чтобы исключить выброс в ГВС из СО. Для этого нужно перекрыть краны ХВС и ГВС под котлом (это если модель у вас двухконтурная).
Проследите за давлением и предохранительным клапаном - не бывает, что давление до 3-х доходит и клапан сбрасывает воду?
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Проверить, закрыт ли вентиль заполнения системы в котле. Если есть дополнительные врезки в системе отопления из водопровода - их тоже проверить.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Google [Bot], Yandex [Bot]