Первое сообщение
Подскажите пожалуйста, что проверить и как исправить. Котел baxi luna 3 comfort 1.310. одно контурный, с подключенным внешним бойлером. В режиме только батареи работает на 1й, максимум второй мощности (по полоскам над каплей на дисплее). Температура воздуха на пульте 21гр. Выставлено нагревать до 25гр. CH SL - 75, CH 0> 74, PWR% 41. Подача 75гр, обратка 30.
Грязевик чистил. Есть подозрения на трёхходовой клапан, т.к. раньше иногда гудел при переключении режимов. Но не знаю как проверить без...
Последнее сообщение
...от трехходового клапана до насоса идет трубка. И ты принял грамотное решение: и без байпаса,
Не перестаю удивляться, почему такие грамотные люди не делают свои котлы :facepalm: , это ж элементарно... :lol:
Приводи в порядок СО, а котел потом раскурочишь, когда на новый деньги появятся. ;)
Наверное стоит сначала понять сказанное, а потом поржать. Я не имел ввиду демонтировать байпас в котле. Я говорю о том что от гидрострелки в сторону контуров СО байпасов не будет, только отдельный насос...