Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 12:37
Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)
Всем доброго дня, прошу совета.
Смонтировал мне один затейник СО двутрубную.
Сначала огибает первый этаж потом трубы поднимаются на второй и огибают второй этаж
параллельно подключены радиаторы керми
1 этаж - ближе к котлу три 400х400
далее три больших 1200х500
2 этаж - 5 шт от 800х500 до 1200х500
Котел нувола комфорт 3 240 фи внутри системы
жидкость dixis top разбавленная водой.
второй этаж не прогревается, вместе с первым этажом нагревается только первый радиатор второго этажа максимум.,второй этаж можно прогреть перекрыв радиаторы первого этажа.
Осложняется все тем, что трубы зашиты под вагонку.
в моем мозге две дилетантские мысли,
1) кинуть трубу подачи от котла сразу на 2 этаж , получается в середину кольца второго этажа, но смущает что два теплых потока встретятся.
2) поставить циркнасос на подачу в крайний радиатор второго этажа.
3) конечно переложить систему поверх стен........ но это уже для меня дорого получается.
Прошу совета, тк даже не понимаю почему тепло не идет дальше первого радиатора второго этажа.
Заранее спасибо!
Смонтировал мне один затейник СО двутрубную.
Сначала огибает первый этаж потом трубы поднимаются на второй и огибают второй этаж
параллельно подключены радиаторы керми
1 этаж - ближе к котлу три 400х400
далее три больших 1200х500
2 этаж - 5 шт от 800х500 до 1200х500
Котел нувола комфорт 3 240 фи внутри системы
жидкость dixis top разбавленная водой.
второй этаж не прогревается, вместе с первым этажом нагревается только первый радиатор второго этажа максимум.,второй этаж можно прогреть перекрыв радиаторы первого этажа.
Осложняется все тем, что трубы зашиты под вагонку.
в моем мозге две дилетантские мысли,
1) кинуть трубу подачи от котла сразу на 2 этаж , получается в середину кольца второго этажа, но смущает что два теплых потока встретятся.
2) поставить циркнасос на подачу в крайний радиатор второго этажа.
3) конечно переложить систему поверх стен........ но это уже для меня дорого получается.
Прошу совета, тк даже не понимаю почему тепло не идет дальше первого радиатора второго этажа.
Заранее спасибо!
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 12:37
Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)
дистиллированная подойдет для Baxi и Керми? ( раз уж все равно сливать систему перед заменой арматуры)BAXI - Volga писал(а): У Вас всего 125 кв.м. и с такой нагрузкой встроенный насос по любому должен справляться. Скорее всего затык в системе - для начала балансировка. так же желательно избавиться от антифриза.
это нечаянно, тк тяжело разобраться в толще советов (за что всем большое спасибо!!!), особенно когда нужно выбрать , что купить.electric писал(а): Вы развели демагогию на пустом месте. Подойдет абсолютно любая арматура, даже с термоголовками. И не спешите так с насосом, еще успеете.
Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)
Не хуже. Просто разное. В термоклапанах настройка скрыта, случайно её не изменить. К тому же при перетопе по температуре термоголовка закроет этот радиатор, и вода пойдёт дальше, в другой радиатор. Только эта схема будет работать при более менее отбалансированной схеме.wertferger писал(а): чем хуже вот это ... того что Вы указали?
Ну и плюс самих термоголовок в регулировании температуры покомнатно.
Теоретически при более менее рассчитанных магистралях 9 радиаторов на тупиковой ветке - это реально настроить, я настраивал и больше, причём половина кранов были шаровыми. Получилось криво, но заработало. Щаз специально поглядел другой проект, там до 15 радиаторов на тупике, общей нагрузкой 49 кВт при насосе с напором до 5 метров, настроил одними нижними клапанами, причём очень равномерно получилось. Так что не всё потеряно))wertferger писал(а): вот оно творение
В 240й Нуволе насос на 5 метров, для нормальной системы за глаза хватитwertferger писал(а): а как понять удовлетворяет ли мой насос систему?
Согласенelectric писал(а): И не спешите так с насосом, еще успеете
Резюме. Решайте задачу поочерёдно.
Если хватить средств - покупайте термостатику, нет - берите ручное. И настраивайте.
Пока попробуйте с антифризом. Не пойдёт с ним - сливайте, промывайте, и потом водой. Если уж это не помогло, то или доп.насос или переделывать систему.
Отправлено спустя 7 минут 15 секунд:
Если делать сызнова, так, конечно, было бы оптимально.Bahus писал(а): ...сделать две параллельные ветки
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 12:37
Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)
Всем доброго вечера. Новости с полей: пока получилось на запорной
арматуре довести тепло до предпоследнего радиатора
В субботу переставлю на ручное отчитаюсь. Вам всем еще раз агромное спасибо, ваши комментарии настраивают мои мысли в нужное русло. и помогают определиться с последовательностью действий.
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
С учетом того, что я полный ноль в отоплении, и вообще в инжинерии, много нового и полезного узнал за время строительства!


В субботу переставлю на ручное отчитаюсь. Вам всем еще раз агромное спасибо, ваши комментарии настраивают мои мысли в нужное русло. и помогают определиться с последовательностью действий.

Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
С учетом того, что я полный ноль в отоплении, и вообще в инжинерии, много нового и полезного узнал за время строительства!
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 12:37
Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)
Всем доброго дня!
Установил в выходные http://giacomini.ru.com/katalog-tovarov ... i-uglovoi/, и ... вы знаете, помогло! Тепло после небольшой регулировки теперь на всех радиаторах.
Всем откликнувшимся огромное спасибо! Вы мне очень помогли в условиях жесточайшей ограниченности бюджета и времени выправить ситуацию с теплом в новом доме.
Установил в выходные http://giacomini.ru.com/katalog-tovarov ... i-uglovoi/, и ... вы знаете, помогло! Тепло после небольшой регулировки теперь на всех радиаторах.
Всем откликнувшимся огромное спасибо! Вы мне очень помогли в условиях жесточайшей ограниченности бюджета и времени выправить ситуацию с теплом в новом доме.
Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)
Kirill23, естественно что не будет тепла на втором этаже. Надо было сразу от котла 25-й две трубы на 1-й этаж, и две трубы на 2-й этаж.
Отпайки к радиаторам от 25-й трубы выполнять 20-й трубой. На Каждом радиаторе на прямой трубе ставишь регулируемый вентиль, на обратной можно шаровый. Дальние батареи как на первом так и на втором этаже открываешь регулируемым вентилем больше, ближние соответственно больше закрываешь.
Можно еще и общие регулируемые краны на 1-й и 2-й этажи поставить.
Отпайки к радиаторам от 25-й трубы выполнять 20-й трубой. На Каждом радиаторе на прямой трубе ставишь регулируемый вентиль, на обратной можно шаровый. Дальние батареи как на первом так и на втором этаже открываешь регулируемым вентилем больше, ближние соответственно больше закрываешь.
Можно еще и общие регулируемые краны на 1-й и 2-й этажи поставить.
Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)
Почему помогло. Потому, что шаровые краны-американки как правило полнопроходные, имеют низкое сопротивление. Вот вода через ближайшие радиаторы и бежала, ей лень (да и не зачем) было идти дальше. А арматура ручной регулировки (и термоклапаны под термоголовку, которые я прелагал) специально созданы с увеличенным сопротивлением, предназначенным на проток для одного радиатора. Вся вода от котла просто не влезла в этот один маленький проход. Ей пришлось бежать дальше. На следующем радиаторе происходит точно такая же фигня. Таким образом в системе создалось общее сопротивление, система пришла в тонус, и заработала. До этого у системы было низкое сопротивление, вот она и была вялая.
Оффтоп.
"Политик должен уметь предсказать, что произойдет завтра, через неделю, через месяц и через год. А потом объяснить, почему этого не произошло." ©Churchill
Вот и я так потом объяснил, почему всё заработало))
Оффтоп.
"Политик должен уметь предсказать, что произойдет завтра, через неделю, через месяц и через год. А потом объяснить, почему этого не произошло." ©Churchill
Вот и я так потом объяснил, почему всё заработало))
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12061
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1545 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость