Baxi Slim ошибка 30

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Alabama
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 дек 2015, 03:38

Baxi Slim ошибка 30

Сообщение Alabama »

Доброго времени суток! Котел среди ночи перестал греть, мигал индикатор 30. Котел работал без нареканий с 2008 года. Сбросил на Reset, после нескольких таких попыток пошел нагрев. Но котел заработал не в обычном режиме "нагрев - выключение и ожидание - нагрев". Сейчас постоянно горит пламя, индикатор пламени (верхний левый) горит постоянно, при этом набрать нужную температуру котел не может - выше 50 не поднимается, как ни выставляй регулятор. По ощущениям, горят не все горелки - часть из них не может включиться. Сразу после перезагрузки розжиг подолгу "трещал", но загоралась, видимо, только часть горелок. Сейчас розжиг "угомонился" и не пытается зажечь остальные горелки, как мне кажется. Те же горелки, которые зажглись, теперь работают, не выключаясь. Надеюсь, понятно объяснил. Котел мощностью ок 60 кВт. Помогите, как быть?

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 210
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 48

Baxi Slim ошибка 30

Сообщение Kopos »

Под котлом случайно сажи нет?
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск

Автор темы
Alabama
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 дек 2015, 03:38

Baxi Slim ошибка 30

Сообщение Alabama »

Сажи нет
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12490
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Baxi Slim ошибка 30

Сообщение Bahus »

По-моему у вас что-то с давлением газа. Для начала замерить все параметры по газу (входное статика и динамика. Минимум и максимум на горелке).
А дальше по результатам. Проверить газовый тракт до котла, отревизировать регулятор давления и газовый клапан в котле. И т.п.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Alabama
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 дек 2015, 03:38

Baxi Slim ошибка 30

Сообщение Alabama »

сетчатый фильтр газового клапана был забит нагаром от сварки. Почистил - все заработало. Индикатор не врал - блокировка газа. Спасибо за участие
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка котла Baxi Slim 1300 iN с Baxi Connect +
    Saintsis » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    2279 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
    Misha.saf » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    9 Ответы
    6623 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Ошибка датчика отопления Baxi Slim 1300 iN
    trsy2001 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1372 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Slim 2.300Fi ошибка перегрева
    lpm61 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1408 Просмотры
    Последнее сообщение lpm61
  • Организация притока воздуха к baxi slim 1.300 in
    Servikt » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    8 Ответы
    177 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]