ошибка е25 на Baxi фортэч24

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
grib
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 22:36

ошибка е25 на Baxi фортэч24

Сообщение grib »

У меня котел Baxi фортэч24 .как установил легулярно отключился ошибка е25.потом вроде лето отработал сейчас тоже самое е25 отключается или ночью или под утро.котлу пол года помогите
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13199
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

ошибка е25 на Baxi фортэч24

Сообщение Bahus »

Ищите проблему в системе отопления. Е25 обозначает проблему циркуляции. Во время работы ГВС котел крутит теплоноситель внутри котла. Поэтому у вас и ошибки нет. Как только переходите на отопление - возникает быстрый рост температуры на подачу - он и выдает ошибку. В системе беда.