MAIN 24Fi в режиме ожидания гаснут красные индикаторы
-
samt2005
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:48
MAIN 24Fi в режиме ожидания гаснут красные индикаторы
Добрый день!Настенный котёл MAIN 24Fi 2009 года сам по себе иногда в режиме ожидания (зимнее положение регулятора) вдруг перестает шуметь, при это гаснут красные лампочки на лицевой панели , зеленые лампочки горят. Через секунду он снова начинает работать - сразу начинает греть воду в системе отопления. Подскажите, что это такое и нормально ли это? Что в данном случае делать?
-
samt2005
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:48
-
garry
- Ас
- Сообщения: 1005
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
MAIN 24Fi в режиме ожидания гаснут красные индикаторы
Попробуйте без нее, она может отрубать питание и все красные гаснут.
-
samt2005
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:48
MAIN 24Fi в режиме ожидания гаснут красные индикаторы
Вы совершенно правы,стабилизатор накрылся медным тазом!Сейчас работает без стабилизатора-всё отлично.Что Вы порекомендуете на замену Ресанте?
-
garry
- Ас
- Сообщения: 1005
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
MAIN 24Fi в режиме ожидания гаснут красные индикаторы
Мы ставим Теплоком st555 нас устраивает, да и 5 лет гарантии тоже хорошо. Гарантию исправно соблюдают, выдают новые.