Неисправность по дачику отопления BAXI Slim 1300 in
Неисправность по дачику отопления BAXI Slim 1300 in
Загорелся светодиод "Неисправность по датчику отопления". Котел не запускается. Пробует запустится, но не запускается. Периодически запускается и сразу тухнет. Запустил параллельный эл. котел. Газовый выключил совсем. Через часов 6 снова включил газовый и отключил эл. Газовый запустился как ничего и не было. Проработал 1,5 месяца. Сейчас опять отключился. Общался с ремонтниками. Один говорит - датчик отопления менять, другой - менять не надо, он рабочий раз запустился в первый раз. Не могу понять проблему, что может быть. Просто по методу тыка менять датчик не хочется.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12969
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 82 раза
- Поблагодарили: 1683 раза
- Возраст: 45
Неисправность по дачику отопления BAXI Slim 1300 in
Выкрутить датчик. Посмотреть внешнее состояние зонда. Промерять сопротивление (таблица в Аптечке есть).
Проверить проводку датчика до платы.
Проверить проводку датчика до платы.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 7 Ответы
- 10791 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 12 Ответы
- 271 Просмотры
-
Последнее сообщение Igor26
-
- 49 Ответы
- 7005 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 7 Ответы
- 2578 Просмотры
-
Последнее сообщение Vladimir00
-
- 1 Ответы
- 3827 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: kdme56 и 6 гостей