КОТЁЛ ХЛОПАЕТ ПРИ РОЗЖИГЕ

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Aндрей К
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 04 апр 2016, 11:22

КОТЁЛ ХЛОПАЕТ ПРИ РОЗЖИГЕ

Сообщение Aндрей К »

Ребята помогайте.Котёл Baxi майнфоур 24 при розжиге хлопает.В осеннее и весенние время чаще.Пробовал подгибать электрод-хлопать перестаёт , но иногда начинает отключаться и пишет паразитное пламя .В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА.

Anatolii
Опытный
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 43

КОТЁЛ ХЛОПАЕТ ПРИ РОЗЖИГЕ

Сообщение Anatolii »

Котлу с открытой камерой, необходим постоянный приток воздуха, хорошая тяга и проверить настройки газового клапана, если хлопает только в осенне-весеннее время то смотрите первое и второе.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12487
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

КОТЁЛ ХЛОПАЕТ ПРИ РОЗЖИГЕ

Сообщение Bahus »

Вопрос не первый раз задали. Думаю и не последний.
Надеюсь этим и ограничимся.
Закрыто. Больше без вариантов.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • SLIM 1.230 IN хлопает при переключении на гвс с отопления
    Виталий 1977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1717 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
    Олег Соловьеа » » в форуме Поломалось - чинимся
    20 Ответы
    3492 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
    >PAUL< » » в форуме Устройство системы ГВС
    25 Ответы
    10920 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Посторонний звук при работе
    Chepanov » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    253 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Падает давление при отключении электричества baxi eco 4 24f
    Кристина111 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    459 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Amazon [Bot]