Можно ли запустить в режиме газовой колонки Baxi main 5

Остальные вопросы по монтажу, подключению и настройке, которые не попадают в другие форумы.

Автор темы
kilchar
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 май 2016, 11:30
Мой котел: baxi main 5 14

Можно ли запустить в режиме газовой колонки Baxi main 5

Сообщение kilchar »

Здравствуйте.
Можно ли запустить котел, без подключения контура отопления?
Сейчас идут отелочные работы в доме, отопление будет делаться ближе к осени. Сейчас от котла требуется только обеспечение горячей водой. Можно ли просто запустить котел в режиме "лето" для производства горячей воды, не подключая ничего к выводам на отопление? или эти выводы нужно будет замкнуть или заглушить?
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 41

Можно ли запустить в режиме газовой колонки Baxi main 5

Сообщение Alex-BAXI »

Без заполнения системы отопления водой котел не запустится. Лучше между входом и выходом поставить перемычку. Работать как колонка будет.
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ

Автор темы
kilchar
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 май 2016, 11:30
Мой котел: baxi main 5 14

Можно ли запустить в режиме газовой колонки Baxi main 5

Сообщение kilchar »

Так и сделаю! Спасибо :good:
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Можно ли запустить в режиме газовой колонки Baxi main 5

Сообщение Bahus »

Только что об этом написал. Вот
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Grigorich
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 17:57
Откуда: СПб
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
Возраст: 44

Можно ли запустить в режиме газовой колонки Baxi main 5

Сообщение Grigorich »

Приветствую!
Установил котел BAXI ECO HOME 24F и примерно такая же ситуация, пока нет вариантов подключить отопление. Вот и вопрос, мой котел тоже нельзя использовать толь на ГВС? так же ставить перемычку?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Можно ли запустить в режиме газовой колонки Baxi main 5

Сообщение Bahus »

Собственно ответы в теме. Нужно запитать контур отопления котла, чтобы сработал прессостат. Этой водой и будет греться теплообменник ГВС.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Можно ли подключить котел BAXI к комнатному термостату Proterm
    Stagemaster » » в форуме Автоматика котлов
    4 Ответы
    2531 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Можно ли уменьшать минимальную мощность котла без вреда для горелки ?
    ken1967 » » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    1296 Просмотры
    Последнее сообщение ken1967
  • Можно ли подключить комнатный термодатчик вместо уличного ?
    Serge40 » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    1039 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Подключат ли котел газовики, если еще не смонтировано СО? Можно ли включать временно котел для проверки без СО?
    Samostroevich » » в форуме Гидравлическое подключение
    2 Ответы
    3456 Просмотры
    Последнее сообщение Samostroevich
  • Можно ли уменьшить мощность при подлюченном Connect+? и про F3 вопрос
    OldDaddy » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    2384 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Другие вопросы монтажа и коммутации»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость