Отключение контура ГВС на зиму

Подбираем котел Baxi. Настенные, напольные, конденсационные и традиционные. Все вопросы по выбору котла здесь.

Автор темы
superzam
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 май 2016, 12:01
Мой котел: Baxi ECO-5 Compact

Отключение контура ГВС на зиму

Сообщение superzam »

Добрый день!
В этом году провели газ в деревенский дом.
Теперь провожу отопление.
Приезжаем только с весны по осень. После монтажа отопления хотим приезжать иногда и зимой.
Уже куплен котел ECO-5 Compact 24F. Теплоноситель - пропиленгликоль.
Соответственно вопросы:
1. Правильно, что котел можно запускать только выше +5?
2. Водопровод летний, поэтому, как можно отключить контур ГВС на зимнее время?
Почитав форум нашел, что в котле FOURTECH есть режим "только отопление", но к сожалению котел уже куплен :(
Почитал эту тему http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=3522
но тут речь идет о MAIN 5.
Прошу помощи! Спасибо!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13105
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1709 раз
Возраст: 45

Отключение контура ГВС на зиму

Сообщение Bahus »

1. Верно. Это по нормам так. Хотя были случаи и в минуса пускать. Датчики нужно отогревать сначала.
2. Действительно. В котлах пятого поколения нет режима "только отопление". Выход такой. На зиму сливаем весь контур водоснабжения и перекрываем под котлом краны подачи ХВ и ГВ. Оставляем режим "отопление и ГВС". Поскольку краны закрыты, датчик протока ГВС срабоать никоим образом не сможет. Вот и все решение.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
superzam
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 май 2016, 12:01
Мой котел: Baxi ECO-5 Compact

Отключение контура ГВС на зиму

Сообщение superzam »

1. В срубе стоит печка (лежанка). Ей можно прогреть помещение где весит котел до + температуры, а потом запускать. А кухня и терраса прогреется от отопления.
Спасибо большое за ответ, а то я немного расстроился, что не получится запустить без ГВС зимой.