BAXI SLIM ПОСЛЕ БРОСКА НАПРЯЖЕНИЯ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
-
JUICE
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 27 авг 2016, 14:16
- Мой котел: BAXI SLIM
BAXI SLIM ПОСЛЕ БРОСКА НАПРЯЖЕНИЯ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
Здравствуйте ,уважаемые форумчане. Очень нужен совет .И так ,история : прошёл бросок напряжения (сгорела Т.П.) итог куча различных девайсов без признаков жизни,как-то: насосы grundfos alpfa2-3шт,датчик утечки газа (разорвало варистор ,предохранители ). И самое главное газовый ,заземлённый на глухо,включенный через узо ,автомат,и бесполезный стабилизатор газовый котёл. Симптомы: при включении загорается индикатор наличия сети ,далее вообще никаких звуков ,(клапанов ,розжига )ничего , пару десятков сек. и загорается индикатор блокировки газа. Открыл посмотрел на плату .
Питание соответственно есть . И так ,посоветуйте с чего начать? что ,можно посмотреть ,померить? (тестером владею,руки на месте откуда нужно )
-
garry
- Ас
- Сообщения: 1005
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
BAXI SLIM ПОСЛЕ БРОСКА НАПРЯЖЕНИЯ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
Посмотрите, идёт ли с платы напряжение на катушку розжига, скорее всего она и померла.
-
JUICE
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 27 авг 2016, 14:16
- Мой котел: BAXI SLIM
BAXI SLIM ПОСЛЕ БРОСКА НАПРЯЖЕНИЯ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
Garry ,спасибо за участие,катушка оказалась целой ,но в общем с задачей справился начал проверять элементы по цепи питания и наткнулся на битый стабилитрон в смд корпусе с низу платы ,после замены всё отлично завелось .