Baxi luna 3 не греет воду

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
AlexeyWin
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 авг 2016, 10:55
Мой котел: Luna 3 240 Fi

Baxi luna 3 не греет воду

Сообщение AlexeyWin »

Всё на видео UulDW7ni5gE Добавлю, когда снял крышку, где то писали должна быть реле которая должна гореть красным, она горит красным.
Через 10 мин после этой ситуации включил горячую воду, всё ок)))) греет.
Такое уже не первый раз, в чем может быть дело?
Котлу год.
Вложения
номер серия.jpg
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12125
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi luna 3 не греет воду

Сообщение Bahus »

1. Котел давно запущен?
2. Откройте фасадную крышку (2 самореза снизу)
Там будет смотровое окошко в камеру. Посмотрите насколько высоко пламя горит.
3. Во время такого водоразбора параметр А9 снимите. И ли А7 что ли? Под рукой нет. В общем из инструкции который показывает проток ГВС в л/мин*10
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
AlexeyWin
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 авг 2016, 10:55
Мой котел: Luna 3 240 Fi

Baxi luna 3 не греет воду

Сообщение AlexeyWin »

1. Котел давно запущен?
- год назад.

2. Откройте фасадную крышку (2 самореза снизу)
Там будет смотровое окошко в камеру. Посмотрите насколько высоко пламя горит.
- Горячая вода включена на полную (настроено на 45 градусов), фото в приложении.

3. Во время такого водоразбора параметр А9 снимите. И ли А7 что ли? Под рукой нет. В общем из инструкции который показывает проток ГВС в л/мин*10
расход воды А6: 78
уровень пламени А7: - 80-81

Но сейчас всё греется, как я написал в первом посте "Через 10 мин после этой ситуации включил горячую воду, всё ок)))) греет."
я так понимаю эти манипуляции нужно делать именно когда вода не нагревается.
Вложения
WhatsApp Image 2016-08-22 at 10.45.233.jpeg
WhatsApp Image 2016-08-22 at 10.45.23.jpeg
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12125
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi luna 3 не греет воду

Сообщение Bahus »

Могу предположить, что если периодически, тогда что-то с трехходовым или его мотором. Подклинивает может иногда. С другой стороны по умолчанию он на ГВС-то и открыт.
Проверить можно так, думаю. Когда случится очередная такая оказия, не прекращая водоразбора щупайте патрубок подачи отопления (самый левый). Предварительно удостоверившись, что на дисплее мигает краник (котел увидел водоразбор) и горит символ пламени (работает горелка и котел это видит). Если котел горит, а на выходе имеем ледяную воду - куда-то тепло должно уходить?
Если патрубок подачи будет интенсивно нагреваться, значит горячий теплоноситель идет не во вторичный теплообменник, а в систему отопления. Значит проблема в трехходовом клапане, ну или в сервоприводе.
А вообще, если котлу год и с гарантией все нормально - чего сервисников не вызвать?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
AlexeyWin
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 авг 2016, 10:55
Мой котел: Luna 3 240 Fi

Baxi luna 3 не греет воду

Сообщение AlexeyWin »

Подловил когда не греет воду:
расход воды А6: 47
уровень пламени А7: 90

кран открыт на всю, только горячая
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12125
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi luna 3 не греет воду

Сообщение Bahus »

подача грелась в этот момент? Не щупали?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
AlexeyWin
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 авг 2016, 10:55
Мой котел: Luna 3 240 Fi

Baxi luna 3 не греет воду

Сообщение AlexeyWin »

Bahus писал(а): подача грелась в этот момент? Не щупали?
Я только потом прочитал Ваше сообщение. Не трогал.
Но вообще бабушка говорит что когда у неё так было и она долго мыла посуду под горячей водой (текла холодная) у неё грелись батареи в доме
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12125
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi luna 3 не греет воду

Сообщение Bahus »

Тогда это трехходовой узел. Либо шток клапана клинит в позиции "греть отопление", либо шток привода делает то же самое (что вероятнее). Для начала достать картрижд трехходового, осмотреть на предмет повреждений механики, сальников. Почистить.
Если не поможет - мотор под замену. Скорее всего в нем беда. Там шестерни пластиковые - бывает подклинивают, если изношенные.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Не греет горячую воду Luna 3 Comfort
    allazutin » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    901 Просмотры
    Последнее сообщение allazutin
  • Котел Baxi eco star греет воду не выше 25 градусов
    Ремонт бахил » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1416 Просмотры
    Последнее сообщение Ремонт бахил
  • Не греет горячую воду и ошибок не показывает
    alex9 » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    3557 Просмотры
    Последнее сообщение alex9
  • Слабо греет воду гвс
    Evch » » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации
    5 Ответы
    3095 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
    zar1 » » в форуме Поломалось - чинимся
    38 Ответы
    2524 Просмотры
    Последнее сообщение zar1

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей