ECO-4s подключение уличного датчика

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.

Автор темы
Vladhol
Бывалый
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 31 окт 2016, 21:36
Откуда: Малоярославец
Мой котел: Baxi ECO-4s 1.24F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 3 раза
Возраст: 67

ECO-4s подключение уличного датчика

Сообщение Vladhol »

Всем здравствуйте! Подключил к котлу датчик уличной температуры. В паспорте написано про два красных изолированных провода, к ним и подключил. Но что дальше? Как выбрать кривую? В инструкции просто: выберите кнопками + и - номер кривой. А у меня по-прежнему так регулируется температура! Может, котлу надо как-то сказать про датчик? Впрочем, комнатный термостат заработал сразу...
Спасибо!

Отправлено спустя 21 минуту 31 секунду:
Сейчас посмотрел информацию - котёл показывает -1 градус, как положено. Значит, датчик он видит. А какой же всё-таки номер кривой? В паспорте написаны от 0 до 9, а цифирки на табло бегают от 30 до 85 (т.е. это всё-таки температура?)

Отправлено спустя 2 часа 25 минут 3 секунды:
А нет, соврал. Цифры меняются от нуля, значит, это всё-таки номера кривых. Ну что ж, будем наблюдать.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12371
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1607 раз
Возраст: 45

ECO-4s подключение уличного датчика

Сообщение Bahus »

Все верно. Теперь это не регулировка температуры теплоносителя, а регулировка кривой.
Даже не в десятый раз за последнее время пишу, что кривых у котла - сто штук. Регулировка от 0 до 99. 10 кривых, которые нарисованы на диаграмме это 0, 10, 20, ...,80, 90. Остальные промежуточные.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Vladhol
Бывалый
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 31 окт 2016, 21:36
Откуда: Малоярославец
Мой котел: Baxi ECO-4s 1.24F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 3 раза
Возраст: 67

ECO-4s подключение уличного датчика

Сообщение Vladhol »

Вот спасибо огромное! Чего бы этим му... недогадливым, которые инструкции пишут, не написать об этом по-человечески? Теперь и сам буду всем объяснять!
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключение датчика ГВС к котлу Baxi eco life 1.24F
    Konst1992 » » в форуме Электрокоммутация
    3 Ответы
    3766 Просмотры
    Последнее сообщение Konst1992
  • Подключение датчика наружной температуры
    Deeper72 » » в форуме Автоматика котлов
    14 Ответы
    1488 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi eco life 24 f Подключение термостата zont
    Borisspb » » в форуме Программирование настроек
    1 Ответы
    1545 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Подключение сервоприводов ТП BAXI Connect + и Baxi ECO Life 1.24F
    k0lyas » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    2717 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Baxi eco-4s 24 F + Кситал
    ИгорьС » » в форуме Программирование настроек
    1 Ответы
    23 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость