проблема: Котел Baxi Luna-3 comfort 240

Остальные вопросы по монтажу, подключению и настройке, которые не попадают в другие форумы.

Автор темы
regiton
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 21:12
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 240

проблема: Котел Baxi Luna-3 comfort 240

Сообщение regiton »

Добрый вечер. Долго загружать никого не хочу с ежегодной проблемой с котлом (точнее с пневмореле), есть один единственный вопрос: купили новое пневмореле (датчик тяги) и конденсаторосборник к нему. Как их подключить между собой? Есть схема?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13208
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 85 раз
Поблагодарили: 1729 раз
Возраст: 46

проблема: Котел Baxi Luna-3 comfort 240

Сообщение Bahus »

на патрубок пневмореле надевается конденсатосборник раструбной частью. На другой выход яйца надевается трубка, другой конец которой подсоединяется к трубке Вентури. В общем все как и было, только между вентилятором и реле - конденсатосборник

Отправлено спустя 13 минут 41 секунду:
Изображение
Модель другая, смысл тот же.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980