Вопрос по дополнительныму насосу

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.

Автор темы
seoevent
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 дек 2016, 08:34
Мой котел: Baxi main 5 24F

Вопрос по дополнительныму насосу

Сообщение seoevent »

Добрый день, господа. Такой вопрос. Есть котел baxi main 5 24F планирую сделать батареи и теплый пол. Для теплого пола хочу поставить дополнительный насос. Вопрос следующий, есть ли толк ставить второй насос и есть ли разъем в котле для его подключения? Как он подключается? Заранее спасибо за ответы.

Anatolii
Опытный
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 43

Вопрос по дополнительныму насосу

Сообщение Anatolii »

толку не будет, так как котел перестанет давать горячую воду, технически при включении ГВС , котловой насос отключается а у вас будет работать, толкать в отопление если установите дополнительный насос.

Автор темы
seoevent
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 дек 2016, 08:34
Мой котел: Baxi main 5 24F

Вопрос по дополнительныму насосу

Сообщение seoevent »

Спасибо. А батареи и теплый пол потянет насос котла? Не будет нагрузки сильной на него?

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Вопрос по дополнительныму насосу

Сообщение Игорь-2 »

seoevent, Второй насос вам по-любому ставить надо, если у вас и радиаторы, и ТП. Ведь в ТП вы не будете загонять теплоноситель той же температуры, что и в радиаторы. Для ТП нужен смесительный узел с насосом, который подключается напрямую в розетку и к котлу никакого отношения не имеет...

Автор темы
seoevent
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 дек 2016, 08:34
Мой котел: Baxi main 5 24F

Вопрос по дополнительныму насосу

Сообщение seoevent »

Игорь-2 писал(а):Для ТП нужен смесительный узел с насосом,
Как понимаю схема верная?
Вложения
montazh-sistemy-otopleniya(1).jpg

ppvlad
Забегающий
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 15 дек 2015, 10:46
Мой котел: Luna DuoTec 1.24GA
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 1 раз

Вопрос по дополнительныму насосу

Сообщение ppvlad »

верная (добавить только грязевой фильтр на обратку). на ней именно смесительный узел ТП и нарисован

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Вопрос по дополнительныму насосу

Сообщение Игорь-2 »

Ну и можно еще обратный клапан поставить для варианта работы "только радиаторы"... Даже желательно...

ЗЫ. Даже два обратных клапана - второй для работы ТП при работе котла на ГВС, т.е. отключенном встроенном насосе...

Автор темы
seoevent
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 дек 2016, 08:34
Мой котел: Baxi main 5 24F

Вопрос по дополнительныму насосу

Сообщение seoevent »

Большое спасибо за ответы. Появляется ясность. Еще хотел сказать, что это не дом, а квартира 55 квадратов. Или разницы нет все равно?

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Вопрос по дополнительныму насосу

Сообщение Игорь-2 »

seoevent писал(а): Еще хотел сказать, что это не дом, а квартира 55 квадратов. Или разницы нет все равно?
Для схемы подключения все-равно что это - дом или квартира. Но вы должны понимать, что для работы ТП необходимо, чтобы котел работал все время, т.е. был в режиме работы по теплоносителю, а не по комнатному термостату. А при 55 квадратах 24кВт-й котел в таком режиме будет безбожно тактовать... Нужна настройка максимума котла при работе на отопление...

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Вопрос по дополнительныму насосу

Сообщение bullet0823 »

а через смесительный контур насос из котла уже не будет вытягивать воду при работе на гвс?

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Вопрос по дополнительныму насосу

Сообщение Игорь-2 »

bullet0823 писал(а): а через смесительный контур насос из котла уже не будет вытягивать воду при работе на гвс?
Еще раз и поподробней... :?

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Вопрос по дополнительныму насосу

Сообщение bullet0823 »

так..) при включении гвс котловой насос выключается, а насос тп будет работать. насос тп не будет мешать нормальной работе котла на гвс?)

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Вопрос по дополнительныму насосу

Сообщение Игорь-2 »

bullet0823 писал(а): так..) при включении гвс котловой насос выключается, а насос тп будет работать. насос тп не будет мешать нормальной работе котла на гвс?)
Ааа, вон вы о чем. Честно говоря, вообще не знаком с битермиками, НО, рассуждая логически, насос ТП будет не мешать, а только лишь чуть "подворовывать" тепло у котла, который греет ГВС - ну а где его еще взять? :) Циркуляция ТП и должна идти через котел, даже при выключении его насоса. Для этого случая и нужен второй обратный клапан, чтобы не через радиаторную ветку в противоход... Вот в двухконтурных котлах с раздельными теплообменниками такой номер уже не пройдет, т.к. там при работе на ГВС трехходовой перекроет циркуляцию в СО, и насос ТП будет работать частично "на закрытую задвижку". В битермиках же, как я понимаю, трехходового нет...
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Вопрос новичка! Подключение BAXI NUVOLA к трубам
    vlad_r » » в форуме Гидравлическое подключение
    4 Ответы
    4004 Просмотры
    Последнее сообщение ddugin
  • Вопрос по нагреву ГВС
    3 Ответы
    3355 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН
    RebellesAnima » » в форуме Устройство системы ГВС
    10 Ответы
    4199 Просмотры
    Последнее сообщение RebellesAnima
  • Можно ли уменьшить мощность при подлюченном Connect+? и про F3 вопрос
    OldDaddy » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    2390 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
    Misha.saf » » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    1140 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость