Частое включение/выключение Nuvola-3 Comfort

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.

Автор темы
Demid
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 фев 2017, 11:30
Мой котел: Nuvola-3 Comfort

Частое включение/выключение Nuvola-3 Comfort

Сообщение Demid »

Каждые 4-5 минут котел Nuvola-3 Comfort включается на короткое время. Панель котла вынесена в прихожую. Заданная температура 22 градуса держится очень точно, хотя батареи чуть теплые. Подскажите, пожалуйста, как избежать частых включений ?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13134
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1715 раз
Возраст: 45

Частое включение/выключение Nuvola-3 Comfort

Сообщение Bahus »

Попробуйте увеличить температуру теплоносителя:
1. Ambon = 0
2. Температура на подаче = 70°С
3. Ambon = 1
4. Установить желаемую температуру в помещении.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Demid
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 фев 2017, 11:30
Мой котел: Nuvola-3 Comfort

Частое включение/выключение Nuvola-3 Comfort

Сообщение Demid »

Благодарю за ответ. Буду пробовать
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13134
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1715 раз
Возраст: 45

Частое включение/выключение Nuvola-3 Comfort

Сообщение Bahus »

Отпишитесь
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Demid
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 фев 2017, 11:30
Мой котел: Nuvola-3 Comfort

Частое включение/выключение Nuvola-3 Comfort

Сообщение Demid »

Какая частота включения может считаться приемлемой, чтобы раньше срока не погубить котел ?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13134
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1715 раз
Возраст: 45

Частое включение/выключение Nuvola-3 Comfort

Сообщение Bahus »

Один раз, при включении в розетку :) Это идеальный вариант.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Demid
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 фев 2017, 11:30
Мой котел: Nuvola-3 Comfort

Частое включение/выключение Nuvola-3 Comfort

Сообщение Demid »

Bahus писал(а): Попробуйте увеличить температуру теплоносителя:
1. Ambon = 0
2. Температура на подаче = 70°С
3. Ambon = 1
4. Установить желаемую температуру в помещении.
Правильно ли я понимаю, что предлагается попробовать два варианта:
1. Отключить датчик выносной панели и увеличить температуру на подаче до 70 гр.С. Посмотреть какая будет частота включений котла;
2. Включить датчик выносной панели и установить температуру в помещении. Посмотреть какая будет частота включений котла ?

Помогите, пожалуйста, прояснить еще несколько моментов.
- Насколько я понимаю, в первом варианте автоматическому регулированию будет подвергаться температура воды. Поскольку датчик комнатной температуры отключен, то программе котла будет безразлично какая установится температура в помещении. А она в принципе может стать и высокой, такой, что полопается вагонка;

- Температура воды на подаче регулируется параметром "CH SL" ?

- Какова логика работы параметра MODUL ("Модуляция температуры на подаче") ?

- Мои знания ограничиваются лишь штатной инструкцией. Подскажите, где можно узнать побольше о принципах и логике работы котла. Чтобы не задавать глупых вопросов.

Заранее благодарю.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13134
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1715 раз
Возраст: 45

Частое включение/выключение Nuvola-3 Comfort

Сообщение Bahus »

Нет. Предлагается пока единственный вариант. Я описал последовательность действий.
Задача установить на подаче температуру повыше (в данном случае я написал 70°). Для этого вам нужно сначала отключить работу по комнатному датчику (ambon). Со включенным датчиком же нельзя поменять температуру подачи (если память не подводит).
После изменения температуры подачи включить комнатный датчик.
Ну и мониторить, изменилось ли поведение.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Вернуться в «Другие вопросы»