Частое включение/выключение Nuvola-3 Comfort
Частое включение/выключение Nuvola-3 Comfort
Каждые 4-5 минут котел Nuvola-3 Comfort включается на короткое время. Панель котла вынесена в прихожую. Заданная температура 22 градуса держится очень точно, хотя батареи чуть теплые. Подскажите, пожалуйста, как избежать частых включений ?
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12969
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 82 раза
- Поблагодарили: 1683 раза
- Возраст: 45
Частое включение/выключение Nuvola-3 Comfort
Попробуйте увеличить температуру теплоносителя:
1. Ambon = 0
2. Температура на подаче = 70°С
3. Ambon = 1
4. Установить желаемую температуру в помещении.
1. Ambon = 0
2. Температура на подаче = 70°С
3. Ambon = 1
4. Установить желаемую температуру в помещении.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12969
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 82 раза
- Поблагодарили: 1683 раза
- Возраст: 45
Частое включение/выключение Nuvola-3 Comfort
Отпишитесь
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Частое включение/выключение Nuvola-3 Comfort
Какая частота включения может считаться приемлемой, чтобы раньше срока не погубить котел ?
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12969
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 82 раза
- Поблагодарили: 1683 раза
- Возраст: 45
Частое включение/выключение Nuvola-3 Comfort
Один раз, при включении в розетку
Это идеальный вариант.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Частое включение/выключение Nuvola-3 Comfort
Правильно ли я понимаю, что предлагается попробовать два варианта:Bahus писал(а): Попробуйте увеличить температуру теплоносителя:
1. Ambon = 0
2. Температура на подаче = 70°С
3. Ambon = 1
4. Установить желаемую температуру в помещении.
1. Отключить датчик выносной панели и увеличить температуру на подаче до 70 гр.С. Посмотреть какая будет частота включений котла;
2. Включить датчик выносной панели и установить температуру в помещении. Посмотреть какая будет частота включений котла ?
Помогите, пожалуйста, прояснить еще несколько моментов.
- Насколько я понимаю, в первом варианте автоматическому регулированию будет подвергаться температура воды. Поскольку датчик комнатной температуры отключен, то программе котла будет безразлично какая установится температура в помещении. А она в принципе может стать и высокой, такой, что полопается вагонка;
- Температура воды на подаче регулируется параметром "CH SL" ?
- Какова логика работы параметра MODUL ("Модуляция температуры на подаче") ?
- Мои знания ограничиваются лишь штатной инструкцией. Подскажите, где можно узнать побольше о принципах и логике работы котла. Чтобы не задавать глупых вопросов.
Заранее благодарю.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12969
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 82 раза
- Поблагодарили: 1683 раза
- Возраст: 45
Частое включение/выключение Nuvola-3 Comfort
Нет. Предлагается пока единственный вариант. Я описал последовательность действий.
Задача установить на подаче температуру повыше (в данном случае я написал 70°). Для этого вам нужно сначала отключить работу по комнатному датчику (ambon). Со включенным датчиком же нельзя поменять температуру подачи (если память не подводит).
После изменения температуры подачи включить комнатный датчик.
Ну и мониторить, изменилось ли поведение.
Задача установить на подаче температуру повыше (в данном случае я написал 70°). Для этого вам нужно сначала отключить работу по комнатному датчику (ambon). Со включенным датчиком же нельзя поменять температуру подачи (если память не подводит).
После изменения температуры подачи включить комнатный датчик.
Ну и мониторить, изменилось ли поведение.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 7 Ответы
- 5788 Просмотры
-
Последнее сообщение Strannik
-
- 1 Ответы
- 1809 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 1 Ответы
- 5503 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 4 Ответы
- 6480 Просмотры
-
Последнее сообщение yurgin_777
-
- 4 Ответы
- 299 Просмотры
-
Последнее сообщение Architectorus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Yandex [Bot]