Сообщение Иван82 »

Котел Baxi 280i в режиме отопления работает исправно, не показывая никаких ошибок. При включении горячей воды перестает работать отопление, пламя не гаснет, но, судя по всему, какой-то клапан не переключается в режим горячей воды. В связи с этим вода идет холодная. Прошу помочь разобраться, что это за клапан может быть либо по какой причине произошла поломка.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12127
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Поломка Baxi 280i

Сообщение Bahus »

Модель забыли указать. Без этого ну никак :)